返回试题列表
某工厂有一座建筑高度为21m的多层丙类生产厂房,耐火等级为二级。现要在旁边并排新建一座建筑耐火等级为三级,建筑高度为15m的多层丁类生产厂房。两座厂房屋面均为上人平屋面,墙体均为不燃性且无外露的可燃性屋檐,相邻外墙上无门窗洞口,则两座厂房之间的防火间距不应小于()m。A 10B 9C 6D 4
老妖精消防
湿式系统和干式系统的联动控制设计时,()的动作信号应反馈至消防联动控制器。A水流指示器B信号阀C压力开关D喷淋消防泵的启动和停止的动作信号E末端试水装置
根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB 50016),下列关于在工业建筑平面布置及防火分隔的说法中,正确的是( )。A 办公室设置在甲类厂房内,应采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与其他部位分隔B 办公室设置在丙类厂房内,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与其他部位分隔C 办公室设置在甲类厂房内,应采用耐火极限不低于4.00h的防火墙与其他部位分隔D 办公室设置在丙类厂房内,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙与其他部位分隔
火灾报警控制器设有主电源和备用电源,系统还需要做接地等保护措施处理,下列关于火灾报警系统的有关说法中,不符合规范要求的是()。A 火灾自动报警系统应设置交流电源和蓄电池备用电源B 火灾自动报警系统主电源不应设置剩余电流动作保护和过负荷保护装置C 消防设备应急电源输出功率大于火灾自动报警及联动控制系统全负荷功率的120%,蓄电池组的容量应保证在火灾状态连续工作8h以上D 火灾自动报警系统接地装置采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于1Ω
某木箱包装陶瓷仓库,采用堆垛储存方式,最大净空高度为9m,最大储物高度为6m。采用仅由火灾自动报警系统直接控制预作用装置的预作用自动喷水灭火系统系统进行保护。则该预作用自动喷水灭火系统喷水强度和作用面积分别不应低于()。A 16L/min·㎡,160㎡B 10L/min·㎡,200㎡C 16L/min·㎡,208㎡D 10L/min·㎡,360㎡
下列哪些场所不需要设置自动喷水灭火系统()。A占地面积1000㎡的木器厂房B单层占地面积为2000㎡的棉花库房C总建筑面积为5000㎡的二层展览馆D建筑高度为54m的办公楼E敞开式汽车库
北方某寒冷地区建设一座地下车库,未设置采暖,环境温度低于3℃,采用自动喷水灭火系统保护,系统的设计参数按照火灾危险等级的中危险Ⅱ级判断,其作用面积不应小于()㎡。A 160B 192C 206D 208
根据现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084),关于下列建筑或场所内选用的洒水喷头正确的有()。A建筑面积为1500㎡的地下超市采用隐蔽式洒水喷头B顶板为水平面的书库采用边墙型洒水喷头C某高层办公室未设置吊顶,配水支管布置在梁下,采用直立型洒水喷头D多层公共建筑内设置吊顶,设置湿式自动喷水灭火系统,采用干式下垂型洒水喷头
下列关于消防控制室的设置要求的说法中,错误的是()。A 具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室B 消防控制室内设置的消防控制室图形显示装置应能按规定显示建筑物内设置的相关消防系统及系统中的各类消防设备运行的动态信息和消防安全管理信息C 主消防控制室应能控制各分消防控制室的重要的消防设备D 分消防控制室之间可以相互传输、显示状态信息,也可以互相控制
厂房内设置甲、乙类物品的中间仓库应采用耐火极限不低于()h的不燃烧性楼板。A 1.00B 1.50C 2.00D 3.00
南京市某地下汽车库,该车库为矩形平面,平面长60m,宽30m。未设置吊顶,层高为8m。车库内设置湿式自动喷水灭火系统,采用标准覆盖喷头,该车库应设置的喷头数量不应低于()只。A 90B 144C 157D 200
关于自动喷水灭火系统湿式和干式两种报警阀组功能的叙述中,错误的是()。A均具有喷头动作后报警水流驱动水力警铃和压力开关报警的功能B均具有防止系统水流倒流至水源的止回功能C均具有接通或关断报警水流的功能D均具有延迟误报警的功能
下列关于超高层公共建筑屋顶上设置的直升机停机坪供直升机救助的设施的说法中,不正确的是( )。A起降区当采用矩形平面时,其短边尺寸大于直升机机翼的长度B在停机坪外5m范围内,不应设置设备机房、电梯机房、水箱间、共用天线、旗杆等凸出物C待救区应设置不少于2个宽度为0.9m的通向停机坪的出口D停机坪四周应设置航空障碍灯,并应设置应急照明
下列关于室内消火栓设置/布置要求的说法中,正确的是( )。A 建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位B 同一楼梯间及其附近不同层设置的室内消火栓,其平面布置宜相同C 室内消火栓栓口的位置应距地面高度宜为1.1mD 某高层商业楼屋顶设有停机坪,消火栓距停机坪机位边缘的距离7mE 对于消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于50m
建筑高度大于( )m且标准层建筑面积大于( )㎡的公共建筑,宜在屋顶设置直升机停机坪或供直升机救助的设施。A 150,1000B 200,2000C 100,2000D 100,3000
某单位发电机房采用干粉灭火系统保护,下列关于干粉灭火系统的设计相关说法中,符合规范规定要求的是( )。A 全淹没灭火系统的防护区围护结构及门、窗的耐火极限不应小于0.25h,吊顶的耐火极限不应小于0.5hB 可燃气体,易燃、可燃液体和可熔化固体火灾宜采用磷酸铵盐干粉灭火剂C 局部应用灭火系统当保护对象为可燃液体时,液面至容器缘口的距离不得小于150mmD 全淹没灭火系统的灭火剂设计浓度不得小于0.60kg/m3
某市建筑高度48m的第一人民医院,下列供电电源中,不能满足该建筑消防用电设备供电要求的是( )。A 由符合电压要求的两个不同区域变电站引来两路电源B 由符合电压要求的一个区域变电站引来一路电源,同时设置一台自备发电机组C 由两个不同的发电厂引来两路电源D 同一个发电厂引来两路电源
下列关于地铁安全疏散的说法,不正确的是( )。A 在4min内全部撤离站台,并应能在6min内全部疏散至站厅公共区或其他安全区域B 每个站厅公共区应至少设置2个直通室外的安全出口C 站厅公共区与商业等非地铁功能的场所的安全出口可以共用D 地下出入口通道的长度不宜大于100m
关于可燃气体探测报警系统设计的说法,符合规范要求的是( )。A 可燃气体报警控制器的设置应符合消防联动控制器的安装设置要求B 可燃气体报警控制器的报警信息和故障信息,在起集中控制功能的火灾报警控制器上显示时与火灾报警信息的显示应有区别C 可燃气体探测器可接入火灾报警控制器的探测器回路D 线型可燃气体探测器的保护区域长度不宜大于120m
某钢筋混凝土结构的综合楼,建筑高度为36m,共12层,每层建筑面积4500㎡,室内设置湿式自动喷水灭火系统,系统应至少设置()个水流指示器。A 12B 24C 36D 48
每日一练,功力自见!
消防资源网-倾情奉献!
培训机构合作:微信cn-00119