消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

技术实务强化-20年08月02日

更新日期:2020年08月03日

  

第1题: 15              

自动喷水灭火系统在保护人身和财产安全方面具有安全可靠、经济实用、灭火成功率高等优点,广泛应用与工业建筑和民用建筑。对于自动喷水灭火系统中最常用的湿式系统,在准工作状态下由(   )维持管道内充水的压力
A、稳压泵   
B、气压给水设备
C、消防水箱 
D、消防水泵
E、压力开关

   

顺利消防


  

第2题: 19              

下列关于建筑或者场所采用局部应用自动喷水灭火系统的相关说法,不正确的是(   )
A、局部应用系统适用于室内最大净空高度不超过6m 的民用建筑中
B、局部应用系统保护区域总建筑面积不超过500 ㎡
C、设置局部应用系统的场所应为轻危险级或中危险级Ⅰ级场所
D、局部应用系统应采用快速响应洒水喷头
E、局部应用系统应采用湿式系统

   

顺利消防


  

第3题: 33              

北方某综合型大楼,建筑总高度为27m,地上7层,地下2层,每层建筑面积为1000㎡,其中地上1到3层为商场,4到7层为办公室,地下1层为商场,地下2层为汽车停车场,该大楼场所均未设置吊顶,建筑内全部设置自动喷水灭火系统,下列关于该自动喷水灭火系统的设计中,错误的有(   )
A、该建筑地上商场一只喷头的保护最大面积为12.5㎡
B、地上办公室一只喷头的保护最大面积为20㎡
C、地下1层采用直立型洒水喷头
D、汽车停车场一只喷头保护最大面积为11.5㎡
E、该综合楼整体一只喷头保护的最大面积为12.5㎡

   

顺利消防


  

第4题: 33              

某知名超市在北方建设一座中转仓库,仓库高度为13m,货架高度为12m,储存物品主要为香烟和白酒,在货架内置设置洒水喷头,下列关于货架内置洒水喷头布置的说法,不正确的是(   )
A、应自地面起每3m设置一层货架内置洒水喷头
B、应自地面起每1.5m~3.0m设置一层货架内置洒水喷头
C、最高层货架内置洒水喷头与储物顶部的距离不应超过2m
D、货架内置洒水喷头的工作压力不应小于0.05MPa
E、洒水喷头间距为1m

   

顺利消防


  

第5题: 40              

某八层商业综合体建筑,层高为4m,耐火等级一级,其中1-3层为商场,每层建筑面积3000㎡,其中在商场的中部设置了中庭,贯穿1-3层,建筑面积200㎡,4-8层为办公用房,每层建筑2000㎡,该建筑按照现行的国家规范设置了,室内外消火栓系统,火灾自动报警系统,湿式自动喷水灭火系统,下列说法不符合规范要求的是(   )
A、商场室内自动喷水灭火系统设置场所危险等级为中危险级I级
B、中庭的喷水强度为12L/(min·㎡)
C、该系统的作用面积160㎡
D、该系统至少应设置了2套湿式报警阀组
E、该系统配水管道的工作压力不应大于1.60MPa

   

顺利消防


  

第6题: 21              

某大型商业综合体,建筑高度为25m,建筑耐火等级为一级。建筑地上6层,层高4m,商场设置有吊顶;地下2层,设置为地下停车场,每层建筑面积均为4900㎡。该建筑根据建筑设计防火规范相关要求设置了必要的消防设施,下列关于该建筑的湿式自动喷水灭火系统设置的相关做法,不符合规范《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017)要求的是(   )
A、该商场的自动喷水设计强度为6L/(min.㎡)
B、采用标准覆盖面积洒水喷头,每个喷头的保护面积为12.5㎡
C、该建筑应至少设置5个湿式报警阀组
D、商场洒水喷头选用K-ZSTX15-68°
E、每个配水支管上设置的喷头数为8只

   

顺利消防


  

第7题: 37              

北方某单层仓储式购物超级市场,建筑面积为10000㎡,室内净空高度为8m,货架储物高度为4m.消防设计单位拟设计采用双联锁的预作用系统对该超市进行防火保护,下列关于该系统设计相关参数的做法, 符合《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017)要求的是(   )
A、喷头的喷水强度为8 L/(min.㎡)      
B、系统作用面积为260㎡
C、一只喷头的最大保护面积为9㎡        
D、系统持续喷水时间按1h
E、配水管道充水时间为2min

   

顺利消防


  

第8题: 28              

某城市综合商场,建筑高度为32m,层数为5层,层高6.3m,室内净空高度为6m.每层建筑面积为7200㎡,设置有规范要求的各种消防设施,该商场内部防火分区采用防火卷帘分隔,并采用防护冷却系统对防火卷帘进行冷却保护,下列关于该防护冷却系统设计的做法,符合规范要求的是(   )
A、采用标准响应洒水喷头       
B、喷水强度为0.5L/(s·m)
C、系统持续喷水时间为1h      
D、采用边墙型洒水喷头
E、喷头间距为2m

   

顺利消防


  

第9题: 35              

某办公大楼,建筑高度56m,按照规范要求设置自动喷水灭火系统,根据自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2017,下列关于系统管道设计,不符合规范要求的是(   )
A、配水管道选用无缝钢管,配水管道工作压力为1.60MPa
B、该大楼配水管入口的压力为0.2MPa
C、配水管两侧每根配水支管控制的标准流量洒水喷头数量为7只
D、短立管连接管,其管径为30mm
E、末端试水装置的连接管,其管径为20mm

   

顺利消防


  

