消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

技术实务强化-20年08月22日

更新日期:2020年08月22日

  

第1题: 24              

下列关于水喷雾灭火系统水雾喷头选型和设置要求的说法中,正确的是(   )
A、扑灭电器火灾应选用撞击型水雾喷头
B、撞击型水雾喷头根据需要可以水平安装,也可以下垂、斜向安装
C、保护甲、乙、丙类液体储罐时,水雾喷头距离保护储罐外壁不应大于0.7m
D、保护输送机皮带时,水雾喷头之间的水平距离与垂直距离不应大于1.0m
E、保护对象为球罐时,水雾喷头喷口应面向球心;水雾锥沿球罐纬线方向应相交,沿经线方向应相接

   

顺利消防


  

第2题: 20              

下列关于水喷雾灭火系统的设计参数的相关说法,不正确的是(   )
A、用于灭火时,水雾喷头工作压力不应低于0.35Mpa
B、防护冷却柴油储罐的系统,喷头工作压力不应低于0.2Mpa
C、防护冷却液化石油气瓶库的水喷雾系统,响应时间不应大于60s
D、用于扑救输送机皮带的水喷雾灭火系统,响应时间不应大于60s

   

顺利消防


  

第3题: 8              

某大型工矿企业,设置有一台50MW的可燃油油浸电力变压器,并采用水喷雾灭火系统对该变压器进行防火保护。下列关于该水喷雾灭火系统设置的相关做法,不符合规范要求的是(   )
A、水雾喷头选用离心雾化型喷头
B、水雾喷头的工作压力为0.30MPa
C、变压器的防火保护面积除应按扣除底面面积以外的变压器油箱外表面面积确定外,还包括散热器的外表面面积和油枕及集油坑的投影面积
D、水喷雾系统的系统响应时间为60s

   

顺利消防


  

第4题: 9              

某大型石油化工企业,设置有独立的变电站以保证本企业的用电。变电站内设有油浸式电力变压器,并设置了水喷雾灭火系统对该油浸变压器进行防火保护。根据现行国家规范《水喷雾灭火系统技术规范》(GB50219),该系统的响应时间应不大于(   )s;水雾喷头的工作压力不应小于(   )MPa
A、60,  0.35        
B、120, 0.20
C、120, 0.15        
D、300, 0.15

   

顺利消防


  

第5题: 9              

某城市博物馆设有专门的文物库,设置全淹没应用方式开式细水雾系统进行保护。下列属于细水雾的灭火机理的是(   )
A、化学抑制 
B、浸湿作用 
C、辐射热阻隔        
D、乳化
E、表面冷却

   

顺利消防


  

第6题: 10              

细水雾灭火系统按照动作方式分为,开式系统和闭式系统。开式细水雾灭火系统包括(   )。是采用开式细水雾喷头,由配套的火灾自动报警系统自动联锁或远程控制、手动控制启动后,控制一组喷头同时喷水的自动细水雾灭火系统
A、湿式系统 
B、干式系统  
C、预作用系统        
D、全淹没应用方式
E、局部应用方式

   

顺利消防


  

第7题: 23              

下面关于低倍数泡沫灭火系统设计规定的说法,不符合规范要求的有(   )
A、外浮顶储罐可以选用半液下喷射系统
B、直径大于18m的固定顶储罐不得选用泡沫炮作为主要灭火系统
C、直径大于7m的固定顶储罐,不得选用泡沫枪作为主要灭火设施
D、固定式泡沫灭火系统的设计应满足在泡沫消防水泵或泡沫混合液泵启动后,将泡沫混合液或泡沫输送到保护对象的时间不大于5min
E、水溶性甲、乙、丙类液体固定顶储罐可以采用半液下喷射系统

   

顺利消防


  

