消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

案例分析强化-20年07月30日

更新日期:2020年07月31日

  

第1题: 12              

某商场地上5层,层高5m,每层建筑面积为1800㎡,该商场未设置吊顶。
首层主要经营珠宝首饰,二层经营服装,三层经营箱包等生活用品,四层经营床上用品,五层经营儿童服装衣帽等。该建筑采用临时高压消防给水系统,并设置了室外消火栓、室内消火栓、湿式自动喷水灭火系统(采用标准覆盖面积洒水喷头,配水支管设置在梁下)、火灾自动报警系统等消防设施,并且设置了室外消防水池。
消防检测时,打开自动喷水灭火系统的测试阀,消防水泵未启动。
根据以上材料, 回答下列问题:

下列场所与背景场所的火灾危险等级不同的有(  )。
A 多层办公楼
B 高层旅馆
C 汽车停车场
D 摄影棚
E 图书馆书库


   

作强消防


  

第2题: 8              

根据背景资料,下列设置做法中符合要求的有(  )。
A 采用直立型洒水喷头
B 设置1套报警阀组
C 最不利点喷头的工作压力为0.06MPa
D 系统喷水强度为6L/min·㎡
E 水流报警装置采用水流指示器


   

作强消防


  

第3题: 8              

喷头的现场检验必须符合下列(  )要求。
A 喷头的商标、型号、公称动作温度、响应时间指数(RTI)、制造厂及生产日期等标志应齐全
B 喷头的型号、规格等应符合设计要求
C 喷头外观应无加工缺陷和机械损伤
D 喷头螺纹密封面应无伤痕、毛刺、缺丝或断丝现象
E 闭式喷头应进行强度性能试验,以无渗漏、无损伤为合格


   

作强消防


  

第4题: 5              

关于报警阀组,下列说法中正确的有(  )。
A 水幕系统应设独立的报警阀组或感温雨淋报警阀
B 干式报警阀组控制的洒水喷头数不宜超过800只
C 保护室内钢屋架等建筑构件的闭式系统,应设独立的报警阀组
D 当配水支管同时设置保护吊顶下方和上方空间的洒水喷头时,应只将数量较多一侧的洒水喷头计入报警阀组控制的洒水喷头总数
E 报警阀距地面的高度宜为1.1m。设置报警阀组的部位应设有排水设施


   

作强消防


  

第5题: 7              

下列关于自动喷水灭火系统管道的说法中,错误的有(  )。
A 配水管道的工作压力不应大于1.20MPa,并不应设置其他用水设施
B 短立管及末端试水装置的连接管,其管径不应小于25mm
C 配水管两侧每根配水支管控制的标准流量洒水喷头数量,轻危险级、中危险级场所不应超过8只
D 干式系统、预作用系统的供气管道不应采用钢管
E 干式系统配水管道充水时间不宜大于2min


   

作强消防


  

第6题: 7              

关于自动喷水灭火系统的组件,下列说法中错误的有(  )。
A 报警阀组保护的场所均应设置水流指示器
B 自动喷水灭火系统应采用压力开关控制稳压泵,并应能调节启停压力
C 每个防火分区的最不利点洒水喷头处应设末端试水装置
D 末端试水装置试水接头出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数洒水喷头
E 公称直径大于200mm的雨淋阀调试时,应在60s之内启动


   

作强消防


  

第7题: 19              

关于自动喷水灭火系统的操作与控制,下列说法中正确的有(  )。
A 高位消防水箱出水管上的流量开关可直接自动启动预作用系统的消防水泵
B 处于准工作状态时严禁管道充水的场所和用于替代干式系统的场所,宜由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关启动消防水泵
C 雨淋系统必须要火灾自动报警系统才可以启动
D 自动控制的水幕系统,应同时具备自动、远程及现场手动应急三种开启报警阀组的控制方式
E 快速排气阀入口前的电动阀应在启动消防水泵之前开启


   

作强消防


  

第8题: 9              

消防水泵不能正常启动的原因不包括(  )。
A 流量开关或者压力开关设定值不正确
B 水泵控制柜未设定在自动状态
C 消防联动控制器设定在自动状态
D 消防联动控制器设定在手动状态
E 控制柜控制回路或者电气元件损坏


   

作强消防


  

第9题: 6              

关于自动喷水灭火系统的维护管理,下列说法中错误的有(  )。
A 每日应对电源进行检查
B 消防水泵接合器的接口及附件应每周检查一次
C 每月应利用末端试水装置对水流指示器进行试验
D 每季度应对喷头进行一次外观及备用数量检查
E 每年应对水源的供水能力进行一次测定

   

作强消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0