返回试题列表
根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列各类仓库中,不属于甲类火灾危险性仓库的是( )A、硝化纤维色片仓库B、赛璐珞棉仓库C、硫磺仓库D、糖醛仓库E、丁醚仓库
顺利消防
某仓库储存一批电子血压计产品,采用纸箱包装,包装后的成品每件重10kg,其中纸箱的重量为1.5kg,包装后的体积为产品本身体积的1.6倍,该仓库的火灾危险性为( )A、甲类B、丙类C、乙类D、丁类
根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列建筑中,属于一类高层公共建筑的是( )A、某建筑,建筑层数10层,建筑高度32m,一至三层为歌舞娱乐场所,每层建筑面积为2000㎡,四至十层为单元式住宅,每层建筑面积为1800㎡B、某建筑,建筑层数16层,一至三层为商场,四至十六层为单元式住宅,每层建筑面积为1200㎡,层高4mC、某10层建筑,建筑高度35m,一至二层为商场,三至五层为歌舞娱乐场所,每层建筑面积为2000㎡,六至十层为酒店,每层建筑面积为1200㎡D、某10层建筑,建筑高度38m,一层及二层为商场,三至十层为住宅,每层建筑面积为1200㎡E、某17层建筑,建筑高度52m,一至三层为分隔成单元建筑面积不大于300㎡的商店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房,四至十七层为住宅,每层建筑面积为1200㎡
某15层民用建筑,一至五层为商场,每层建筑面积为2000㎡,六至十五层为单元式住宅,每层建筑面积为1200㎡;建筑首层室内地坪标高为±0.000m,室外地坪标高为-0.500m,商场平屋面面层标高为20m,住宅平屋面面层标高为49.5m,女儿墙顶部标高为51m。根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)规定的建筑分类,该建筑的类别应确定为( )A、 一类高层住宅建筑B、 二类高层住宅建筑C、 一类高层公共建筑D、 二类高层公共建筑
某单层氯酸钠仓库,建筑面积500㎡,从经济实惠原则考虑,下列关于该仓库构件选择,不符合其耐火等级最低要求的是( )A、耐火极限为4.00h的防火墙B、耐火极限为1.50h的不燃性梁C、耐火极限为2.50h的不燃性柱D、耐火极限为1.00h的不燃性楼板
某商业大厦室外地面至顶层屋面高度为48m,每层面积为400㎡,该建筑物顶层有局部突出屋顶的辅助用房,该辅助用房高度为3m,面积为100㎡, 该建筑物的高度为( )。A、51 m B、45 m C、48 m D、50 m
某仓库内存放润滑油1000L,松节油50L,水泥2 吨,该仓库的火灾危险性属于( )A、甲类 B、乙类 C、丙类 D、戊类
根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),某二层办公楼中下列构件燃烧性能可以为可燃的是( )A、疏散走道两侧隔墙B、疏散楼梯C、房间隔墙D、梁
苏州某电视机生产厂房,喷漆工段占总装厂房面积比例约为9%,喷漆主要采用原料为闪点18℃-25℃的油漆,喷漆工段采取了防火分隔和自动灭火设施等有效防火措施,此车间的火灾危险性属( )类A、甲 B、乙 C、丙 D、丁
某住宅建筑,室外设计地面的标高为﹣1.40m ,室内设计地面的标高为±0.00m,自行车库顶板面标高2m,室外设计地面至平屋面和女儿墙的高度分别为42m和43.5m,该住宅楼的建筑高度为( )m。 A、38.6 B、40 C、40.6 D、42
仓库的火灾危险性应根据储存物品的火灾危险性及数量等因素确定,以下仓库的做法符合现行消防技术标准的是( )A、某仓库存储汽油量为仓库面积的1/10,煤油1/8,玻璃制品1/2,天然橡胶制品1/5,该仓库的火灾危险性为丙类;B、在某仓库的同一隔间内同时存有润滑油、蜡油、汽油C、采用木箱包装的电子元件仓库,木箱重量大于物品本身重量的1/4,将仓库的火灾危险性划为丙类;D、采用难燃木制品包装的陶瓷仓库,包装体积大于物品本身体积的1/2,将仓库的火灾危险性划为丙类