第8题: 10              

某石油储罐区采用低倍数泡沫灭火系统,下列关于储罐区低倍数泡沫灭火系统的的相关说法,不符合规范要求的是(   )
A、水溶性甲、乙、丙类液体固定顶储罐,应选用液上喷射、液下喷射或半液下喷射系统
B、非水溶性甲、乙、丙类液体固定顶储罐,应选用液上喷射、液下喷射或半液下喷射系统
C、非水溶性液体外浮顶储罐、内浮顶储罐、直径大于18m的固定顶储罐及水溶性甲、乙、丙类液体立式储罐,不得选用泡沫炮作为主要灭火设施
D、高度大于9m或直径大于7m的固定顶储罐,不得选用泡沫枪作为主要灭火设施
E、外浮顶储罐可选用半液下喷射系统

   

顺利消防


  

第9题: 13              

某大型化工企业,设置有大型固定顶工业酒精储罐区,并采用低倍数泡沫灭火系统对该储罐区进行防火保护。下列关于泡沫灭火系统的系统和组件相关设置的说法,符合规范《泡沫灭火系统设计规范》(GB50151-2010)要求的是(   )
A、泡沫混合液泵必须采用经国家产品质量监督检验机构检验合格的产品,且必须符合系统设计要求
B、泡沫灭火系统采用液下喷射系统
C、泡沫液选择成膜氟蛋白泡沫液
D、储罐区泡沫灭火系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量,应按罐内用量、该罐辅助泡沫枪用量、管道剩余量三者之和最大的储罐确定
E、除立管外,其他泡沫混合液管道不得设置在罐壁上

   

顺利消防


  

第10题: 14              

某化工企业新设置工业酒精储罐区,采用直径为17m的钢制单盘式内浮顶储罐储存酒精。拟设置泡沫灭火系统对该储罐区进行防火保护。下列关于该储罐区泡沫灭火系统及组件设计的相关说法,不符合规范要求的是(   )
A、可以选用液上喷射系统,并选用水成膜泡沫液
B、泡沫液泵应能耐受不低于10min的空载运转
C、不得选用泡沫炮作为主要灭火设施
D、固定式泡沫灭火系统的设计应满足在泡沫消防水泵或泡沫混合液泵启动后,将泡沫混合液或泡沫输送到保护对象的时间不大于5min。
E、单个泡沫产生器保护周长不应大于30m

   

顺利消防


  

第11题: 19              

泡沫灭火系统广泛应用于石油、化工企业。泡沫灭火系统有很多组件,下列泡沫灭火系统相关组件的说法,正确的是(   )
A、泡沫消防水泵是指为采用平衡式、计量注入式、压力式等比例混合装置的泡沫灭火系统供水的水泵
B、泡沫混合液泵是指为采用压力式比例混合器的泡沫灭火系统供给泡沫混合液的泵
C、泡沫液泵指为泡沫灭火系统供给泡沫液的泵
D、泡沫比例混合器是一种使水与泡沫原液按规定比例混合成混合液,以供泡沫产生设备发泡的装置
E、泡沫产生装置的作用是将泡沫混合液与空气混合形成空气泡沫,输送至燃烧物表面的装置

   

顺利消防


  

第12题: 7              

干粉灭火系统按应用方式可分为全淹没灭火系统和局部应用灭火系统。扑救具体保护对象的火灾应采用局部应用灭火系统。下面关于局部应用灭火系统设计相关要求的说法,不符合规范要求的是(   )
A、局部应用灭火系统的 保护对象周围的空气流动速度不应大于2m/s 
B、当保护对象为可燃液体时,液面至容器缘口的距离不得小于200mm
C、当防护区或保护对象有可燃气体,易燃、可燃液体供应源时,启动干粉灭火系统之前或同时,必须切断气体、液体的供应源       
D、室内局部应用灭火系统的干粉喷射时间不应小于30s

   

顺利消防


  

