消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

技术实务强化-20年07月16日

更新日期:2020年07月16日

  

第1题: 15              

某高层病房楼的消防用电采用一级负荷,并采用柴油发电机组提供备用电源,下列说法中,不正确的是(   )。
A工作电源与应急电源的负载容量按照由小到大的原则顺序启动
B电动机类负载启动间隔宜在10s~20s之间
C线路电压降应不大于供电电压的5%
D工作电源与应急电源之间,要采用自动切换方式


   

老妖精消防


  

第2题: 18              

下列关于泡沫灭火系统各组件的描述不符合规范要求的是(   )。
A泡沫液泵应能耐受不低于10min的空载运转             
B当采用环泵式比例混合器时,泡沫混合液泵的额定流量宜为系统设计流量的1.5倍             
C常压泡沫液储罐内应留有泡沫液热膨胀空间和泡沫液沉降损失部分所占空间              
D常压泡沫液储罐出液口的设置应保障泡沫液泵进口为正压,且应设置在沉降层之上


   

老妖精消防


  

第3题: 17              

下列关于泡沫灭火系统控制阀门与管道的设置描述不符合规范要求的是(   )。
A泡沫混合液泵出口管道口径大于300mm时,不宜采用手动阀门             
B中倍数泡沫灭火系统的干式管道,应采用不锈钢管      
C高倍数泡沫灭火系统的干式管道,宜采用镀锌钢管              
D泡沫液管道应采用热镀锌钢管
E泡沫-水喷淋系统的管道应采用热镀锌钢管


   

老妖精消防


  

第4题: 5              

某工厂储罐区设置有钢制双盘式外浮顶丙类储罐,采用低倍数泡沫灭火系统进行保护,则该泡沫灭火系统的设计保护面积应按(   )确定。
A储罐罐壁与泡沫堰板间的环形面积
B储罐表面积
C储罐横截面面积
D防火堤内的地面面积


   

老妖精消防


  

第5题: 13              

关于油罐固定式中倍数泡沫灭火系统的相关设计描述不符合规范要求的是(   )。
A采用液上喷射形式,且保护面积应按油罐的横截面积确定                   
B系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量,应按罐内用量、该罐辅助泡沫枪用量、管道剩余量三者之和最大的油罐确定
C系统泡沫混合液供给强度不应小于4L/(min·㎡)                   
D泡沫产生器沿罐周均匀布置,当泡沫产生器数量大于或等于5个时,可每两个产生器共用一根管道引至防火堤外


   

老妖精消防


  

第6题: 7              

某储存物质为乙醇的储罐区设有多个固定顶储罐,单罐直径为25m,现需在该储罐区设置泡沫灭火系统,则下列说法中不正确的是(   )。
A可以采用泡沫炮作为该储罐的主要灭火设施
B该系统泡沫液必须采用抗溶性泡沫液
C该泡沫系统不应采用液下喷射方式
D储罐的保护面积应按其横截面积确定


   

老妖精消防


  

第7题: 13              

下列关于低倍数泡沫灭火系统设计的叙述中不符合规范要求的是(   )。
A储罐区固定式泡沫灭火系统无需具备半固定式系统功能
B储罐区泡沫灭火系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量,应按罐内用量、该罐辅助泡沫枪用量、管道剩余量三者之和最大的储罐确定
C当储罐区固定式泡沫灭火系统的泡沫混合液流量为90L/s时,系统的泵、比例混合装置需具备远程控制功能
D采用固定式泡沫灭火系统的储罐区,宜沿防火堤外均匀布置泡沫消火栓,且泡沫消火栓的间距不应大于60m
E固定式泡沫灭火系统的设计应满足在泡沫消防水泵或泡沫混合液泵启动后,将泡沫混合液或泡沫输送到保护对像的时间不大于10min


   

老妖精消防


  

第8题: 6              

关于用电设备防火,下列说法中错误的有(   )。
A卤钨灯和额定功率不小于100w的白炽灯泡的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯,其引入线应采用瓷管、矿棉等不燃材料作隔热保护
B36V以下和220V以上的电源插座应有明显区别,低压插头不能插入较高电压的插座内
C照明电压一般采用220V,携带式照明灯具的供电电压不应超过24V
D插座不宜和照明灯接在同一分支回路


   

老妖精消防


  

第9题: 12              

某工业储罐区设置有大量非水溶性乙类液体储罐,采用低倍数泡沫灭火系统液下喷射方式进行保护。下列关于系统描述不符合设计规范要求的是(   )。
A泡沫混合液供给强度不应小于5.0L/(min·㎡),连续供给时间不应小于40min
B泡沫喷射口的设置应保证泡沫进入液体的速度不应大于6m/s
C泡沫喷射口宜采用向上斜的口型,其斜口角度宜为45°
D防火堤内泡沫水平管道应敷设在管墩或管架上,与罐壁上的泡沫混合液立管之间宜用金属软管连接
E泡沫喷射管的长度不得小于喷射管直径的15倍


   

老妖精消防


  