根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,该厂房或防火分区内的生产火灾危险性分类应按火灾危险性较大的部分确定。下列选项不可以按火灾危险性较小的部分确定的是( )。A、火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区面积的比例小于5%B、火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区面积的比例小于10%,且采取有效分隔措施C、丁类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置自动喷水灭火系统,且油漆工段占其所在防火分区面积比例小于20%D、丙类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置自动抑爆系统,且油漆工段占其所在防火分区面积的比例等于20%E、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置自动抑爆系统,且油漆工段占其所在防火分区面积的比例为15%
耐火等级是衡量建筑物耐火程度的分级标度。它由组成建筑物的构件的燃烧性能和耐火极限来确定,下列关于工业防火检查的结果符合现行规范要求的是( )A、某八层空分厂房,耐火等级为二级,厂房内采用耐火极限为4.00h防火墙B、某单层四氢化锂铝仓库,采用耐火极限为2.50h柱C、某化学纤维仓库,耐火等级为二级,采用耐火极限为3.00h的防火墙D、某建筑高度为120m的办公楼,消防控制室设置在首层,采用2.00h防火隔墙和1.50h楼板与其他部位分隔
某二级耐火等级的单层木器厂房,建筑面积1000㎡,设有一间建筑面积45㎡ 的喷漆间,以及一间建筑面积60㎡ 的中间仓库(储存有甲苯稀释剂和油漆),并按规定进行了防火分隔,该厂房的火灾危险性为( )。A、甲类B、乙类C、丙类D、丁类
某氯酸钠仓库,建筑面积500㎡,下列关于该仓库构件的耐火极限的选择,从经济性原则考虑,不符合其耐火等级最低要求的是( )A、耐火极限为4.00h的防火墙B、耐火极限为1.50h的不燃性梁C、耐火极限为2.50h的不燃性柱D、耐火极限为1.00h的不燃性楼板
江苏某建筑首层分隔为多间商铺,每间面积350㎡,每层建筑面积均为1200㎡,屋顶设有辅助用房占地面积400㎡,突出高度为4m,首层室内标高±0.00m,屋顶平屋面的标高为+48.00m,室外地坪标高-0.50m,下列说法中正确的是( )A、该建筑为二类高层住宅建筑B、该建筑为一类高层公共建筑C、该建筑耐火等级不应低于二级D、该建筑楼板耐火极限不应低于1.50hE、该建筑高度为52m
某面粉加工厂房,耐火等级为二级,建筑面积为3000㎡,在该厂房内设置面粉碾磨部位和面粉打包车间,其中面粉碾磨部位面积为120㎡,且面粉碾磨部位与其他部位采取了有效分隔措施。该厂房的火灾危险性为( )A、甲类 B、丙类 C、乙类 D、丁类
下列建筑中,不属于老年人照料设施的是( )A、老年大学 B、老年活动中心 C、床位数为18个的养老院 D、床位数为20个的敬老院E、床位数为40个的老年人日间照料设施
在计算建筑高度和建筑层数时,需要考虑半地下室的因素。某建筑底部房间平均净高为3m,房间地面低于室外设计地面,且平均高差H在( )时,该房间可划分为半地下室。A、1≤H≤1.5B、1<H≤1.5C、1≤H<1.5 D、1.5≤H≤3
某15层的民用建筑,首层及二层为商业服务网点,分隔成单元建筑面积不大于300㎡的商店、邮政所、洗车店、饭店,三到十五层为住宅,每层建筑面积为2000㎡,建筑首层室内地坪标高为±0.0m,室外地坪标高为-0.5m,商业服务网点标高为10m,住宅平屋面面层标高为53.8m,女儿墙顶部标高为56m,则该建筑的类别应确定为( )A、一类高层公共建筑B、二类高层公共建筑C、一类高层住宅建筑D、二类高层住宅建筑
每日一练,功力自见!
消防资源网-倾情奉献!
培训机构合作:微信cn-00119