消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

综合能力强化-20年4月27日

更新日期:2020年04月27日

  

第1题: 4              

某商业综合区,主要经营范围有餐饮、娱乐、KTV、电玩城、商店等商业设施,该商业区通过有顶棚的步行街连接,且需利用步行街进行安全疏散。在其进行防火检查时,下列检查要求中,不符合现行国家标准要求的是(   )
A 步行街两侧建筑耐火等级不低于二级
B 步行街首层内任一点到达最近室外安全地点的步行距离不大于60m
C 步行街两侧的商铺在上部各层需设置回廊和连接天桥时,应保证步行街上部各层的开口面积小于步行街地面面积的37%,且开口宜均匀布置
D 步行街两侧商铺之间采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔

   

老妖精消防


  

第2题: 2              

民用建筑灭火器配置场所的危险等级,应根据其使用性质、人员密集程度、可燃物数量等因素确定,下列属于中危险级的场所为(   )。
A 专用电子计算机房
B 电影、电视摄影棚
C 有50张住宿床位的养老院
D 民用机场的检票厅 


   

老妖精消防


  

第3题: 1              

根据《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB 50444-2008),下列有关手提式灭火器安装设置要求不正确的是(   )。
A 开门型灭火器箱的箱门开启角度不得小于175°
B 嵌墙式灭火器箱的安装高度,按照手提式灭火器顶部与地面距离不大于1.50m 
C 嵌墙式灭火器箱的安装高度,底部与地面距离不小于0.06m的要求确定
D 灭火器挂钩、托架安装后,能够承受5倍的手提式灭火器质量


   

老妖精消防


  

第4题: 1              

某城市建成区靠近城市道路拟新建一座汽车加油加气站,关于其防火要求,下列说法错误的是(   )。
A 站区内道路的坡度为5%,且坡向站外
B 作业区内开设经营性餐厅及厨房,厨房采用燃气灶烹饪
C 电动汽车充电设施布置在加油加气站辅助服务区内
D 站区设置了高度2.2m的不燃烧体实体围墙


   

老妖精消防


  

第5题: 1              

灭火器验收检查时对发现的缺陷项按规定可划分为严重缺陷项、重缺陷项和轻缺陷项,下列属于重缺陷项的是(   )。
A 计算单元配置内采用不同的灭火器,其灭火剂不相容
B 灭火器(箱)被遮挡、拴系或者上锁
C 灭火器选型不符合设计要求
D 计算单元配置的灭火级别不够


   

老妖精消防


  

第6题: 2              

火灾风险源一般分为客观因素和人为因素两类,属于客观因素火灾危险源的是(   )。
A 储油间内柴油蒸气因静电导致爆炸起火
B 照明灯具的内部漏电引起火灾 
C 可燃油浸变压器油温过高导致起火
D 厨房煤气泄漏遭遇明火爆炸起火


   

老妖精消防


  

第7题: 1              

根据《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB 50444-2008)的规定,下列灭火器应进行维修的是(   )。
A 手提式水基型灭火器出厂期满3年,首次维修满1年
B 干粉灭火器出厂期满5年,首次维修满1年
C 洁净气体灭火器出厂期刚满4年
D 二氧化碳灭火器出厂期满3年,首次维修满1年


   

老妖精消防


  

第8题: 2              

 某储罐区有5个固定顶轻柴油储罐,单罐容积12000m3,设置了固定式低倍数泡沫灭火系统。当采用液下喷射泡沫灭火系统时,泡沫混合液供给强度不应小于(   )L/(min.m2)、该泡沫灭火系统的连续供给时间不应少于(   )min。
A 5;30 
B 12.5;40
C 12.5;30 
D 5;40


   

老妖精消防


  

第9题: 1              

某油罐设置了低倍数泡沫灭火系统,采用6%型低倍数泡沫液。下列情况中应将泡沫液送至具备相应资质的检测单位进行检测的是(   )。
A 泡沫液最小储备量2.0t       
B 泡沫液最小储备量2.5t
C 泡沫液设计用量5.0t         
D 泡沫液设计用量7.0t


   

老妖精消防


  

第10题: 2              

下列关于区域火灾风险评估的流程的步骤,顺序正确的是(   )
A 信息采集、评估指标体系建立、风险识别、风险控制、风险分析与计算、确定评估结论
B 评估指标体系建立、风险识别、风险控制、信息采集、风险分析与计算、确定评估结论
C 评估指标体系建立、信息采集、风险识别、风险分析与计算、确定评估结论、风险控制
D 信息采集、风险识别、评估指标体系建立、风险分析与计算、确定评估结论、风险控制


   

老妖精消防


  

第11题: 1              

某大型飞机库采用高倍数泡沫灭火系统。根据现行国家标准《泡沫灭火系统及验收规范》(GB 50218),下列周期性检查项目说法,不正确的是(   )。
A 每周应对消防泵和备用动力进行一次启动试验
B 每月对储罐上的泡沫混合液立管应清除锈渣
C 每月应对固定式泡沫炮的回转机构、仰俯机构或电动操作机构进行检查
D 每两年在防护区内进行喷泡沫试验,并对系统所有组件、设施、管道及附件进行全面检查


