消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

综合能力强化-20年07月28日

更新日期:2020年07月28日

  

第1题: 7              

安装单位技术人员对某酒店消防给水系统的进场设备、材料进行安装前检查。下列检查方案中,符合相关规范要求的是(   )
A、按50%比例对镀锌钢管进行现场外观检查
B、按30%比例,且不少于1个的规定,对螺纹密封件进行外观检查
C、持有消防产品强制认证证书的产品免于现场检查
D、全数检查阀门的铭牌、安全操作指示标志、产品说明书和水流方向的永久标志

   

顺利消防


  

第2题: 5              

下列有关稳压泵选取的说法,错误的是(   )
A、稳压泵一般选用大流量,高扬程的水泵
B、稳压泵的设计压力需要满足系统自动启动和管网充满水的要求
C、稳压泵的设计流量应满足消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量
D、稳压泵宜采用离心泵,泵外壳和叶轮等主要部件的材质宜采用不锈钢

   

顺利消防


  

第3题: 17              

某商场建筑,设置室内消火栓系统,单台室内消火栓泵设计扬程为90m,流量为30L/s,下面关于消火栓泵的流量和压力检测装置设置错误的是(   )
A、压力表的最大量程为2.0 MPa
B、流量表的最大量程为65L/s
C、该泵组应预留测量用压力计接口
D、每台消防水泵出水管上设置DN65的试水管,并采取排水设施
E、该泵组应预留测量用流量计接口

   

顺利消防


  

第4题: 4              

某大型物资仓库,按照国家规范设置消防给水及消火栓系统、自动喷水灭火系统、室内外消火栓系统,该建设单位委托消防检测机构对该建筑消防给水设施的稳压泵进行检测,检测结果如下,其中不符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)的是(   )
A、稳压泵设置了自动启停装置
B、稳压罐有效储水容积为160L
C、由于系统管网某处漏水,稳压泵的起泵次数为1次/(5min)
D、未设置备用的稳压泵

   

顺利消防


  

第5题: 5              

某新建商场采用临高压给水系统,根据相关规范要求设置自喷及消火栓系统。并在大楼外面设置了水泵接合器。下面关于水泵结合器安装的说法,正确的是(   )
A、组装式水泵接合器的安装,应按:接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行
B、水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于5m,并不宜大于40m
C、墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为1.1m
D、地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于井盖的半径

   

顺利消防


  

第6题: 13              

某城市新建一座综合商务楼,根据规范要求设置了消防设施。并采用临高压给水系统。其中室内消火栓系统设计流量为30L/s,水泵一用一备,扬程为1.1MPa;湿式自动喷水灭火系统设计流量为25L/s,水泵一用一备,扬程为1.1MPa。屋顶设置高位消防水箱,有效储水容积为50m3。在乙方施工单位施工完成后,有资质的消防检测服务机构都该大楼的消防设施进行检测验收。下列检测结果中,符合现行国家消防技术标准的是(   )
A、消防喷淋泵吸水管上设置压力表,压力表的量程为1.0MPa
B、测试消火栓泵零流量时出水管口的压力为1.5MPa
C、开启自动喷水灭火系统末端试水装置,出水压力为0.05MPa,3min消防水泵自动启动
D、消防水泵吸水管采用偏心异径管,并应采用管底平接
E、消防水泵出水管大小头采用同心异径管连接

   

顺利消防


  

第7题: 10              

某高层综合楼,建筑高度为80m,室内消火栓系统采用由高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统,现委托消防技术服务机构对其室内消火栓系统进行检测。已知室内消火栓泵设计流量为40L/s,设计扬程为1.2MPa。下列检测结果中,符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》的是(   )
A、消火栓泵出流量为50L/s时,测得其出口压力为0.70MPa
B、消防水泵停泵时,测得水锤消除设施后的压力为1.4MPa
C、消火栓泵未设置备用泵
D、消火栓泵双电源切换的时间为5s

   

顺利消防


  

第8题: 17              

某高层综合楼,地上7层,每层建筑面积为1200m2,层高均为3.5m,采用由高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统,下列关于该建筑消防水池、消防水箱的施工、安装的做法不正确的是(   )
A、屋顶露天安装的高位消防水箱采用热浸锌镀锌钢板建造
B、消防水池储存室外消防用水,取水口距离该综合楼最近外墙12m
C、高位消防水箱长宽高分别为3.6m、3m、3m
D、高位消防水箱底部高出屋顶高度为4.6m
E、消防水池内消防用水与生活用水合用,生活用水的出水管设在最低有效消防水位之上