第10题: 44              

某7层建筑,层高均为3.8米,1-2层为商场,每层建筑面积5000㎡,3-7层为公寓,每层建筑面积1200㎡。平屋面面层标高为26.6m,室外设计地面标高为0.00m,高位水箱最低有效水位标高为31.0m。关于该建筑内部设置的消防设施,不正确的有(   )
A、该建筑应全部设置自动喷水灭火系统
B、1-2层商场内设置的自动喷水灭火系统至少需要2套湿式报警阀组
C、该建筑可不设置稳压泵
D、若1层商场单独设置一套湿式报警阀组,则至少需要设置2个水流指示器
E、商场内湿式报警阀组的水力警铃报警铃声在3米远处为69dB,水力警铃设置在距离湿式报警阀组18米远处有人值班场所

   

顺利消防


  

第11题: 20              

下列自动喷水灭火系统用到的不同部位的连接管中,规范明确要求的管径不应小于DN25的是(   )
A、与DN15直立型喷头连接的短立管       
B、与DN20下垂型喷头连接的短立管
C、末端试水装置的连接管        
D、水力警铃与报警阀间的连接管
E、干式系统、预作用系统的供气管道

   

顺利消防


  

第12题: 16              

胜利老师家小区的地下车库,设置的自动喷水灭火系统采用直立型喷头,下列关于喷头溅水盘与车库顶板的垂直距离的说法,符合规范规定的有(   )
A、喷头无障碍物遮挡时,不应小于25mm,不应大于100mm
B、喷头有障碍物遮挡时,不应大于850mm
C、喷头无障碍物遮挡时,不应小于75mm,不应大于150mm
D、喷头有障碍物遮挡时,不应大于300mm
E、喷头有障碍物遮挡时,不应大于550mm

   

顺利消防


  

第13题: 11              

下列关于自动喷水灭火系统的设置描述中不符合要求是(   )
A、配水管两侧每根配水支管控制的标准喷头数,轻危险级、中危险级场、严重危险级所不应超过8只
B、配水管两侧每根配水支管控制的标准喷头数,仓库危险级场所均不应超过6只
C、报警阀组控制的喷头数湿式系统、干式系统不宜超过800只
D、报警阀组控制的喷头数预作用系统不宜超过500只
E、自动喷水灭火系统应有备用喷头,每种型号均不得少于10只

   

顺利消防


  

第14题: 13              

下列关于消防排水设置的说法中不正确的是(   )
A、消防电梯的井底排水泵集水井的有效容量不应小于1.00m3
B、消防电梯的井底水泵的排水量不应小于l0L/s
C、自动喷水灭火系统等自动水灭火系统末端试水装置处的排水立管管径,应根据末端试水装置的泄流量确定,并不宜小于DN100
D、报警阀处的排水立管宜为DN75
E、减压阀处的压力试验排水管道直径应根据减压阀流量确定,但不应小于DN100

   

顺利消防


  

第15题: 7              

某商场共3层,层高6m,室内未设置吊顶。该建筑总建筑面积为8000㎡,室内设置湿式自动喷水灭火系统,下列做法中,正确的是(   )
A、靠墙洒水喷头采用边墙型洒水喷头      
B、正方形布置喷头,间距为3.6m
C、该系统喷水强度为6L/(min.㎡)   
D、系统作用面积为160㎡

   

顺利消防


  

第16题: 10              

下列建筑场所湿式自动喷水灭火系统喷头选型方案中,正确的有(   )
A、办公楼设置的地下汽车库:选用直立型洒水喷头
B、装有非通透性吊顶的商场:选用下垂型洒水喷头
C、多层旅馆客房:选用边墙型洒水喷头
D、工业园区员工集体宿舍:选用家用喷头
E、总建筑面积为6000㎡的地下商场:选用隐蔽式洒水喷头

   

顺利消防


  

第17题: 35              

某市区设计有一座综合性大楼,地下2层,地上15层,每层层高为4m,其中地下车库设置有机械式汽车位和固定式停车位,地下一层为超市,地上一层到三层为商场,采用中庭相连接,四层设置有KTV,五层为旅馆,六层及以上为办公室,下列关于宜设置快速响应洒水喷头的场所有(   )
A、机械式汽车库内    
B、地下一层超市
C、一层到三层商场    
D、中庭
E、四层KTV

   

顺利消防


  

第18题: 8              

某高层建筑,建筑高度50m,设有3台湿式报警阀。下列关于末端试水装置设置的说法中,正确的有(   )
A、每层最不利点喷头处均应设置末端试水装置
B、末端试水装置的出流量应由系统流量系数最大的喷头确定
C、末端试水装置应由试水阀、压力表、试水接头组成
D、末端试水装置的出水应采取孔口出流的方式排入排水管道
E、末端试水装置处排水管道的直径不应小于DN75

   

顺利消防


  

第19题: 11              

下列关于自动喷水灭火系统湿式和干式两种报警阀组功能的相关说法中,错误的是(   )
A、两种阀组都具有防止系统水流倒流至供水侧的功能
B、两种阀组都由系统侧和供水侧的压力平衡维持系统准工作状态下的平衡
C、两种阀组都有延迟误报警的功能
D、两种阀组都有喷头动作后报警水流驱动水力警铃和压力开关报警的功能

   

顺利消防


  

第20题: 9              

下列关于自动喷水灭火系统设计设置的说法中,符合规范要求的是(   )
A、洒水喷头与配水管道采用消防洒水软管连接时,消防洒水软管的长度不应超过1.5m
B、配水管两侧每根配水支管控制的标准流量洒水喷头数量,轻危险级、中危险级场所不应超过8只 
C、配水管两侧每根配水支管控制的标准流量洒水喷头数量,严重危险级、仓库危险级场所不应超过6只
D、短立管及末端试水装置的连接管,其管径不应小于20mm
E、预作用系统的供气管道,采用钢管时,管径不宜小于20mm,采用铜管时,管径不宜小于15mm

   

顺利消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0