消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

案例分析强化-20年09月15日

更新日期:2020年09月15日

  

第1题: 16              

某重点中学设有一栋综合实验教学楼,该教学楼地上9层,每层为一个防火分区,每层设置10间教室,1间会议室和1间办公室,其中1-4层设置有中庭,建筑均按规范要求设置了消防设施,包括室内消火栓系统、机械防排烟系统、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统,中庭设置有雨淋系统。中庭净高为18m,设置空气采样探测系统采用非高灵敏型管路采样式吸气感烟火灾探测器,该中庭整体为一个探测单元,探测单元内设置有3根水平采样管和1根垂直采样管,每根水平采样管的长度均为80m,垂直采样管长度15m。水平采样管每根管上的采样孔数量均为25个,采用毛细管方式,每根毛细管长度为4m;垂直采样管每隔4m设置一个采样孔。
2019年暑假,学校委托一家具有检测资质的消防技术服务机构对建筑内相关消防设施进行检测,检测相关情况如下:
1、报警控制器功能及声光警报器联动检测
技术人员在一层模拟触发两只火灾探测器报警并计时,报警控制器在60s时发出了火灾报警信号,同时控制声光警报器和消防应急广播系统在全楼范围内发出了警铃声和应急广播,警铃声和应急广播交替循环播放,单次播放时间均为25s。稍后技术人员在二层所有的教室均触发一只点型感烟探测器,报警控制器在60s时发出了故障信号。检查应急广播的强制切入功能正常。
2、防烟系统联动控制功能检测
技术人员将联动控制功能设置为自动工作方式,在八层和九层分别模拟触发了1只感烟探测器,八层及九层的防烟楼梯间前室的常闭加压送风口联动打开,加压送风机却没有启动,现场手动操作加压送风机启动。
3.消防控制室记录
技术人员检查了消防控制室值班记录,发现3楼会议室的一只感烟探测器处于屏蔽状态,办公室有一感烟探测器经常误报警,技术人员直接更换了两个探测器并将屏蔽部位复位。
根据以上材料, 回答下列问题:
1. 该建筑管路吸气式探测器的设置存在什么问题?为什么?

   

作强消防


  

第2题: 19              

2. 试分析该建筑报警控制器功能及声光警报器存在的问题,并说明理由。

   

作强消防


  

第3题: 11              

3. 该建筑防烟系统的联动控制功能是否正常,为什么?

   

作强消防


  

第4题: 10              

4. 技术人员对两个探测器的处理是否正确?为什么?

   

作强消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0