   

顺利消防


  

第9题: 18              

顺利集团大楼,室内消火栓系统采用高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统,消火栓泵设计扬程为120m,消防水池最高有效水位与水泵吸水口高差为4m,最高有效水位与最低有效水位高差3.5m。下列关于消防给水系统管道试压说法不正确的有(   )
A、水压试验时环境温度不宜低于 5℃,当低于 5℃时,应采取防冻措施
B、试压用的压力表不应少于2只;精度不应低于1.5级,量程应为试验压力值的2倍~2.5倍
C、对于钢管,水压强度试验压力为1.4MPa
D、对于钢管,水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行,试验压力为1.72MPa,稳压24h,应无泄漏
E. 管网冲洗宜设临时专用排水管道,其排放应畅通和安全。排水管道的截面面积不应小于被冲洗管道截面面积的50%

   

顺利消防


  

第10题: 4              

根据消防水泵接合器的设置要求,下列关于水泵接合器设置的描述说法,正确的是(   )
A、水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于5m, 并不宜大于40m
B、墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.90m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方
C、地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.40m,且不应小于井盖的半径
D、临时高压消防给水系统向多座建筑供水时,消防水泵接合器宜集中设置在一起,方便管理
E、消防水泵接合器的给水流量宜按每个10~15 L/s计算。每种水灭火系统的消防水泵接合器的数量应按系统设计流量经计算确定,但当计算数量超过3个时,可根据供水可靠性适当减少

   

顺利消防


  

第11题: 11              

消防水泵属于给水系统的心脏,在灭火过程中起到非常重要的作用,某建筑在地下一层设置消防水泵房,在屋顶设置高位消防水箱,并配置有稳压泵,下列关于水泵的控制和启动,不符合规范要求的是(   )
A、消防水泵上高位消防水箱设置的流量开关应能控制消防水泵的启动
B、屋顶稳压泵设置的电接点压力表应能控制稳压泵的启动和停止
C、消防水泵出水干管设置的电接点压力表应能控制消防水泵的启动和停止
D、消火栓按钮可以作为间接启动消防水泵的信号
E、消防控制室手动控制盘启动消防水泵,启泵信号到正常运转不应大于55s

   

顺利消防


  

第12题: 4              

下列关于抗跌落性能检查的说法中,正确的是(   )
A、消防接口应从离地1.5m±0.05m高处自由跌落    
B、消防接口应从离地2.0m±0.05m高处自由跌落
C、水枪应从离地1.5m±0.05m高处自由跌落        
D、水枪应从离地2.0m±0.02m高处自由跌落
E、水枪应从离地2.2m±0.02m高处自由跌落

   

顺利消防


  

第13题: 7              

对消火栓固定接口进行密封性能试验,下列说法中正确的是(   )
A、试验数量宜从每批中抽查1%,但不应少于3个
B、当仅有1个不合格时,应再抽查2%,但不少于5个
C、当有两个及两个以上不合格时,不应使用该批消火栓
D、应缓慢而均匀的升压至1.6MPa,并保压5min

   

顺利消防


  

第14题: 6              

下列关于建筑室内消火栓设置的说法中不正确的是(   )
A、配置DN65有内衬里的消防水带,长度不宜超过25.0m
B、设置室内消火栓的建筑,无可燃物的设备层可不设置消火栓
C、消防电梯前室应设置室内消火栓,但不应计入消火栓使用数量
D、屋顶设置直升机停机坪的建筑,消火栓距停机坪机位边缘的距离为6m
E、消防软管卷盘和轻便水龙配置消防水枪的当量喷嘴直径为6mm

   

顺利消防


  

第15题: 5              

根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)下列关于水源的维护管理的说法,不符合规范要求的是(   )
A、每年应监测市政给水管网的压力和供水能力
B、每月应对天然河湖等地表水消防水源的常水位、枯水位、洪水位,以及枯水位流量或蓄水量等进行一次检测
C、每年应对水井等地下水消防水源的常水位、最低水位、最高水位和出水量等进行一次测定
D、每月应对消防水池、高位消防水池、高位消防水箱等消防水源设施的水位等进行一次检测;消防水池(箱)玻璃水位计两端的角阀应处于常开状态
E、在冬季每日应对消防储水设施进行室内温度和水温检测,当结冰或室内温度低于5℃时,应采取确保不结冰和室温不低于5℃的措施