   

老妖精消防


  

第12题: 1              

建筑使用管理单位在对泡沫灭火系统进行检查时,发现泡沫产生器发泡不正常,导致这一问题的主要原因可能是(   ) 。
A 泡沫液储罐有裂缝
B 使用后未及时用清水清洗比例混合器
C 泡沫产生器吸气口被异物堵塞
D 泡沫液长期腐蚀混合器致使锈死 


   

老妖精消防


  

第13题: 0              

下列排烟管道的部位,可不设置排烟防火阀的是(   )。
A 穿越防火分区处
B 排烟风机出口处
C 一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上
D 垂直风管与每层水平风管交接处的水平风管上


   

老妖精消防


  

第14题: 1              

某高层商业综合楼内设有自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统等,使消防联动控制器处于自动状态,下列不能开启加压送风机或排烟风机的是(   )。
A 加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号
B —个防烟分区内的一只火灾探测器与另一个防烟分区内的一只手动火灾报警按钮的报警信
C 断开排烟风机的直启线,消防联动控制器收到火灾探测器的报警信号后联动开启排烟□,排烟口开启的动作信号
D 断开排烟口和消防联动控制器之间的信号线,在消防联动控制器手动控制盘上直接开启排烟风机


   

老妖精消防


  

第15题: 0              

防烟排烟系统安装前检查主要对系统组件、材料、设备到场后,对其外观、规格型号基本性能、严密性等进行检查。下列检查内容和要求不符合规定的是(   )。
A 风管的材料品种、规格、厚度等应符合设计要求和国家现行标准的规定,抽查数量10%,且不得少于5件
B 排烟防火阀、送风口、排烟阀或排烟口等必须符合有关消防产品标准的规定,按种类、批抽查10%,且不得少于2个
C 自动排烟窗的驱动装置和控制装置应符合设计要求,动作可靠,抽查10%,且不得少于1件
D 活动挡烟垂壁及其电动驱动装置和控制装置应符合有关消防产品标准的规定,按批抽查10%,且不得少于2件


   

老妖精消防


  

第16题: 2              

对某工程机械排烟系统进行联动调试,下列选项不正确的是(   )。
A 当任何一个常闭排烟阀或排烟口开启时,排烟风机均应能联动启动
B 当火灾自动报警系统发出火警信号后,机械排烟系统应启动有关部位的排烟阀或排烟口、排烟风机;启动的排烟阀或排烟口、排烟风机应与设计和标准要求一致,其状态信号应反馈到消防控制室
C 常闭送风口、排烟阀或排烟口开启后应能联动相应的风机启动
D 当火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施,并应在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。


   

老妖精消防


  

第17题: 1              

防烟排烟系统竣工后,应进行工程验收,下列不属于施工单位应提供资料内容的是(   )。
A 设计审核意见书、竣工图
B 工程质量事故处理报告
C 安全和功能检验资料的核查记录
D 竣工验收申请报告


   

老妖精消防


  

第18题: 0              

下列关于防排烟系统维护管理的说法中,不正确的是(   )。
A 每季度应对防烟、排烟风机、活动挡烟垂壁、自动排烟窗进行一次功能检测启动试验及供电线路检查
B 每半年应对全部排烟防火阀、送风阀或送风口、排烟阀或排烟口进行自动和手动启动试验一次
C 每年应对全部防烟、排烟系统进行一次联动试验和性能检测,其联动功能和性能参数应符合原设计要求
D 当防烟排烟系统采用无机玻璃钢风管时,应每年对该风管质量检查,检查面积应不少于风管面积的10%;风管表面应光洁、无明显泛霜、结露和分层现象


   

老妖精消防


  

第19题: 0              

消防检测机构在对某商场的消防应急照明和疏散指示系统进行检查,以下关于消防应急灯具的安装要求的说法中,不正确的是(   )。
A 消防应急照明灯可以安装在顶棚上
B 消防应急照明灯可以安装在地面上
C 方向标志灯安装在地上时,表面应与地面平行,高于地面距离不应大于3mm
D 室内高度不大于3.5m的场所,出口标志灯底边离门框距离不应大于200mm

   

老妖精消防


  

第20题: 2              

维护管理人员需要每天对系统进行外观检查,并认真填写检查记录。下列选项中不属于泡沫灭火系统系统巡查内容的是()。
A 查看相关阀门启闭性能、压力表状态
B 查看泡沫产生器吸气孔、发泡网及暴露的泡沫喷射口是否有堵塞
C 查看消防泵及控制柜的工作状态,稳压泵、增压泵、气压水罐的工作状态
D 对低、中、高倍数泡沫产生器,泡沫喷头,泡沫比例混合器(装置)进行外观检查

   

老妖精消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0