某建材市场设有混合储存仓库,耐火等级为二级。地上6层,地下1层,建筑高度21 m,长度和宽度为100m和30m。 每层划分为三个防火分区,首层储存建筑节能用卫浴洁具,卫生洁具采用木箱包装,木箱和泡沫衬垫体积为0.2m3,卫生洁具体积为0.39m3;二层储存桶装大豆油;三层储存木纹贴纸和装修用壁纸;四层储存酚醛泡沫塑料;地下一层储存橡胶制品。在首层靠外门处设置办公室和员工宿舍,采用2.00h的防火隔墙与仓库分隔,连通的门采用甲级防火门。 仓库四周设置了环形消防车道,为了美观,在车道与仓库之间种植有高大灌木,车道与救援场地相通,消防车道和救援场地的坡度约为5%。仓库西侧10m为一座单层玻璃制品仓库(建筑高度7m,三级耐火等级),南侧10m为市场办公楼(建筑高度10m,3层,二级耐火等级),北侧25m为一座燃煤供暖锅炉房(建筑高度5m,二级耐火等级),东侧15m为单层油漆仓库(甲类),采用二级耐火等级,建筑高度6m,东西长度为25m,南北宽度为10m,储存量为2t。油漆仓库与该混合储存仓库之间为进入市场的主要道路,平时该道路有各种车辆通行。 混合储存仓库地上部分设置两部封闭楼梯间,同时,在仓库两侧外墙的部位分别设置了一部室外楼梯。仓库开向室外楼梯的门采用乙级防火门,楼梯倾斜角度为40°。所有楼层的货物均通过仓库内的自动提升装置进行出入库,通过首层装卸。为方便装卸货物在首层两侧外墙正对室外楼梯处设置耐火隔热性和完整性均为3.0h的卷帘门,一层的人员也通过此门疏散。 该企业根据国家消防技术标准设置了室内外消火栓系统、自动报警系统、自动灭火系统等消防设施及器材。 根据以上材料, 回答下列问题: 1. 指出混合储存仓库及其各层的火灾危险性分类。
|