消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

综合能力强化-20年08月22日

更新日期:2020年08月22日

  

第1题: 7              

某高校配电室,设置有水喷雾灭火系统,顺利维保机构对该大楼消防设施进行维保工作,下列关于维护保养周期的说法,不正确的是(   )
A、每日检查水源控制阀外观
B、每月对消防水泵进行一次启动试验
C、每半年对系统进行一次放水试验,检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常
D、每季度应检查室外阀门井中进水管上的控制阀门
E、每季度对水源的供水能力进行一次测定

   

顺利消防


  

第2题: 6              

消防技术服务机构对某电信机房安装的瓶组式细水雾灭火系统进行验收前的检测工作,在检验有关产品质量合格证明文件时,发现该灭火系统使用的贮水瓶、贮气瓶均不具备《气瓶安全监察规程》规定的合格证明文件,但产品持有某国家级消防产品检测中心出具的型式试验合格报告。下列结论中,正确的有(   )
A、该灭火系统具有合格的型式试验报告,可以使用
B、该灭火系统不符合《消防产品监督管理规定》及有关安全法规的要求,不能使用
C、贮水瓶、贮气瓶应取得《气瓶安全监察规程》规定的合格证明文件
D、该灭火系统可暂时使用,应在产品保修期内更换贮水瓶、贮气瓶
E、型式试验结论不能证明使用与该工程的贮水瓶、贮气瓶符合特种设备安全监察管理规定

   

顺利消防


  

第3题: 7              

对某电信大楼安装的细水雾灭火系统进行系统验收,根据现行国家标准《细水雾灭火系统技术规范》(GB 50898),下列检测结果中,属于工程质量缺陷项目一般缺陷的是(   )
A、实际使用的细水雾喷头的型号与设计不一致        
B、喷头备用数量少于1%
C、分区控制阀前后的阀门未处在常开位置            
D、喷头的安装间距超过设计值18%

   

顺利消防


  

第4题: 6              

依据《细水雾灭火系统技术规范》(GB50898-2013),下列关于细水雾灭火系统管道安装的说法中,错误的是(   )
A、并排管道法兰应方便拆装,间距不宜小于100mm
B、管道穿越墙体、楼板处应使用套管
C、穿过墙体的套管长度不应小于该墙体的厚度,穿过楼板的套管长度应高出楼地面50mm
D、管道与套管间的空隙应采用密封材料填塞密实

   

顺利消防


  

第5题: 6              

依据现行国家标准《细水雾灭火系统系统技术规范》(GB50898-2013),下列对于消防设施维护管理描述正确的是(   )
①每月应检查系统的主备电源接通情况
②每日应检查系统组件的外观,应无碰撞变形及其他机械性损伤
③每月对于闭式系统,应利用试水阀对动作信号反馈情况进行试验,观察其是否正常动作和显示
④储水箱应每年换水一次,储水容器内的水应按产品制造商的要求定期更换
⑤每日检查报警控制器、水泵控制柜(盘)的控制面板及显示信号状态
A、①⑤
B、②③
C、③⑤ 
D、②④

   

顺利消防


  

第6题: 8              

泡沫炮系统是一种以泡沫炮为泡沫产生与喷射装置的低倍数泡沫灭火系统,有固定式与移动式之分。泡沫炮系统作为主要灭火设施或辅助灭火设施适用于下列场所(   )
A、直径小于18m的水溶性液体固定顶储罐
B、围堰内的甲乙丙类液体流淌火灾
C、室外甲乙丙类液体流淌火灾
D、飞机库
E、汽车库

   

顺利消防


  

第7题: 6              

某储罐区设置固定式泡沫灭火系统,下列有关系统的设置,不符合规范要求的是(   )
A、储罐区泡沫灭火系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量,按罐内用量,该罐辅助泡沫枪用量、管道剩余量三者之和最大的储罐确定
B、储罐区配置用于扑救液体流散火灾的辅助泡沫枪,泡沫枪的泡沫混合液流量不小于240L/min,连续供给时间30min
C、储罐区沿防火堤外均匀布置泡沫消火栓,且泡沫消火栓的间距不大于60m
D、泡沫混合液泵启动后,将泡沫混合液或泡沫输送到保护对象的时间不大于10min