   

顺利消防


  

第16题: 7              

某高层建筑在完成室内消防管网的施工安装后,施工单位组织技术人员对管网进行试验和冲洗。下列关于管网试压和冲洗的说法中,符合规范要求的是(   )
A、水压强度试验的测试点设在管网最不利点,管网注水排气时,缓慢升压达到试验压力后稳压30min,管网无泄漏、无变形,且压力降≤0.05MPa
B、水压严密性试验在水压强度试验和管网冲洗合格后进行,试验压力为系统工作压力。达到试验压力后,稳压24h,管网无泄漏,且压力降≤0.01MPa
C、气压严密性试验的介质宜采用空气或二氧化碳,试验压力应为0.28MPa,且稳压24h,压力降不应大于0.01MPa
D、管网冲洗的水流方向应与灭火时管网的水流方向一致,管网冲洗应连续进行,当出口处水的颜色、透明度与入口处水的颜色、透明度基本一致时,冲洗可结束

   

顺利消防


  

第17题: 11              

下列关于消火栓系统相关组件的安装前检查的说法,符合规范要求的是(   )
A、室外消火栓按其公称压力可分为1.0MPa和1.6MPa两种。其中法兰式的消火栓为1.0MPa,承插式的消火栓为1.6MPa
B、消防水带的分类:按其承压可分为0.8MPA、1.0MpA、1.2MpA、1.6MpA、2.0MpA、2.5Mpa工作压力的消防水带
C、消防接口的抗跌落性能检查:内扣式消防接口以扣爪垂直朝上的位置,将消防接口的最低点离地面1.5±0.05m高度,然后自由跌落到混凝土地面上。反复进行5次,检查消防接口是否断裂,是否能与相同口径的消防接口正常连接
D、消防直流水枪按喷嘴直径分为13mm、16mm、19mm三种规格

   

顺利消防


  

第18题: 4              

依据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014),下列说法不正确的是(   )
A、某化工厂的甲醇储罐区内设置了若干个室外消火栓,距罐壁15m范围内的消火栓,未计算在该罐可使用的数量内
B、某石油化工企业的工艺装区采用临时高压消防给水系统,其周围设置若干个室外消火栓,其布置间距为50m
C、室外消防给水引入管当设有倒流防止器,且火灾时因其水头损失导致室外消火栓不能满足流量和压力要求时,应在该倒流防止器后设置一个室外消火栓
D、严寒地区在城市主要干道上设置消防水鹤的布置间距宜为1000m,连接消防水鹤的市政给水管的管径不宜小于DN200

   

顺利消防


  

第19题: 7              

某建筑高度为48m办公楼,设置室内外消火栓系统,室内外消火栓的设计流量均为20L/s,系统设计扬程为100m,屋顶设有高位消防水箱和增稳压设备。消防检测机构对该建筑室内外消火栓系统进行检测,检测结果如下,其中不符合现行国家技术标准的是(   )
A、沿建筑周围布置了3个室外消火栓
B、室内消火栓泵出流量达到30L/s时,其出口压力为0.63MPa 
C、最不利点室内消火栓处的动压为0.52MPa
D、最不利点室内消火栓处的静水压力为0.1MPa
E、高位消防水箱有效容积为30m3

   

顺利消防


  

第20题: 3              

苏州市中心新建一座6层商场,建筑高度28m。该大楼准备配置自动喷水灭火系统和室内外消火栓系统。且各系统独立运行。消火栓系统的设计工作压力为0.8MPa,在对室内消火栓的消防配水管道(热浸镀锌钢管)安装完毕后,按照规范要求对其进行管道试验,下列试验方法及结果不符合规范要求的是(   )
A、水压强度试验,对封闭管道注水,并加压缓慢升压到1.2MPa,稳压0.5小时后,检查压力表示值为1.12MPa
B、为了保证压力试验的精确,水压强度试验和气压严密性试验应在管道清洗后进行
C、气压严密性试验用的介质为压缩空气,试验压力为0.8MPa,稳压24h,压力降为0.05MPa
D、水压试验时环境问题为4.5°C,试验用水没有冰冻现象,所以直接用水试验,不需要保温措施
E、在水压强度试验和管网冲洗合格后进行水压严密性试验,试验压力为0.8MPa,稳压24h,没有发现管网泄漏现象

   

顺利消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0