消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

技术实务强化-20年07月21日

更新日期:2020年07月21日

  

第1题: 7              

 
防火的基本方法是从限制燃烧的基本条件入手,用水泥代替木材建造房子的方法属于(  )。
A 控制引火源
B 控制链式反应自由基
C 隔离助燃物
D 控制可燃物


   

作强消防


  

第2题: 6              

某酚醛泡沫塑料仓库占地面积为4000㎡,按照不大于1500㎡划分为三个防火分区。酚醛泡沫塑料采用纸箱包装,每件产品(含包装)体积1.2m3,纸箱体积约0.2m3,此类仓库的火灾危险性应为(  )类。
A 乙
B 丙
C 丁
D 戊


   

作强消防


  

第3题: 9              

下列关于厂房和仓库的耐火等级的说法中,错误的是(  )。
A 甲乙类厂房的耐火等级不应低于二级
B 高架仓库的耐火等级不应低于一级
C 使用丙类液体的厂房耐火等级不应低于二级
D 油浸变压器室、高压配电装置室的耐火等级不应低于二级


   

作强消防


  

第4题: 6              

下列选项中关于柴油机房设置不合理的是(  )。
A 某办公楼地下一层设置的柴油发电机采用2.00h的防火隔墙,2.00h的不燃性楼板与其他部位分隔。
B 某办公楼地下二层设置的柴油发电机采用2.50h的防火隔墙,1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔。
C 某办公楼地下一层设置的柴油发电机采用3.00h的防火墙,2.00h的不燃性楼板与其他部位分隔。
D 某办公楼地下三层设置的柴油发电机采用2.00h的防火隔墙,1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔。


   

作强消防


  

第5题: 4              

某厂为满足生产要求,要建设一个总储量为1500m3的液化石油气罐储罐区。该厂所在地区的全年最小频率风向为东北风。在其他条件均满足规范要求的情况下。该储罐区宜布置在厂区的(  )。
A 东北侧
B 西北侧
C 西南侧
D 东南侧


   

作强消防


  

第6题: 3              

在建筑高度为126.2m的办公塔楼短边侧拟建一座建筑高度为23.9m,耐火等级为二级的商业建筑,该商业建筑屋面板耐火极限为1.00h且无天窗,毗邻办公塔楼的外墙为防火墙,其防火间距不应小于(  )m。
A 9
B 4
C 6
D 13


   

作强消防


  

第7题: 11              

下列关于商店营业厅平面布置的说法中,错误的是(  )。
A 商店营业厅可设置在一、二级耐火等级的地上建筑的任一层
B商店营业厅不应设置室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层
C 商店营业厅设置在三级耐火等级的民用建筑内时,可设置在首层或二层
D 设置在地下或半地下的商店营业厅,当设置自动喷水灭火系统时,也不应经营、储存和展示甲、乙类火灾危险性物品


   

作强消防


  

第8题: 15              

某五硫化二磷厂房,地上1层,采用钢筋混凝土结构,耐火等级一级。西侧设有一间中间仓库,储存黄磷,厂房内未设置自动灭火系统。根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016),下列关于该厂房防火分区及其中间仓库的最大允许建筑面积,正确的是(  )。
A 该厂房防火分区最大允许建筑面积为3000㎡,中间仓库最大允许建筑面积为60㎡
B 该厂房防火分区最大允许建筑面积为3000㎡,中间仓库最大允许建筑面积为180㎡
C 该厂房防火分区最大允许建筑面积为4000㎡,中间仓库最大允许建筑面积为250㎡
D 该厂房防火分区最大允许建筑面积为4000㎡,中间仓库最大允许建筑面积为60㎡


   

作强消防


  

第9题: 9              

根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016)的规定,下列关于建筑防火构造的说法,正确的是(  )。
A 防火墙横截面中心线水平距离天窗端面小于6.0m,且天窗端面为可燃性墙体时,应采取防止火势蔓延的措施
B 可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道不应穿过防火墙,确有需要时,要在防火墙两侧设置截止阀
C 剧场的舞台与观众厅之间的隔墙应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙
D 舞台上部与观众厅闷顶之间的隔墙应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,隔墙上的门应采用乙级防火门


   

作强消防


  

第10题: 4              

高层建筑的中庭上下连通的面积超过一个防火分区面积时,下列应采取的措施中不正确(  )。
A 与中庭相通的门窗设自行关闭的乙级防火门窗
B 与中庭相通的过厅、通道等,设耐火极限不低于3.00h的防火卷帘分隔
C 中庭每层回廊设自动喷水灭火系统
D 中庭每层回廊设火灾自动报警系统


   

作强消防


  

第11题: 23              

某建材商场建筑高度为15m,地上3层,耐火等级为二级,主要经营瓷砖、家具和各种灯饰,每层建筑面积为6000㎡,建筑内全部设置了自动喷水灭火系统,建材商场人员密度按0.20人/㎡计算。利用防火墙将该建材商场第二层平均划分为A、B两个防火分区,A防火分区利用通向B防火分区的甲级防火门进行疏散,则A防火分区直通室外的安全出口的最小净宽度为(  )m。
A 4.5
B 1.35
C 3.15
D 6