第10题: 5              

依据国务院2007年4月9日颁发的《生产安全事故报告和调查处理条例》规定的生产安全事故等级标准。按照火灾事故所造成的灾害损失程度分类,下列关于火灾分类的说法中,错误的是()。
A造成2人死亡,100人重伤,150人轻伤,直接财产损失8000万元的火灾,其属于特别重大火灾
B造成30人死亡,60人重伤,100人轻伤,直接财产损失8000万元的火灾,其属于特别重大火灾
C造成3人死亡,30人重伤,120人轻伤,直接财产损失100万元的火灾,其属于一般火灾
D造成20人死亡,60人重伤,30人轻伤直接财产损失500万元的火灾,其属于重大火灾


   

老妖精消防


  

第11题: 11              

下列关于钢制单盘式内浮顶储罐设置的低倍数泡沫灭火系统的设计描述不符合规范要求的是(   )。
A储罐的保护面积,应按罐壁与泡沫堰板间的环形面积确定
B泡沫堰板与罐壁的距离不应小于0.5m
C非水溶性液体的泡沫混合液供给强度不应小于12.5L/(min·㎡?)
D单个泡沫产生器保护周长不应大于18m
E泡沫混合液连续供给时间不应小于30min


   

老妖精消防


  

第12题: 12              

下列关于高倍数泡沫灭火系统相关设计描述不符合规范要求的是(   )。 
A固定安装的高倍数泡沫产生器前应设置管道过滤器、压力表和手动阀门                   
B固定安装的泡沫液桶(罐)和比例混合器应设置在防护区内
C系统干式水平管道最低点应设置排液阀,且坡向排液阀的管道坡度不宜小于2‰                   
D系统管道上的控制阀门应设置在防护区以外,自动控制阀门应具有手动启闭功能
E用于扑救A类火灾时,全淹没系统泡沫淹没深度不应小于最高保护对象高度的1.1倍,且应高于最高保护对象最高点0.5m


   

老妖精消防


  

第13题: 7              

建筑发生火灾时,烟气扩散蔓延主要呈水平流动和垂直流动。关于建筑内烟气流动的路线,下列错误的是()。
A着火房间→走廊→楼梯间→上部各楼层→室外
B着火房间→室外
C着火房间→相邻上层房间
D着火房间→楼梯间→上部各楼层→室外


   

老妖精消防


  

第14题: 5              

下列自动喷水灭火系统中,属于闭式系统的是(   )。
A防护冷却系统
B雨淋系统
C水幕系统
D预作用系统
E湿式系统


   

老妖精消防


  

第15题: 5              

下列组件中,不是自动喷水灭火系统一定具备的(   )。
A洒水喷头
B报警阀组
C供水管道
D水流指示器


   

老妖精消防


  

第16题: 7              

某建筑设有火灾自动报警系统和湿式自动喷水灭火系统,消防联动控制器处于手动状态,消防泵控制柜处于自动状态,下列各种情况不可能启动喷淋消防泵的信号有(   )。
A断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线,报警阀压力开关与一只探测器动信号
B高位消防水箱出水管上的流量开关
C消防水泵出水干管上设置的压力开关
D报警阀组压力开关


   

老妖精消防


  

第17题: 21              

某建筑设有火灾自动报警系统和湿式自动喷水灭火系统,连锁启泵仅采用报警阀压力开关,使消防泵控制柜处于自动状态。检测消防泵联动控制功能,可以启动消防泵的操作有(   )。
A使消防联动控制器处于自动状态,断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线,在没有任何火灾报警信号的情况下,打开末端试水装置,压力开关动作
B使消防联动控制器处于手动状态,打开末端试水装置,压力开关动作
C使消防联动控制器处于自动状态,断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线,使末端试水装置所在防火分区内的一只火灾感烟探测器报警,打开末端试水装置,压力开关动作
D使消防联动控制器处于自动状态,打开末端试水装置,压力开关动作
E使消防联动控制器处于自动状态,断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线,打开末端试水装置,压力开关动作,在消防联动控制器上手动操作启动消防泵


   

老妖精消防


  

第18题: 7              

某地铁站台设置了格栅吊顶,镂空面积与吊顶的总面积之比为45%,如果在该站台厅内设置感烟火灾探测器,则感烟火灾探测器应设置在(   )。
A吊顶上方
B吊顶下方
C根据实际实验结果确定
D吊顶上方和吊顶下方


   

老妖精消防


  

第19题: 12              

下列关于干式自动喷水灭火系统的叙述中,不正确的是(   )。
A准工作状态时,配水管道内充满用于启动系统的有压气体
B火灾发生时系统先通过喷头及快速排气阀排气
C加速器是通过机械作用加速干式报警阀组开启
D加速器是干式报警阀组必不可少的组件


   

老妖精消防


  

第20题: 8              

某华东地区新建一座综合楼,设有室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统和防排烟系统。下列消防系统中,启动联动控制受消防联动控制器处于自动或手动状态影响的有(   )。
A湿式室内消火栓系统
B干式自动喷水灭火系统
C预作用自动喷水灭火系统
D湿式自动喷水灭火系统

   

老妖精消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0