返回试题列表
下列情况中,应对灭火器做报废处理的有( )。A 喷嘴、喷管老化变形且龟裂B 推车式行驶机构严重损坏C 没有间歇喷射机构的手提式D 器头存在裂纹、无泄压机构E 筒体有一半面积出现锈蚀
张工教育
某地上7层商业综合体,耐火等级为一级,3层设置有卡拉OK歌舞厅,总建筑面积3000 m2,中间设有疏散走道,走道两侧双面布房,对该卡拉OK歌舞厅进行防火检查,下列检查结果中,符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018版)的有( )。A 内设小包房、中包房和大包房,建筑面积及最大容纳人数分别为:15m2 6人;35m2 10人;50m2 20人,所有包房均设有一个疏散门B 位于两部防烟楼梯间之间的包房疏散门至最近的防烟楼梯间直线距离为33mC 疏散走道净宽度为1. 30m;包房疏散门净宽度0.90m;疏散楼梯净宽度2. 0mD 该歌舞厅单独划分一个防火分区E 厅、室之间及与建筑的其他部位之间,采用耐火极限2. 00h的防火隔墙和1. 00h的不燃性楼板分隔
下列关于建筑物耐火等级中燃烧性能和耐火极限的设置中,不正确的有( )。A 某建筑高度为60m的办公建筑,采用耐火极限为0.50h的木格栅吊顶B 某耐火等级为三级的厂房,采用可燃性、耐火极限为0.50h的屋顶承重构件C 某建筑高度为50m的办公建筑,采用耐火极限为0.50h的难燃性吊顶D 某砖混结构的3层空分厂房,采用不燃性、耐火极限为0.15h的吊顶E 某耐火等级为二级的硝化棉仓库,防火分区的横向分隔采用耐火极限为3. 00h的防火墙
某住宅小区,均为10层住宅楼,建筑高度31m。每栋设有两个单元,每个单元标准层建筑面积为600㎡,户门均采用乙级防火门且至最近安全出口的最大距离为12m,下列防火检查结果中,符合现行国家标准要求的有( )。A 抽查一层住宅的外窗,与楼梯间外墙上的窗最近边缘的水平距离为1. 5m B 疏散楼梯采用敞开楼梯间C 敞开楼梯间内局部敷设的天然气管道采用钢套管保护并设置切断气源的装置D 每栋楼每个单元设置一部疏散楼梯,单元之间的疏散楼梯可通过屋面连通E 敞开楼梯间内设置垃圾道,垃圾道并口采用甲级防火门进行防火分隔
某单位计算机房采用组合分配式七氟丙烷灭火系统,下列维护管理中,正确的有( )。A 每季度检查灭火剂和驱动气体储存容器内的压力,不得小于设计储存压力的90%B 每季度检查一次各喷嘴孔口应无堵塞C 每月检查低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位计检查,灭火剂损失10%时应及时补充D 每日检查储存装置间的设备、灭火剂输送管道和支、吊架的固定,应无松动E 每日检查预制灭火系统的设备状态和运行状况应正常
某建筑高度为26m的展览馆建筑,一楼展厅设有咖啡厅,采用电加热设备制作食品,在进行防火检查中,下列结果符合现行国家标准要求的有( )。A 展台材料采用B1级的装修材料B 咖啡厅墙面、操作台采用B1级的装修材料C 展台与高温照明灯具贴邻部位的材料采用B1级装修材料,并采取了隔热、散热等防火保护措施D 建筑内部采用了B3级装饰材料制成的壁挂,附近未设置电气线路、火源等热源E 吊顶内含有电线,该吊顶装修采用B1级木质板材
下列建筑中均采用了剪刀楼梯,在对其进行的防火检查中,根据描述可判断为符合现行国家标准要求有( )。A 某27层办公楼,平面布置分散设置疏散楼梯确有困难,因此设置剪刀楼梯,经测量,距离楼梯间入口最远的疏散门距离疏散楼梯间入口的距离为13mB 某32层住宅楼设置了剪刀楼梯间,该剪刀楼梯间均为防烟楼梯间,两部剪刀楼梯合用前室C 某建筑高度32m商业建筑,其中一个防火分区设置了剪刀楼梯,该剪刀楼梯采用封闭楼梯间D 某27层小户型住宅,每户建筑面积15m2,一梯八户,平面布置分散设置疏散楼梯确有困难,因此设置剪刀楼梯E 某办公楼设置了剪刀楼梯,该楼梯梯段之间应设置耐火极限1. 00h的防火隔墙
根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261-2017)关于自动喷水灭火系统阀门的维护管理的说法,正确的有( )。A 电磁阀应每周检查并应做启动试验,动作失常时应及时更换B 每个季度应对系统所有的末端试水阀和报警阀旁的放水试验阀进行一次放水试验,检查系统启动. 报警功能以及出水情况是否正常C 每月应对铅封、锁链进行一次检查,当有破坏或损坏时应及时修理更换D 室外阀门井中,进水管上的控制阀门应每个季度检查一次,核实其处于全开启状态E 维护管理人员每周应对水源控制阀、报警阀组进行外观检查,并应保证系统处于无故障状态
下列疏散楼梯的防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的有( )。A 某建筑地下部分与地上部分共用楼梯间,并在首层采用耐火极限2. 50h的防火隔墙和乙级防火门将地下或半地下部分与地上部分的连通部位完全分隔,并应设置明显的标志B 某厂房设置有室外楼梯, 梯段和平台均采用不燃材料制作。平台的耐火极限1. 00h,梯段的耐火极限0.25hC 某高层金属冶炼厂房,工作平台同时工作人数总和为12人,其疏散楼梯采用敞开楼梯或利用净宽度不小于0.90m、倾斜角度不大于60°的金属梯D 某五星级酒店内设置有螺旋楼梯和扇形踏步;踏步上、下两级所形成的平面角度10°,且每级离扶手250mm处的踏步深度为250mmE 某住宅建筑内的疏散楼梯,其两梯段及扶手间的水平净距120mm