   

作强消防


  

第12题: 16              

下列建筑中,可以设置1个安全出口或1部疏散楼梯的是(  )。
A 单层木结构医疗诊所,建筑面积为150㎡,容纳人数为10人
B 二级耐火等级的网吧,地上2层,每层建筑面积200㎡,一层可容纳10人,二层可容纳30人
C 一级耐火等级的商店,地上3层,每层建筑面积200㎡,第二层和第三层人数之和为60人
D 一级耐火等级的多层建筑,首层为建筑面积190㎡的幼儿园


   

作强消防


  

第13题: 25              

某建筑高度86m的大楼,使用功能为办公、宾馆、商业和娱乐。一至四层设有餐厅和商场,四层以上为旅馆和办公室,沿疏散走道两侧和尽端布置,地下一层疏散走道尽端设有3个KTV小包间,餐厅的2个疏散门需要通过疏散走道至疏散楼梯间。该建筑设有自动喷水灭火系统和规范要求的其他消防设施。关于建筑内疏散走道的设计,下列选项中错误的是(  )。
A 餐厅的疏散门至最近的安全出口的疏散走道长度为14m
B 高层旅馆位于袋形走道尽端房间疏散门至最近安全出口的疏散距离为16m
C KTV包间位于袋形走道尽端房间内最远点至最近的安全出口的直线距离为21m
D 高层办公室位于袋形走道两侧的房间疏散门至最近安全出口的直线距离为21m


   

作强消防


  

第14题: 6              

下列建筑中,可采用敞开楼梯间的是(  )。
A 某建筑高度33m住宅楼,户门采用乙级防火门
B 某建筑高度27m丙类厂房,疏散门采用乙级防火门
C 某裙房,采用防火卷帘与高层建筑主体分隔,其疏散门采用乙级防火门
D 某多层乙类厂房,疏散门采用乙级防火门


   

作强消防


  

第15题: 5              

某建筑高度为100m的住宅建筑,共30层,首层设有商业服务网点。下列关于商业服务网点的说法,错误的是(  )。
A 居住部分与商业服务网点之间可采用耐火极限2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙分隔
B 居住部分与商业服务网点之间可采用耐火极限2.00h的不燃性楼板完全分隔
C 商业服务网点中每个分隔单元之间可采用耐火极限2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙相互分隔
D 商业服务网点中当每个分隔单元任一层建筑面积大于200㎡时,该层可设置1个安全出口或疏散门


   

作强消防


  

第16题: 4              

建筑的电气火灾预防应着重做好电气线路和用电设备的防火措施,氨压缩机房应选择(  )线缆。
A 铜芯
B 铝芯
C 复合型
D 无氧铜芯


   

作强消防


  

第17题: 12              

消防机构在对建筑外墙装饰材料进行的消防监督检查,下列符合现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016)要求的是(  )。
A 地上80m的青年公寓建筑,该建筑外墙采用铝箔玻璃钢复合材料做装饰层
B 某高层建筑主体建筑高度为60m的办公建筑,其裙房建筑外墙采用PVC塑料护墙板做装饰层
C 某建筑高度为24m的图书馆,其建筑外墙采用矿棉板做装饰层
D 某地上58m的住宅建筑,其建筑外墙采用彩色难燃人造板做装饰层


   

作强消防


  

第18题: 16              

建筑高度为56m的办公楼,地下一层设置餐厅与消防控制室。该建筑按照国家相关规范要求设置消防设施。有关该建筑装修要求的说法中,符合现行国家技术标准《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222)的是(  )。
A 消防控制室的顶棚、墙面和地面应采用不燃材料装修
B 餐厅的地面装修材料不应低于B1级
C 该建筑内地上部分办公室墙面可采用B2级装修材料
D 该建筑内地上部分办公室隔断的燃烧性能不应低于B1级


   

作强消防


  

第19题: 8              

某158m办公楼,设置1部消防电梯和2部普通电梯,消防电梯单独设置。在对消防电梯及其前室进行设计时,下列不正确的有(  )。
A 消防电梯前室宜靠外墙设置,并应在首层直通室外或经过长度不大于30m的通道通向室外
B 消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于2.50h的防火隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门
C 消防电梯前室的门应采用乙级防火门
D 前室的使用面积不应小于6.0㎡


   

作强消防


  

第20题: 4              

某高层公共建筑,共16层,现要根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》设置消防救援窗,下列关于消防救援窗的设置要求的说法中,错误的是(  )。
A 消防救援窗的净高度和净宽度均不应小于1.0m
B 消防救援窗的下沿距室内地面不宜大于1.2m
C 两个消防救援窗的间距不宜大于20m且每个防火分区不应少于2个
D 该建筑应在三至十六层每层设置消防救援窗

   

作强消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0