消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

技术实务强化-20年06月08日-3

更新日期:2020年06月08日

  

第1题: 20              

甲类生产的火灾危险性类别的火灾危险性特征包括(  )。
A 闪点≤28℃的液体
B 爆炸下限≤10%的气体
C 常温下能自行分解或在空气中氧化即能导致迅速自燃或爆炸的物质
D 常温下受到水或空气中水蒸气的作用,能产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物质
E 在密闭设备内操作温度小于物质本身自燃点的生产

   

作强消防


  

第2题: 26              

建筑面积5000㎡的单层木器厂房,二级耐火等级。设有自动喷水系统对厂房进行全保护。下列建筑构件的燃烧性能与耐火极限,不满足要求的是(  )。
A 柱为不燃性,耐火极限为2.00h
B 承重墙为不燃性墙体,耐火极限为2.00h
C 非承重外墙为难燃性墙体,耐火极限为0.50h
D 房间隔墙为难燃性墙体,耐火极限为0.50h
E 防火墙为不燃性,耐火极限为3.00h


   

作强消防


  

第3题: 5              

某开发区拟在建筑高度为27m的综合办公楼西侧30m处空地规划建造一厂房,下列厂房符合防火间距要求的是( )。
A 建筑面积为6000㎡的高层针织品厂房
B 建筑面积为4000㎡的高层沥青加工厂房
C 建筑面积为400㎡的单层硝化棉厂房
D 建筑面积为500㎡的单层镁粉厂房
E 建筑高度为23m的仪表装配厂房


   

作强消防


  

第4题: 6              

下列关于锅炉房、变压器室等设备用房布置的说法,错误的是(   )。
A 设置在屋顶上的常(负)压燃气锅炉,距离通向屋面的安全出口不应小于5m
B 采用相对密度(与空气密度的比值)不小于0.75的可燃气体为燃料的锅炉,不得设置在地下或半地下
C 锅炉房与其他部位之间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板分隔
D 变压器室之间、变压器室与配电室之间,应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔
E 油浸变压器、多油开关室、高压电容器室,应设置防止油品流散的设施


   

作强消防


  

第5题: 3              

当中庭相连通的建筑面积之和大于一个防火分区的最大允许建筑面积时,中庭应与周围相连通空间进行防火分隔,下列关于中庭防火分隔的说法中,错误的是( )。
A 采用防火隔墙时,其耐火极限不应低于1.00h
B 采用防火玻璃墙时,其耐火隔热性和耐火完整性不应低于1.00h
C 采用耐火完整性不低于1.00h的非隔热性防火玻璃墙时,应设置自动喷水灭火系统保护
D 采用防火卷帘时,其耐火极限不应低于1.00h,并应符合卷帘分隔的相关规定
E 与中庭相连通的门、窗,应采用火灾时能自行关闭的乙级防火门、窗


   

作强消防


  

第6题: 8              

下列工业建筑中,可设1个安全出口的有(   )。
A 每层为一个防火分区,建筑面积150㎡,同一时间的作业人数为10人的甲酚厂房  
B 每层为一个防火分区,建筑面积100㎡,同一时间的作业人数为15人的焦化厂精萘厂房  
C 每层为一个防火分区,建筑面积250㎡,同一时间的作业人数为20人的制衣厂房 
D 占地面积200㎡的沥青库房 
E 占地面积150㎡的面粉库房  


   

作强消防


  

第7题: 3              

下列( )场所内部所有装修均应采用A级装修材料。
A 消防控制室
B 消防水泵房
C 机械加压送风机房
D 发电机房
E 配电室、变压器室


   

作强消防


  

第8题: 11              

某综合楼消防系统采用了2组离心式消防水泵,每组中设有2台工作泵和2台备用泵,检测时发现下列问题,不符合规定的是(  )。
A 单台消防水泵的最小额定流量为20L/s,最大额定流量为300L/s
B 设计工作压力为1.0MPa,零流量时的压力为1.5MPa
C 设计流量为10L/s,设计工作压力为1.0MPa,当出流量为15L/s时,其出口压力为0.6MPa
D 消防水泵流量检测装置的计量精度为0.4级,最大量程的75%大于最大一台消防水泵设计流量值的175%
E 消防水泵压力检测装置的计量精度为0.5级,最大量程的75%大于最大一台消防水泵设计压力值的165%


   

作强消防


  

第9题: 12              

下列场所最大净空高度均不大于8m,(  )场所设置的自动喷水灭火系统的喷水强度应大于6L/(min?㎡)。
A 哈尔滨市的一家快捷旅馆,建筑高度为24m,旅馆内设置的干式自动喷水灭火系统
B 总建筑面积为3000㎡的商场内设置的湿式自动喷水灭火系统,商场的顶棚设置了网格状通透性吊顶
C 某寒冷地区的木结构古建筑内的设置的预作用自动喷水灭火系统
D 某服装厂房内设置的湿式自动喷水灭火系统
E 某写字楼地下二层汽车库内设置的湿式自动喷水灭火系统


   

作强消防


  

第10题: 5              

自动喷水灭火系统设置场所的危险等级应根据建筑规模、高度以及火灾危险性、火灾荷载和保护对象的特点等确定。下列建筑中,自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级为中危险级I级的是(  )。
A 建筑高度为50m的办公楼
B 建筑高度为23m的四星级旅馆
C 1000个座位剧场的舞台(葡萄架除外)
D 总建筑面积5600㎡的商场
E 高层图书馆