有爆炸危险厂房的平面布置,主要检查有爆炸危险的甲、乙类生产部位和设备、疏散楼梯、办公室和休息室、排风设备在厂房内的布置。下列有爆炸危险厂房的平面布置符合现行国家工程消防技术标准的是( )。A 有爆炸危险的甲、乙类生产部位,布置在单层厂房靠外墙泄压设施或多层厂房顶层靠外墙泄压设施附近B 有爆炸危险的设备避开厂房的梁、柱等主要承重构件布置C 在爆炸危险区域内的楼梯间、室外楼梯或与相邻区域连通处,设置门斗等防护措施D 办公室、休息室不得布置在有爆炸危险的甲、乙类厂房内E 排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸汽和粉尘的排风系统的排风设备,当在地下或半地下建筑(室)室内外地坪高差不大于10m,可布置在其中
某商场拟编制灭火和应急疏散预案,根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)下列灭火和疏散预案编制内容不包括的是( )。A 报警和接警处置程序B 单位基本情况C 应急疏散的组织程序和措施D 扑救初起火灾的程序和措施E 灭火和应急疏散计划图
依据现行国家消防技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) ,下列车间空气调节系统可以直接循环使用室内空气的是( )。A 卷烟厂切丝间B 植物油加工厂浸出车间C 植物油加工厂精炼车间D 乙醇车间E 油浸变压室
在进行区域消防安全评估时,下列属于社会面防控能力指标的有( )。A 消防安全责任制落实情况B 易燃易爆危险品生产销售储存场所密度C 重点保护单位密度D 建筑自动消防设施运行完好率E 临时避难区域的设置情况
消防工程施工单位的技术人员对某商场的火灾自动报警系统进行联动调试。下列对消防控制器联动调试的结果中,符合现行国家标准要求的有( )。A 常开防火门所在防火分区内的两只独立的火灾探测器报警后,防火门关闭B 排烟风机入口处的排烟防火阀关闭后,排烟风机应继续最少工作30min后停止C 火灾时可立即切断排污泵的电源D 3层发生火灾时, 3层的应急照明和疏散指示标志立即打开E 消防应急广播与普通广播合用时,两者交替循环播放
对某建筑的机械加压送风系统和机械排烟系统进行测试检查,该建筑每层为一个防火分区,每个防火分区划分为2个防烟分区,以下检查测试正确的是( )。A 三层1号防烟分区内的任意两个火灾探测器发出报警信号,负责该区域的排烟机和送风机启动B 三层1号和2号防烟分区内的各一个火灾探测器发出报警信号,负责该区域的排烟机和送风机未启动C 三层1号和2号防烟分区内电动挡烟垂壁附近的各一个火灾探测器发出报警信号,该层两个防烟分区间的电动挡烟垂壁落下D 三层1号防烟分区内的任意两个火灾探测器发出报警信号,该层排烟口全部开启E 手动开启四层防烟楼梯间前室内的常闭送风口,加压送风机启动
某7层商场,建筑面积10000m2,在进行消防检查发现存在火灾隐患,根据现行国家标准《重大火灾隐患判定方法》(GB 35181-2017),下列检查结果中,可以综合判定为重大火灾隐患的有( )。A 未设置火灾自动报警系统B 安全出口数量不足C 防烟排烟系统不能正常联动控制D 消防用电设备未采用专用的供电回路E 安全出口设置卷帘门
某高层办公楼,建筑高度92m,设有湿式自动喷水灭火系统,系统竣工后进行工程验收。根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2017),对该系统消防水泵施工质量缺陷判定为重缺陷项的有( )。A 消防水泵吸水管、出水管上的控制阀在关闭位置B 该系统的最不利点做末端放水试验时,自放水开始至水泵启动时间6minC 手动启动消防泵时在60s投入正常运行D 对消防气压给水设备,当系统气压下降到设计最低压力时,通过压力变化信号未能启动稳压泵E 消防水泵启动控制置于手动启动档
某超高层综合楼,建筑高度110m,采用减压阀减压分区供水形式,设有高位消防水箱,未设稳压泵,室内消火栓设计流量40L/s。对室内消火栓系统进行检查和测试时,以下情况不正确的有( )。A 消火栓箱门的开启角度为150°B 消火栓采用旋转型消火栓,栓口中心距地面高度为1. 09mC 以设计流量出水时,测得最不利点处消火栓动压为0.38MPa,未测充实水柱长度D 下部分区采用减压阀串联形式,第一级为先导型减压阀,第二级为比例式减压阀E 测得最不利点消火栓处栓口静压为0.11MPa
下列关于加压送风机的说法中,符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)的有( )。A 加压送风机可以手动也可以自动启动B 任一常闭送风口开启,加压风机自动启动C 防火分区火灾发生火灾应开启该防火分区楼梯间的全部加压送风机D 防火分区火灾发生火灾应开启该防火分区内所有前室的常闭送风口E 防火分区发生火灾,20s联动开启送风口和送风机
根据《中华人民共和国消防法》,下列( )单位和人员,应当依法获得相应的资质、资格;依照法律、行政法规、国家标准、行业标准和执业准则,接受委托提供消防技术服务,并对服务质量负责。A 消防产品质量认证机构B 消防设施检测机构C 消防安全监测机构D 消防产品设计机构E 消防施工监理机构
每日一练,功力自见!
消防资源网-倾情奉献!
培训机构合作:微信cn-00119