   

顺利消防


  

第8题: 5              

泡沫液是泡沫灭火系统的关键材料,直接影响系统灭火效果。对于泡沫液用量较多的情况,需要将其送至具备相应资质的检测单位进行检测。根据规范要求,下列泡沫液需要送检的是(   )
A、6%型低倍数泡沫液设计用量 6.0
B、3%型低倍数泡沫液设计用量3.5t
C、6%蛋白型中倍数泡沫液最小储备量2.5t
D、6%合成型中倍数泡沫液最小储备量1.5t
E、高倍数泡沫液最小储备量0.5t

   

顺利消防


  

第9题: 7              

某石油化工企业,油品储罐区采用固定式发泡倍数为35的泡沫灭火系统对该储罐区进行全保护,每个柴油内浮顶储罐容积为1080m3,柴油储罐的浮盘的材质为铝合金,该建设单位委托消防检测单位对该泡沫灭火系统进行检测,检测结果如下,其中不符合规范要求的是(   )
A、该柴油储罐区的内浮顶储罐的保护面积,应按罐壁与泡沫堰板间的环形面积确定
B、该泡沫灭火系统采用半液下的喷射方式
C、泡沫混合液供给强度为4.5L/(min·m2),供给时间为40min
D、系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量,应按罐内用量、该罐辅助泡沫枪用量、管道剩余量三者之和最大的油罐确定
E、泡沫灭火剂采用专用6%型蛋白泡沫液

   

顺利消防


  

第10题: 5              

顺利化工企业拟在某储罐区设置泡沫灭火系统,设计人员在对泡沫比例混合装置进行选择及考虑时,下列说法正确的有(   )
A、环泵式比例混合器适用于规格比较单一的甲乙丙类储罐区 
B、当选用的泡沫液密度低于1.12g/mL时,不应选择无囊式压力比例混合装置
C、单罐容量20000m3的非水溶性液体固定顶储罐,宜选择计量注入式比例混合装置或平衡式比例混合装置
D、全淹没高倍数泡沫灭火系统保护一个防护区时,宜选平衡式比例混合装置或囊式压力比例混合装置
E、中倍数泡沫灭火系统,采用集中控制方式保护多个防护区时,应选用压力式比例混合装置

   

顺利消防


  

第11题: 7              

下列关于干粉灭火系统设置要求的说法中,错误的是(   )
A、采用局部应用灭火系统的保护对象周围的空气流动速度不应大于2m/s 
B、室外或有复燃危险的室内局部应用灭火系统的干粉喷射时间不应小于60s
C、一个防护区或保护对象所用预制灭火装置最多不得超过10套,并应同时启动,其动作响应时间差不得大于2s
D、预制灭火装置灭火剂储存量不得大于150kg

   

顺利消防


  

第12题: 5              

某大型商业综合体建筑,在靠外墙的部位设置了大型柴油发电机房,拟采用局部应用的干粉灭火系统对该柴油发电机进行保护,建设单位委托消防检测单位对该灭火系统进行检测,其中不符合《干粉灭火系统设计规范》(GB50347-2004)要求的是(   )
A、该柴油发电机房由于设置在首层采用良好的通风,柴油发电机周围的空气流动速度为3m/s,并采用挡风措施
B、柴油发电机的储油箱的液面至容器缘口的距离为200mm
C、在喷头和保护对象之间,喷头喷射角范围内没有遮挡物
D、灭火剂的主要成分为磷酸铵盐

   

顺利消防


  