第13题: 15              

某单层柴油泵房,室内净面积为150㎡,室内净高度为3.9m,该泵房设置了全淹没式干粉灭火系统,干粉储罐容量为150kg/个,下列有关该泵房干粉灭火系统相关设计的说法,不正确的是(   )
A、该场所泄压口的高度应大于2.6m
B、系统可选用碳酸氢钠干粉灭火剂
C、干粉喷射时间不应大于60s
D、灭火时不能自动关闭的开口总面积不应大于泵房总内表面积的15%

   

顺利消防


  

第14题: 9              

下列关于干粉灭火系统设计的相关规定,不符合规范要求的是(   )
A、组合分配系统的灭火剂储存量不应小于所需储存量最多的一个防护区或保护对象的储存量
B、当防护区与保护对象之和超过5个时,或者在喷放后72h内不能恢复到正常工作状态时,灭火剂应有备用量。备用量不应小于系统设计的储存量
C、备用干粉储存容器应与系统管网相连,并能与主用干粉储存容器切换使用
D、可燃固体表面火灾应采用磷酸铵盐干粉灭火剂

   

顺利消防


  

第15题: 5              

当采用局部应用干粉灭火系统时,下列对其保护对象的相关规定的说法,不符合规范要求的是(   )
A、保护对象周围的空气流动速度不应大于3m/s。必要时,应采取挡风措施 
B、在喷头和保护对象之间,喷头喷射角范围内不应有遮挡物
C、当保护对象为可燃液体时,液面至容器缘口的距离不得小于150mm
D、当保护对象有可燃气体,易燃、可燃液体供应源时,启动干粉灭火系统之前或同时,必须切断气体、液体的供应源

   

顺利消防


  

第16题: 22              

下列场所灭火器配置方案中,正确的是(   )
A、办公室配置碳酸氢钠干粉灭火器
B、工厂变压器室配置装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器
C、酒店厨房配置泡沫灭火器 
D、液化石油气灌装车间配置泡沫灭火器

   

顺利消防


  

第17题: 16              

某新建商场根据消防规范要求配置灭火器,下列灭火器种类可以配置在该场所的是(   )
A、泡沫灭火器        
B、磷酸铵盐干粉灭火器
C、碳酸氢钠干粉灭火器
D、二氧化碳灭火器
E、水型灭火器

   

顺利消防


  

第18题: 9              

下列关于灭火器配置的相关说法, 不符合规范要求的是(   )
A、一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具
B、每个设置点的灭火器数量不宜多于4具
C、当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100㎡时,应配置2具1A的手提式灭火器
D、当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类不相同时,可将其划分为一个计算单元,但计算单元的危险等级应按最严重的来配置灭火器
E、当相邻防火分区的危险等级相同时,可将相邻的防火分区划分为一个灭火器的计算单元

   

顺利消防


  

第19题: 15              

民用建筑灭火器配置场所的危险等级,应根据其使用性质、人员密集程度、用电用火情况、可燃物数量,火灾蔓延速度,扑救难易程度等因素,划分为三级。下列各灭火器配置工业场所的危险等级划分的说法,正确的是(   )
A、建筑面积300㎡的公共娱乐场所,属于严重危险级
B、客房数为90的旅馆的公共活动用房,属于中危险级
C、床位数为90的学生宿舍,属于中危险级
D、建筑面积为500㎡的车站候车室,属于中危险级
E、床位数为60的幼儿医院,属于严重危险级

   

顺利消防


  

第20题: 7              

某二级耐火等级的2层中学生宿舍,住宿床位数80张,设置了室内、外消火栓系统,下列关于该场所配置手提式灭火器的说法中,正确的是(   )
A、单具灭火器的最低配置基准应为3A, 最大保护距离应为20m
B、单具灭火器的最低配置基准应为2A,最大保护距离应为20m
C、单具灭火器的最低配置基准应为3A, 最大保护距离应为15m
D、单具灭火器的最低配置基准应为2A,最大保护距离成为25m

   

顺利消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0