消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

技术实务强化-20年10月10日

更新日期:2020年10月29日

  

第1题: 17              

消防技术服务机构对下列场所内设置的疏散照明设施进行检测。下列检测结果中,不符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB50016)要求的是(   )。
A病房楼避难间地面水平最低照度为10.0lx
B观众厅地面水平最低照度为1.0lx
C宾馆客房地面水平最低照度为1.0lx
D商场楼梯间地面水平最低照度为10.0lx


   

老妖精消防


  

第2题: 50              

为了减少火灾危害,保护人身和财产的安全,气体灭火系统在日常生活中应用比较广泛,根据《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005,下列说法错误的是()
A气体灭火系统设计用量或惰化设计用量,应根据防护区内可燃物相应灭火设计浓度或惰化设计浓度计算确定
B有爆炸危险的固体类火灾防护区,应采用惰化设计浓度
C无爆炸危险火灾的防护区,应采用灭火设计浓度
D几种可燃物共存,灭火设计浓度或惰化设计浓度,应按其中最大的灭火设计浓度或惰化设计浓度来确定


   

老妖精消防


  

第3题: 17              

下列关于气体灭火系统的叙述中,错误的是()。
A对一些大防护区、大设计用量的系统来说,采用2套或3套管网设计是有优势的
B同一防护区,当设计2套管网时,集流管、启动瓶可分别设置
C管网上不应采用四通管件进行分流
D管网可以采用三通管件进行分流


   

老妖精消防


  

第4题: 11              

下列关于火灾探测器的选择中,正确的是()。
A 对火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的场所,应选择感烟探测器
B 对火灾发展迅速,可产生大量热、烟和火焰辐射的场所,可选择感温探测器、感烟探测器、火焰探测器或其组合
C 对火灾发展迅速,有强烈的火焰辐射和少量的烟、热的场所,应选择火焰探测器
D 对火灾形成特征不可预料的场所,可根据模拟试验的结果选择探测器
E 对使用生产或聚集可燃气体或可燃液体蒸气的场所,宜增设一氧化碳火灾探测器


   

老妖精消防


  

第5题: 7              

根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)的规定,不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备,且设置()台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象,应采用集中报警系统。
A 0
B 1
C 2
D 2台及以上


   

老妖精消防


  

第6题: 9              

根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)的规定,道路隧道的报警区域长度不宜大于()。
A 150m
B 200m
C 250m
D 300m


   

老妖精消防


  

第7题: 9              

下列关于干粉灭火系统的设置描述中,不符合要求的是()。
A防护区的门应向疏散方向开启,并应能自动关闭,在任何情况下均应能在防护区内打开。防护区的走道和出口,必须保证人员能在30s内安全疏散;
B设有火灾自动报警系统时,灭火系统的自动控制应在收到两个独立火灾探测信号后才能启动,并应延迟喷放,延迟时间不应大于30s,且不得小于干粉储存容器的增压时间;
C管道的分支使用三通和四通管件
D室内局部应用灭火系统的干粉喷射时间不应小于30s


   

老妖精消防


  

第8题: 13              

东北地区的经常有人停留的某变配电室,设计采用管网式的IG541气体灭火系统,下列有关该系统的说法,正确的是()。
A 防护区的最低温度不应低于-19℃
B 防护区的围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.25h
C 输送启动气体的管道宜采用铜管
D 采用自动控制启动方式时,应有不小于30s的可控延迟


   

老妖精消防


  

第9题: 17              

对于干粉灭火系统预制灭火装置的规定,不符合规范要求的是()。
A 预制灭火装置灭火剂储存量不得小于150kg
B 管道长度不得大于20m
C 一个防护区或保护对象所用预制灭火装置最多不得超过4套,并应同时启动,其动作响应时间差不得大于2s
D 工作压力不得大于2.5MPA


   

老妖精消防


  

第10题: 26              

某电子计算机主机房为无人值守的封闭区域,室内净高为4.5m,采用全淹没式七氟丙烷灭火系统防护。该防护区设置的泄压口下沿距离防护区顶板的高度不应大于()m。
A 2.0
B 1.5
C 3.0
D 4.5


   

老妖精消防


  

第11题: 21              

某钢筋混凝土结构的2层重要设备用房建筑,其中二层的配电室设有5台相同类型的变压器,变压器总油量为350kg,根据生产的火灾危险性标准,该配电室的火灾危险性为()。
A 乙类
B 丙类
C 戊类
D 丁类