第13题: 4              

某商业综合体的地下一层设置了柴油发电房,地下一层高度为7m,采用全淹没式干粉灭火系统对该发电机房进行全保护,该全淹没式干粉灭火系统采用储压型干粉灭火系统,该建设单位委托消防检测单位对该灭火系统进行检测,检测结果如下,其中不符合要求的是(   )
A、全淹没灭火系统的灭火剂设计浓度不得小于0.9kg/m3
B、淹没灭火系统的干粉喷射时间不应大于30s
C、喷头的最大安装高度为6.5m
D、支架与末端喷头间的距离为600mm

   

顺利消防


  

第14题: 7              

某化工厂的变配电机房内设置了局部应用预制型干粉灭火系统,该机房设置了专职的值班人员,下列对于该系统的设置,说法不正确的是(   )
A、该灭火系统仅设置了手动控制的启动方式
B、手动启动装置应设在保护对象附近的安全位置
C、手动启动装置的安装高度使其底边位置距地面1.5m
D、所有手动启动装置都应明显地标示出其对应的防护区或保护对象的名称

   

顺利消防


  

第15题: 4              

下列检查项目中,属于干粉灭火系统年度功能检测项目的是(   )
A、模拟干粉喷放功能检测
B、模拟自动启动功能检测
C、模拟手动启动/紧急停止功能检测
D、备用瓶组切换功能检测
E、驱动气体储瓶充装量

   

顺利消防


  

第16题: 5              

依据《灭火器箱》(GA139-2009),下列关于翻盖式灭火器箱的现场检查要求的相关说法,符合规范要求的是(   )
A、采用直尺测量字体尺寸,不得小于30mm×60mm(高×宽)
B、箱门平面度公差不大于2mm
C、翻盖式灭火器箱箱盖在正面凸出不超过45mm,侧面凸出不超过20mm,且均不小于15mm
D、经测力计实测检查,灭火器箱门的开启力不大于70N
E、箱盖开启角度不小于100°

   

顺利消防


  

第17题: 4              

某城市新建大型购物中心,建筑面积8000m2,按规范要求配置相应的灭火器。在施工结束后,消防服务公司对其进行竣工验收。下列现场检查结果,属于B类重缺陷项的是(   )
A、负一楼家具商场灭火器配置点设置1具磷酸铵盐灭火器及1具碳酸氢钠灭火器
B、一楼灭火器担心丢失,锁在灭火器箱中
C、二楼一处灭火器设置点被前面货架挡住
D、三楼家电专柜配置灭火器型号为MF/ABC2
E、四楼配置的灭火器未取得3C认证证书

   

顺利消防


  

第18题: 7              

据国家现行标准《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB50444-2008),下列选项中不属于A类缺陷项的是(   )
A、棉花库房内每个灭火器设置点内的灭火器的型号为MF6
B、柴油油灌桶间内设置两具MF5灭火器
C、设置在电影院观众厅内的灭火器型号为MF/ABC6
D、普通住宅内设置了MF/ABC2灭火器,与最近的灭火器箱的行走距离为30m

   

顺利消防


  

第19题: 6              

某大型商场内按照国家规范配置了相应的建筑灭火器,某消防检测机构2019.10.3对该商场内设置的建筑灭火器进行年度检测,下列手提式灭火器需要进行报废的是(   )
A、生产日期为2018.09.03,水基型灭火器
B、生产日期为2010.09.06,筒体锈蚀面积为二分之一的二氧化碳灭火器
C、生产日期为2013.06.08,洁净气体灭火器
D、生产日期为2011.03.06,水基型泡沫灭火器
E、生产日期为2009.09.03,碳酸氢钠灭火器

   

顺利消防


  

第20题: 5              

建筑灭火器的再充装,下列说法,不符合要求的是(   )
A、灭火器再充装前,应进行水压试验
B、灭火器再充装时,不得改变原灭火剂种类和灭火器类型
C、ABC干粉与BC干粉的充装场地应完全隔开
D、二氧化碳灭火器钢瓶的残余变形率不应小于5%

   

顺利消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0