消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

技术实务强化-20年08月15日

更新日期:2020年08月15日

  

第1题: 12              

某工业园区有一座耐火等级二级的高层家具生产厂房,地上7层,厂房长150m,宽40m,每层划分为2个防火分区,该厂房根据国家标准配置消防设施。下列供消防人员进入厂房的救援窗口的设计方案中,不符合国家标准的是(   )。
A  厂房从二层开始设置救援窗口
B  防火分区内相邻两个救援窗的间距为20m
C  救援窗口的净宽度为1.0m
D  救援窗口下沿距室内地面1.2m


   

老妖精消防


  

第2题: 13              

下列建筑的疏散楼梯,可采用封闭楼梯间的是(   )。
A  7层且建筑高度28.7m的电信大楼,每层建筑面积1200m2
B  8层且建筑高度32m的医院门诊楼
C  高层办公建筑的裙房,高层主体与裙房之间设置防火墙
D  4层且建筑高度18m的沥青加工厂房
E  建筑高度33m的石棉加工厂房,每层人数15人


   

老妖精消防


  

第3题: 45              

某净空高度为4.6m的单层数据计算机房,建筑面积为600m2,设置七氟丙烷管网气体灭火系统保护,下列关于该气体灭火系统的做法中,不正确的是(   )。
A  储存装置操作面距墙面的距离为1.5m 
B  增压压力为4.2MPa的储存容器,采用焊接容器
C  管道的公称直径为70,采用螺纹连接
D  喷头的安装高度为4.0m


   

老妖精消防


  

第4题: 39              

下列建筑中,室内采用临时高压消防给水系统,当设置高位消防水箱确有困难且采用安全可靠的消防给水形式,设置稳压泵后可不设高位消防水箱的是(   )。
A  建筑高度为50m的住宅建筑
B  建筑面积为20000m2的3层办公建筑
C  建筑面积为15000m2的5层综合楼
D  建筑高度为27m的多层仓库


   

老妖精消防


  

第5题: 35              

下列关于消防水泵选用的说法中,正确的有()。
A  消防水泵的性能应满足消防给水系统所需用水量和压力的要求
B  消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上高效段运行所需功率要求
C  流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线
D  消防水泵泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在低流量时运转的要求
E  多台消防水泵并联时,不用考虑流量叠加对消防水泵出口压力的影响


   

老妖精消防


  

第6题: 15              

下列关于疏散门的设置,说法中正确的是(   )。
A  樟脑油提取车间人数不超过60人的房间且每樘门的平均疏散人数不超过30人时,其门可向内开启
B  重油仓库首层靠墙的外侧可采用推拉门或吊门
C  人员密集场所内平时需要控制人员随意出入的疏散门和设置门禁系统的住宅、宿舍、公寓建筑的外门,应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从外部易于打开
D  人员密集的公共场所、观众厅的入场门、疏散出口不应设置门槛,且紧靠门口内外各1.4m范围内不应设置台阶,疏散门应为推闩式外开门


   

老妖精消防


  

第7题: 9              

下列有关消防用电设备配电设计的说法,正确的是(   )。
A  消防水泵、防排烟风机的两路低压电源应在消防控制室内自动切换
B  消防负荷的配电线路要设置剩余电流动作保护和过、欠电压保护
C  消防水泵、防排烟风机和正压送风机等设备不能采用变频调速器作为控制装置
D  消防负荷的配电线路应具有短路保护和过负荷保护装置


   

老妖精消防


  

第8题: 6              

某建筑高度为126m的办公建筑,首层室内地面标高为±0.000m,消防车登高操作场地的地面标高为﹣0.600m,首层层高为6.0m,地上其余楼层的层高均为4.8m。下列关于该建筑避难层的做法中,错误的是(   )。
A  第二个避难层与第一个避难层相距10层设置
B 第一个避难层的避难净面积按其担负的避难人数乘以0.25m2/人计算确定
C  将第一个避难层设置在第十二层
D  通向避难层的疏散楼梯在避难层分隔、同层错位


   

老妖精消防


  

第9题: 39              

某15层一类高层办公楼,建筑高度为55米。每层设置吊顶型喷头,每层喷头数均为50个。则该建筑湿式自动喷水灭火系统的湿式报警阀组的设置数量不应少于()个。
A  1
B  2
C  3
D  4


   

老妖精消防


  

