消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

案例分析强化-20年07月21日

更新日期:2020年07月21日

  

第1题: 9              

某娱乐会所,地上5层,层高为4m,耐火等级为二级,首层为大堂。二层至四层为KTV,每层建筑面积为1800㎡,四层设有两个建筑面积为200㎡的豪华包间,其余包间均为建筑面积60㎡的小包间。包间内顶棚和墙面的装修材料采用矿棉板,地面的装修材料采用PVC卷材地板。包间之间采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃楼板分隔,所有包间均设置一个疏散门。该建筑无敞开式外廊。
2019年5月6日,消防机构对该娱乐场所进行消防检查,发现场所内设置的ABC干粉灭火器全部过期,消火栓箱未设置明显的指示标志且部分消火栓箱被遮挡,消防控制室内有两人值班,均持证上岗,消防机构当场要求该场所停业整改,该场所负责人王某表示愿意接受惩罚,第二天王某安排员工进行简单整改后就擅自重新开业。当晚某包房内客人因醉酒后躺沙发上吸烟,不慎引燃沙发,火势迅速蔓延至整个房间。KTV员工张某发现火情后,迅速使用灭火器灭火,但因火势过大且灭火器已经过期,火势并未得到控制,于是迅速组织人员进行疏散,大量人员涌入到敞开楼梯间发现楼梯间堆积大量杂物,仅可容纳一人通行。消防队接到群众报警10分钟后赶到火灾现场,经过近1个小时的扑救,终于将火势熄灭。火灾造成10人死亡,8人重伤,直接经济损失100万元。
灾后调查发现,该娱乐会所,投入营业前并未进行消防安全检查,曾多次接收到整改命令,消防控制室人员当时听到报警信号以为是机器故障,只是进行了消音处理,并未去现场检查,导致该建筑内的自动消防设施全部未启动。

关于消防控制室值班时间和人员的相关要求,下列选项中正确的是(  )。
A 值班人员应通过消防行业特有工种职业技能鉴定,最低要求需持有中级技能以上等级的职业资格证书
B 实行每日24h值班制度
C 每班工作时间应不大于12h
D 值班期间每3h记录一次消防控制室内消防设备的运行情况,及时记录消防控制室内消防设备的火警或故障情况
E 每班人员应不少于2人

   

作强消防


  

第2题: 8              

 根据背景材料,造成该次火灾并导致人员伤亡的主要原因有(  )。
A KTV部分装修材料不符合要求
B KTV的疏散楼梯间及疏散门的设置不符合规范要求
C 自动消防设施未启动
D 顾客醉酒吸烟
E 疏散照明设置不符合规范要求


   

作强消防


  

第3题: 10              

关于该KTV投入使用、营业前进行消防安全检查的内容,下列说法中正确的是(  )。
A 检查内容包括室内、外装修材料是否均符合消防技术标准
B 检查内容包括自动消防系统操作人员是否持证上岗,员工是否经过岗前消防安全培训
C 检查内容包括消防设施、器材是否符合消防技术标准并完好有效
D 检查内容包括疏散通道、安全出口和消防车通道是否畅通
E 检查内容包括室内门窗上是否设置影响逃生和灭火救援的障碍物


   

作强消防


  

第4题: 5              

经消防机构调查,认为该娱乐会所的负责人(法人)王某的行为造成的后果特别严重,其应承担的相应法律责任和处罚是(  )。
A 失火罪
B 消防责任事故罪
C 重大责任事故罪
D 处三万元以上三十万元以下的罚款
E 处3年以上7年以下有期徒刑


   

作强消防


  

第5题: 4              

根据《中华人民共和国消防法》的规定,对该娱乐场所遮挡消火栓的行为可处(  )的处罚。
A 五千元以上五万元以下罚款
B 一万元以上十万元以下罚款
C 三万元以上三十万元以下罚款
D 五百元以下罚款,并处警告
E 经责令改正拒不改正的,强制执行,所需费用由违法行为人承担


   

作强消防


  

第6题: 6              

下列选项中属于消防安全重点单位的是(  )。
A 建筑面积为1200㎡且经营水泥的商店
B 建筑面积500㎡的公共娱乐场所
C 军用机场
D 市级重点工程施工现场
E 老人住宿床位为50张的养老院


   

作强消防


  

第7题: 4              

根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》,关于消防安全重点单位的灭火和应急疏散预案的说法,下列选项中正确的是(  )。
A 组织机构应包括灭火行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组
B 灭火和应急疏散预案应当包括扑救初起火灾的程序和措施
C 灭火和应急疏散预案应当包括报警和接警处置程序
D 该娱乐会所至少每年进行一次演练,并结合实际,不断完善预案
E 消防演练时,应当设置明显标识并事先告知演练范围内的人员


   

作强消防


  

第8题: 6              

该娱乐会所负责人王某作为单位的消防安全责任人,应当履行的消防安全职责包括(  )。
A 拟订年度消防工作计划,组织实施日常消防安全管理工作
B 组织实施防火检查和火灾隐患整改工作
C 组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案,并实施演练
D 根据消防法规的规定建立专职消防队、义务消防队
E 拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案


   

作强消防


  

第9题: 8              

关于该娱乐场所对职工的消防安全宣传教育的培训内容及频次的说法,下列选项中正确的是(  )。
A 该娱乐场所的员工应当至少每年进行一次消防安全培训
B 培训的内容应当包括本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施
C 培训的内容应当包括有关现行国家消防技术规范
D 培训的内容应当包括消防设施的工作原理
E 培训的内容应当包括组织、引导在场群众疏散的知识和技能

   

作强消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0