   

作强消防


  

第11题: 9              

关于七氟丙烷灭火系统的防护区,下列做法中错误的是( )。
A 采用管网灭火系统时,一个防护区的面积为500㎡,容积为2500m3
B 采用组合分配系统时,一个系统保护5个防护区
C 采用单元独立系统时,一个系统保护5个防护区
D 采用预制灭火系统时,一个防护区设置5台预制灭火装置
E 在防护区下部根据计算结果设置泄压口


   

作强消防


  

第12题: 8              

关于泡沫灭火系统中泡沫液的选择,下列说法中正确的有(  )。
A 中倍数泡沫灭火系统在除油罐外的其他场所,可选用中倍数泡沫液或高倍数泡沫液
B 水溶性甲、乙、丙类液体应选用抗溶泡沫液、成膜氟蛋白泡沫液或水成膜泡沫液
C 用于油罐的中倍数泡沫灭火剂应采用专用8%型氟蛋白泡沫液
D 非水溶性甲、乙、丙类液体储罐低倍数系统不应采用水成漠泡沫液
E 高倍数泡沫灭火系统利用热烟气发泡时,应采用耐温耐烟型高倍数泡沫液


   

作强消防


  

第13题: 9              

某建筑高度为68m的综合楼设有裙房,裙房地上3层,净空高度为6.2m,每层建筑面积为6800㎡,与主体建筑之间设防火墙分隔,一到二层为商场,三层为美食城,裙房吊顶采用镂空设计,镂空面积为吊顶的总面积的35%,设有自动喷水灭火系统、防排烟系统、火灾自动报警系统保护,每个防火分区划分为一个报警区域。下列关于商场的设计,符合规定的是(  )。
A 每层划分为2个报警区域
B 点型感烟火灾探测器应设在吊顶下方
C 每层划分4个防烟分区
D 可以采用类型为B的点型感温火灾探测器
E 美食城走道内设置的点型感烟火灾探测器距墙水平距离为0.3m


   

作强消防


  

第14题: 7              

下列场所划分探测区域的做法或说法中错误的有(  )。
A 在满足一定条件下,面积不超过1500㎡的房间可以划为一个探测区域
B 某机场候机楼采用红外光束感烟火灾探测器,则其探测区域不宜超过100m
C 封闭楼梯间应单独划分探测区域,敞开楼梯间应与疏散走道划为一个探测区域
D 防烟楼梯间及其前室应划为一个探测区域
E 建筑物闷顶、夹层应单独划分探测区域

   

作强消防


  

第15题: 9              

根据现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251),下列民用建筑楼梯间的防烟设计方案中,错误的是( )。
A 建筑高度97m的住宅建筑,防烟楼梯间及其前室均采用自然通风方式防烟
B 采用自然通风方式的封闭楼梯间,在最高部位设置1.0㎡的固定窗
C 建筑高度48m的办公楼,防烟楼梯间及其前室采用自然通风方式防烟
D 采用自然通风的防烟楼梯间,建筑高度为20m时,楼梯间外墙上开设的可开启外窗最大的布置间隔为3层
E 采用机械加压送风的靠外墙的防烟楼梯间,应在其外墙上每5层内设置总面积不小于1㎡的固定窗


   

作强消防


  

第16题: 6              

下列供电方式,可视为一级负荷供电的有(  )。
A 一个电源来自35kV以上的区域变电站,另一个电源为自备发电机组
B 分别来自于同一个发电厂的两个35kV以上的区域变电站
C 来自于同一个35kV区域变电站的两回路供电
D 来自于两个不同的发电厂
E 采用一回路6kV以上的专线架空线供电


   

作强消防


  

第17题: 2              

关于甲、乙、丙液体、气体储罐区的防火要求,错误的有( )。
A 罐区应布置在城市的边缘或相对独立的安全地带
B 甲乙丙类液体储罐宜在地势相对较低的地带
C 液化石油气储罐区宜布置在地势平坦等不易积存液化石油气的地带
D 液化石油气储罐区四周应设置高度不小于0.8m的不燃性实体防护墙
E 钢制储罐必须做防雷接地,接地点不应少于1处

   

作强消防


  

第18题: 2              

关于汽车库、修车库的耐火等级,下列说法中正确的有( )。
A 地下、半地下和高层汽车库应为一级
B 甲、乙类物品运输车的汽车库、修车库应为一级
C Ⅰ类汽车库、修车库应为一级
D Ⅱ类汽车库、修车库的耐火等级不应低于二级
E Ⅲ、Ⅳ类汽车库、修车库的耐火等级不应低于三级


   

作强消防


  

第19题: 12              

汽车库、修车库的汽车疏散出口总数不应少于两个,且应分散布置,下列(  )场所的汽车疏散出口可设置1个。
A 停车数为40辆单车道的地下汽车库    
B 设有双车道,停车数为90辆,建筑面积为4000㎡的地下汽车库  
C 车位数为10辆的修车库    
D 总建筑面积为3500㎡的修车库  
E 设有双车道,停车辆为120辆的地上汽车库


   

作强消防


  

第20题: 3              

下列因素属于影响人员安全疏散中人员内在影响因素的有( )。
A 心理因素
B 生理因素
C 灭火影响因素
D 环境变化影响因素
E 救援和应急组织影响因素

   

作强消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0