消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

案例分析强化-20年08月17日

更新日期:2020年08月17日

  

第1题: 47              

北方某严重危险级Ⅰ级工厂车间,无采暖设施。车间每日生产8h,生产期间产品加工区域最高温度49℃左右,其他工作区最高温度保持在27℃左右。
该车间除设置有消火栓系统外,还采用干式自动喷水灭火系统保护。车间共2层,每层高6m,每层建筑面积4000㎡,划分为一个符合要求的防火分区。干式自动喷水灭火系统示意图见下图,采用统一规格的闭式红色玻璃球洒水喷头,共计900只。每层楼水平配水管设置水流指示器。

根据以上材料,回答下列问题:
1.分析本案例图中组件设置错误,并改正。(不包括阀门及未标示组件)

   

作强消防


  

第2题: 30              

2. 该厂房是否可采用湿式系统保护?请说明原因。

   

作强消防


  

第3题: 27              

3. 车间采用红色玻璃泡洒水喷头是否合适?如不合适,请给出正确方案。

   

作强消防


  

第4题: 15              

4. 指出此系统干式报警阀设置数量,设置高度及组成。

   

作强消防


  

第5题: 48              

5. 一只喷头的保护面积按规范的最大保护面积确定,试计算系统设计作用面积内的喷头数。确定该厂房喷头备用量。

   

作强消防


  

第6题: 57              

6. 试计算该干式自动喷水灭火系统的最低用水量。

   

作强消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0