消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

案例分析强化-20年09月04日

更新日期:2020年09月04日

  

第1题: 39              

某新建大楼,建筑高度52m,建筑面积23642㎡,地上13层,地下1层,层高均为4m。地上一到四层是商场,采用中庭相连通,中庭高度为16m,二至四层中庭环廊与中庭之间设置防火卷帘;五层及以上为办公楼;地下为汽车库及配电室,配电室的面积为628㎡,采用组合分配的IG541气体灭火系统保护,该单位管制比较严格,配电室内因无需人员工作,因此也不允许其他人员进入。商场内的应急照明和疏散指示系统均采用集中控制型灯具。
建设单位委托具有资质的消防技术服务机构对该大楼进行检测如下:
(1)技术人员对控制器进行检测,随机拆下地下车库的一只感烟探测器,系统显示该回路有18个点位故障信息,随后将其底座的线路直接采用导线进行连通,进行短路试验,火灾自动报警控制器显示该回路的总线隔离器故障,随之出现有33条点位故障信息。切换为备用电源测试,控制器自动关机无法启动。
(2)对气体灭火系统联动功能进行检测,检测人员首先将驱动装置与阀门的动作机构脱离并连接电压、电流相同的负载,触发防护区内任一感烟探测器,防护区内和出口上方的火灾声光警报器动作;又触发任一不相关的感烟探测器,防护区内门窗和通风空调系统关闭,同时,表示气体喷射的负载动作。
(3)对防火卷帘的控制功能进行检查,技术人员将联动控制功能设置为自动工作方式,在一层模拟触发两只火灾探测器报警,二至四层中庭回廊防火卷帘下降到楼板面;复位后在二层触发两只火灾探测器报警,二至四层中庭回廊防火卷帘下降到距楼面1.8m处。
(4)对应急照明和疏散指示系统检查,技术人员对商场部分的应急照明和疏散指示进行检查。商场内有大型方向标志灯与疏散方向垂直设置,设置间距为30m,中型方向标志灯与疏散方向平行,设置间距15m。该商场设计有一种疏散指示方案,平时标志灯具均处于熄灭状态,切断主电源后,除四层外,其他所有灯具在10s内陆续点亮。
(5)检测人员随机抽取办公室任一层的探测器布置图如下(单位mm)。

根据以上材料, 回答下列问题:
1. 指出该建筑火灾报警控制器功能检测过程中不合理的地方?并说明理由。火灾报警控制器功能检查还应包含哪些内容?

   

作强消防


  

第2题: 29              

2. 该建筑气体灭火系统的联动控制功能存在的问题,并说明理由。

   

作强消防


  

第3题: 19              

3. 该建筑防火卷帘的联动控制功能是否正常?为什么?

   

作强消防


  

第4题: 16              

4. 该建筑应急照明和疏散指示系统检查中存在的问题?为什么?四层灯具未点亮的可能原因有哪些?

   

作强消防


  

第5题: 23              

5. 该建筑探测器的布置中存在哪些问题?

   

作强消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0