   

老妖精消防


  

第12题: 31              

关于各泡沫灭火系统设置泡沫产生装置时符合规定的是(   )。
A 按固定顶储罐对待的内浮顶储罐,宜选用低倍数立式泡沫产生器
B 外浮顶储罐上的低倍数泡沫产生器,应设置密封玻璃
C 安装于油罐上的中倍数泡沫产生器,其进空气口应高出罐壁顶
D 泡沫—水喷头、泡沫—水雾喷头的工作压力应在标定的工作压力范围内,且不应小于其额定压力的1.5倍
E 中倍数泡沫产生器的发泡网应采用不锈钢材料


   

老妖精消防


  

第13题: 23              

某工业储罐区设置有大量非水溶性乙类液体储罐,采用低倍数泡沫灭火系统液下喷射方式进行保护。下列关于系统描述不符合设计规范要求的是(   )。
A 泡沫混合液供给强度不应小于5.0L/(min·㎡),连续供给时间不应小于40min
B 泡沫喷射口的设置应保证泡沫进入液体的速度不应大于6m/s
C 泡沫喷射口宜采用向上斜的口型,其斜口角度宜为45°
D 防火堤内泡沫水平管道应敷设在管墩或管架上,与罐壁上的泡沫混合液立管之间宜用金属软管连接
E 泡沫喷射管的长度不得小于喷射管直径的15倍

   

老妖精消防


  

第14题: 25              

下列关于干式自动喷水灭火系统的叙述中,不正确的是(   )。
A 准工作状态时,配水管道内充满用于启动系统的有压气体
B 火灾发生时系统先通过喷头及快速排气阀排气
C 加速器是通过机械作用加速干式报警阀组开启
D 加速器是干式报警阀组必不可少的组件


   

老妖精消防


  

第15题: 17              

水幕系统的联动控制方式,当自动控制的水幕系统用于防火卷帘的保护时,应由(   )的报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制水幕系统相关控制阀组的启动。
A 同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器
B 防火卷帘下落到楼板面的动作信号与本报警区域内任一火灾探测器
C 防火卷帘下落到楼板面的动作信号与一只手动火灾报警按钮
D 同一报警区域内一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮
E 同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器


   

老妖精消防


  

第16题: 12              

某商场内疏散通道上设有防火卷帘,下列关于联动控制设计的说法,错误的是(   )。
A 防火分区内任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降的触发信号,联动控制防火卷帘下降到楼板面
B 防火分区内任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降的首个触发信号
C 防火分区内任两只独立的感温火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降联动触发信号,联动控制防火卷帘下降到楼板面
D 防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器的报警信号作的报警信号作为防火卷帘下降的首个触发信号


   

老妖精消防


  

第17题: 14              

下列关于与基层墙体、装饰层之间无空腔的建筑外墙外保温系统的做法中,正确的是(   )。
A 建筑高度为18m的独立建造的养老院,采用B1级保温材料
B 建筑高度为50m的市政府办公楼,采用B1级保温材料
C 建筑高度为27m的公寓,采用B2级保温材料
D 建筑高度为32m的住宅建筑,采用B2级保温材料


   

老妖精消防


  

第18题: 24              

消防技术人员对某工业区进行安全检查。下列建筑设置了一个安全出口,其中符合规范要求的场所有(   )。
A 某地下润滑油仓库,建筑面积120m2
B 某樟脑油仓库,占地面积300m2 
C 某保温瓶胆厂房,每层建筑面积400m2,同一时间作业人数20人
D 某甲酚厂房,每层建筑面积100m2,同一时间作业人数10人
E 某纺织厂房,每层建筑面积300m2,同一时间作业人数20人


   

老妖精消防


  

第19题: 14              

下列关于疏散楼梯间的一般设置要求,描述错误的是(   )。
A 高档别墅内,地下室与地上层可共用楼梯间
B 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,不应设置卷帘
C 楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置
D 楼梯间内不应设置甲、乙类液体管道,设置丙类液体管道时需加设相应防火措施


   

老妖精消防


  

第20题: 15              

细水雾系统的选型与设计,应综合分析保护对象的火灾危险性及其火灾特性、设计防火目标、保护对象的特征和环境条件以及喷头的喷雾特性等因素确定。下列场所宜选择全淹没应用方式的开式系统的是(   )。
A 润滑油站        
B 配电室
C 柴油发电机房    
D 油浸变压器室

   

老妖精消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0