消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

技术实务强化-20年4月08日

更新日期:2020年04月08日

  

第1题: 6              

某建筑内手动火灾报警按钮的设置时,下列要求中不正确的是()。
A 每个防火分区应至少设置两只手动火灾报警按钮
B 从一个防火分区内的任何位置到最邻近手动火灾报警按钮的步行距离不应大于30m
C 手动火灾报警按钮宜设置在疏散通道或出入口处
D 手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位

   

老妖精消防


  

第2题: 5              

某设备加工厂设置火灾警报器,该场所环境噪声为70dB,根据火灾自动报警系统设计规范要求,其火灾警报器的声压级应至少为()dB。
A 60
B 70
C 75
D 85

   

老妖精消防


  

第3题: 2              

系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警和模块等消防设备的总数不应超过()。
A 24点
B 32点
C 36点
D 48点

   

老妖精消防


  

第4题: 8              

下列关于火灾自动报警系统设备设置的说法中正确是()。
A 一个防火分区内的任何位置到最邻近手动火灾报警按钮的步行距离不应大于25m
B 一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于25m
C 走道末端距最近的扬声器距离不应大于15m
D 各避难层应每隔25m设置一个消防专用电话分机或电话插孔

   

老妖精消防


  

第5题: 7              

下列关于火灾自动报警系统组件设置的做法中,错误的是()。
A 手动火灾报警按钮的底边距离楼地面1.4m
B 壁挂式火灾警报器的底边距离地面2.2m
C 壁挂消防联动控制器的主显示屏的底边距离楼地面1.5m
D 墙上安装的消防专用电话插孔的底边距离楼地面1.3m

   

老妖精消防


  

第6题: 4              

下列关于消防应急广播设置的要求中正确的是()。
A 民用建筑内扬声器的额定功率不应小于1W
B 从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于20m
C 在环境噪声大于70dB的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB
D 壁挂扬声器的底边距地面高度应大于2.2m

   

老妖精消防


  

第7题: 5              

在建筑中下列哪个部位应设置消防专用电话分机()。
A 生活水泵房
B 电梯前室
C 各避难间
D 电梯竖井

   

老妖精消防


  

第8题: 6              

下列关于火灾自动报警系统组件设置的做法中,不正确的是()。
A 壁挂消防联动控制器的主显示屏的底边距离楼地面1.2m
B 壁挂手动火灾报警按钮的底边距离楼地面1.1m
C 壁挂式火灾警报器底边距离楼地面2.2m
D 壁挂扬声器的底边距地面高度为2.2m
E 墙上安装的消防专用电话插孔的底边距离楼地面1.4m

   

老妖精消防


  

第9题: 7              

根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116),下列关于火灾自动报警系统的组件设置,不正确的是()。
A 每个防火分区内均应设置手动火灾报警按钮,且从一个防烟分区内任何一点距离最近的手动火灾报警按钮的直线距离不应大于30m。
B 火灾声光报警器不宜与疏散指示标志设置于同一面墙上,声压级不应低于60dB,在环境噪声大于60dB的场所,其声压级应高于背景噪声15dB
C 手动报警按钮宜设置在出入口处,底边距地面高度1.3m
D 客房设置的专用扬声器,功率不宜小于1w

   

老妖精消防


  

第10题: 10              

下列关于消防电话的描述中正确的是()。
A 设有手动火灾报警按钮或消火栓按钮等处,应设置电话插孔
B 各避难层应每隔30m设置一个消防专用电话分机或电话插孔
C 在消防水泵房、备用发电机房、配变电室、通风及排烟合用机房均需设置消防专用电话分机
D 电话插孔在墙上安装时,其底边距地面高度宜为1.1m~1.3m

   

老妖精消防


  

第11题: 2              

某藏书80万册的图书馆,其条形疏散走道宽度为2.4m,长度为42m,该走道顶棚上至少应设置()只点型感烟火灾探测器。
A 2
B 3
C 4
D 5

   

老妖精消防


  

第12题: 2              

某建筑内走道宽度2.0m,在内走道顶棚上居中安装探测器时,点型感温探测器的安装间距不应超过()m,点型感烟探测器的安装间距不应超过()m。探测器距墙的距离不应大于安装距离的一半。
A 10,15
B 15,10
C 15,20
D 20,15

   

老妖精消防


  

第13题: 9              

消防设施检测机构对某仓库进行验收前的消防设施检测,检查了火灾探测器的类别、型号、适用场所、安装高度等,发现的下列情况中,符合现行国家消防技术标准要求的是()。
A 点型感烟火灾探测器安装高度为12m
B 类别为A1的点型感温火灾探测器安装高度为10m
C 类别为B的点型感温火灾探测器安装高度为8m
D 类别为C的点型感温火灾探测器安装高度为6m

   

老妖精消防


  

第14题: 10              

某食品厂烘干车间层高为8m,面积为1520㎡,需设置火灾自动报警系统,根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)的规定,探测器选择符合要求的是()。
A 点型感烟火灾探测器
B B型点型感温火灾探测器
C 线型光束感烟火灾探测器
D A1型点型感温火灾探测器

   

老妖精消防


  

第15题: 8              

某建筑面积为3000m2的展厅,层高为7m,设置了格栅吊顶,吊顶距离楼地面6m,镂空面积与吊顶的总面积之比为20%,该展厅内感烟火灾探测器应设置的位置是()。
A 吊顶上方
B 吊顶上方和下方
C 吊顶下方
D 根据实际试验结果确定

   

老妖精消防


  

第16题: 3              

某设置中有中央空调送风系统的建筑,其火灾自动报警系统中的点型火灾探测器至多孔送风顶棚孔口边缘和空调送风口的水平距离,分别不应小于()。
A 1.2,1.0
B 1.0,1.2
C 1.5,0.5
D 0.5,1.5

   

老妖精消防


  

第17题: 6              

某地下车库设置点型感烟火灾探测器,车库未做吊顶。当梁突出顶棚的高度超过()m时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置1只探测器。当梁间净距小于()m时,可不计梁对探测器保护面积的影响。
A 0.2,0.6
B 0.5,0.6
C 0.5,1.0
D 0.6,1.0

   

老妖精消防


  

第18题: 15              

某高层建筑在电梯井、升降机井设置点型探测器时,其位置宜在()。
A 每隔一段距离在井道壁上
B 井道基坑底板上
C 井道上方的机房顶棚上
D 井道顶部井道壁上

   

老妖精消防


  

第19题: 4              

下列关于火灾自动报警系统探测器的设置要求不正确的是()。
A 房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分应至少安装一只点型探测器
B 线型光束感烟探测器的设置应保证其接收端避开日光和人工光源直接照射
C 设置线型感温火灾探测器的场所有联动要求时,宜采用两只不同火灾探测器的报警信号组合
D 管路采样式吸气感烟火灾探测器当采样管道采用毛细管布置方式时,毛细管长度不宜超过3m

   

老妖精消防


  

第20题: 3              

下列关于管路采样式吸气感烟火灾探测器设置的要求正确的是()。
A 非高灵敏型探测器的采样管网安装高度不应超过12m
B 一个探测单元的采样管总长不宜超过200m
C 采样孔总数不宜超过100个,单管上的采样孔数量不宜超过20个
D 每2℃温差间隔或4m间隔(取最小者)应设置一个采样孔

   

老妖精消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0