消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

案例分析强化-20年05月29日

更新日期:2020年05月29日

  

第1题: 11              

某平面为矩形的综合楼,地上8层,地下2层,耐火等级为一级,建筑高度为42m。其中1~3层为商场,未设置中庭,4层为剧场、电影院及歌舞厅,5层为幼儿早教中心、儿童乐园与成人游艺厅,6~8层为美食城。
首层商场划分为A、B、C三个防火分区,防火分区A与相邻的防火分区B之间宽度为20m的部分,采用了耐火极限3.00h的防火卷帘进行分隔,并采用水幕系统对卷帘进行防护冷却。防火分区A与另一个相邻的防火分区C之间采用防火墙进行分隔,由于经营需要在防火墙上开设了耐火极限1.00h防火门。
第4层剧场有3个观众厅,其面积均为500㎡,每个观众厅均设有1个1.2m宽的疏散门。舞台与相邻观众厅之间采用耐火极限2.50h的防火隔墙进行分隔。歌舞厅与剧场、电影院之间采用耐火极限2.00h的防火隔墙和乙级防火门分隔。
第5层成人游艺厅有2间用房,其面积分别为300㎡、350㎡。其中儿童乐园与成人游艺厅划分为一个防火分区,幼儿早教中心单独划分防火分区。每个防火分区均设有两部疏散楼梯。美食城各层均设有中央厨房以及固定座位,每层设计疏散人数为1000人。
地下1层为大型商场,建筑面积为30000㎡,按规定进行防火分隔后采用下沉广场及防火隔间进行局部连通。分隔后的不同区域通向下沉式广场的开口最近边缘之间的水平距离分别为4m、5m、6m,防火隔间建筑面积为4.5㎡,采用乙级防火门,并使用A级材料装修。
地下2层为汽车库,停车数量为350辆,并设有2个汽车修理车位及一间建筑面积为50㎡的充电间。汽车库内任一点至最近人员安全出口的疏散距离为55m,其疏散楼梯间的门采用乙级防火门并向疏散方向开启。
该建筑外墙上、下层开口之间设置了0.8m高的实体墙进行防火分隔。
该建筑沿南侧长边设置了宽5m的消防车道,坡度为5%,回车场尺寸为13m×13m,并在建筑东侧设置消防车登高操作场地,坡度为4%,场地两条边距离综合楼分别为4m及10m。
该建筑外墙采用外保温系统,与基层墙体、装饰层之间无空腔,保温材料与外墙装饰材料均采用B1级材料。
该建筑设置了室内外消火栓给水系统、自动灭火系统、火灾自动报警系统等设施,并设有一套通风、空气调节系统,并根据规范及设计文件的规定,在合理的位置设置了公称动作温度70℃的防火阀。
根据以上材料, 回答下列问题:
1. 指出背景中平面布置存在的问题,并说明理由。

   

作强消防


  

第2题: 5              

2. 指出背景中防火分隔存在的问题,并说明理由。

   

作强消防


  

第3题: 4              

3. 指出背景中地下商场存在的问题,并说明理由。

   

作强消防


  

第4题: 5              

4. 指出背景中灭火救援存在的问题,并说明理由。

   

作强消防


  

第5题: 4              

5. 外保温与外墙装饰均采用B1级材料是否可行?说明理由。

   

作强消防


  

第6题: 3              

6. 计算第7层安全出口的最小总净宽度。(结果保留两位小数)

   

作强消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0