第10题: 11              

某钢筋混凝土结构的综合楼,建筑高度为36m,共12层,每层建筑面积4500㎡,室内设置湿式自动喷水灭火系统,系统应至少设置()个水流指示器。
A  12
B  24
C  36
D  48


   

老妖精消防


  

第11题: 32              

某建筑高度为32m的地上办公楼,建筑层数为7层,每层建筑面积5000㎡,采用湿式自动喷水灭火系统保护。该建筑自动喷水灭火系统报警阀组和末端试水装置的设置数量分别不应少于()个。
A  2,3
B  3,3
C  4,4
D  4,7


   

老妖精消防


  

第12题: 22              

下列建筑或场所内均采用快速响应洒水喷头,关于湿式自动喷水灭火系统管道设置要求的描述中,不正确的是()。
A  建筑面积为5500㎡地上商店,采用公称直径为DN80的PVC-C配水管
B  建筑高度为23m的多层办公建筑,设置在吊顶内消防洒水软管的长度为1.5m
C  配水管道的工作压力为1.10MPa,未设置其他用水设施
D  老年人照料设施配水管两侧每根配水支管控制的喷头数均为6只


   

老妖精消防


  

第13题: 16              

下列关于自动灭火设施设置的说法中不正确的是()。
A  预作用阀组控制的预作用系统喷头数不宜超过800只
B  严重危险级Ⅱ级的场所,应采用雨淋系统
C  有备用主机和备用已记录磁(纸)介质,且设置在不同建筑中的电子计算机房的主机房和基本工作间的已记录磁(纸)介质库,可采用预作用喷水灭火系统
D  保护室内钢屋架等建筑构件的闭式系统,可以和室内湿式系统合用报警阀组


   

老妖精消防


  

第14题: 15              

下列关于报警阀组的说法中,错误的是()。
A  每个报警阀组供水的最高与最低位置洒水喷头,其高程差不宜大于50m
B  雨淋报警阀组的电磁阀,其入口应设过滤器
C  连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀
D  并联设置雨淋阀组的雨淋系统,其雨淋阀控制腔的入口应设置倒流防止器


   

老妖精消防


  

第15题: 6              

某4层地上商店建筑,每层建筑面积为8000㎡,耐火等级为二级,所设置的自动喷水灭火系统应至少设置()个水流指示器。
A  4
B  6
C  8
D  10


   

老妖精消防


  

第16题: 14              

下列关于水流指示器原理及设置要求的说法中不正确的是()。
A  湿式系统必须设置水流指示器
B  设置水流指示器时应按防火分区及楼层设置
C  喷头开启,管道水流动,浆片或膜片感知水流的作用力
D  水流停止时,叶片和动作杆复位,触点断开,信号消除


   

老妖精消防


  

第17题: 42              

水流报警装置是自动喷水灭火系统中的主要组件,下列有关说法不正确的是()。
A  水幕系统启动后管道内水流速较快,宜采用流量开关作为水流报警装置
B  稳压泵的启停,要能够可靠地自动控制,可采用压力开关或流量开关
C  当一个湿式报警阀组仅控制一个防火分区时,可不设置水流指示器
D  湿式系统压力开关安装在延迟器出口后的报警管道上
E  压力开关是一种压力传感器,作用是将系统的压力信号转化为电信号


   

老妖精消防


  

第18题: 7              

下列关于末端试水装置的说法中正确的是()。
A  试水接头出水口的流量系数,应参照同楼层或防火分区内最大流量系数的喷头
B  末端试水装置的排水管应直接排入排水管道
C  试水装置应安装在报警阀的水压最大处
D  试水装置测试内容有报警阀、水流指示器、压力开关等组件动作是否正常,配水管道是否畅通


   

老妖精消防


  

第19题: 11              

下列关于自动喷水灭火系统配水管道充水时间的描述中,下列不符合规范要求的是()。
A  干式系统的配水管道充水时间不宜大于1min
B  雨淋系统的配水管道充水时间不宜大于2min
C  预作用系统的配水管道充水时间不宜大于5min
D  湿式系统开启末端试水装置5min内,消防水泵应能自动启动


   

老妖精消防


  

第20题: 14              

某净空高度为7.5m,物品高度为3.6m的超级市场,根据相关要求,设置湿式自动喷水灭火系统全保护,配水支管上的每侧管道的喷头数量最多为()个。
A  6
B  8
C  10
D  12

   

老妖精消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0