返回试题列表
21.消防设备应急电源的调试要求正确的是()。A 设备选型为交流输出应急电源时,应能显示输入电压和输出电压、输出电流、主电源工作状态和电池组电压B 接通消防设备应急电源的备用电源,使消防设备应急电源处于正常工作状态C 应急电源主电源恢复后,应在10s内切换到主电源供电状态,并发出声提示信号D 应急电源主电源断电后,应在10s内切换到蓄电池组供电状态,并发出声提示信号
老妖精消防
手动火灾报警按钮的连接导线,应留有不小于()mm的余量,且在其端部应有明显标志。A 100B 150C 200D 250
某地新建工程竣工后申请消防验收,消防支队在验收检查时发现手动火灾报警按钮的安装有如下几种情况,其中符合规范要求的是()。A 安装在墙上的手动火灾按钮其底边距离地面高度为1.6mB 安装在墙上的手动火灾按钮其底边距离地面高度为1.2mC 连接导线的余量段长度为140mmD 连接导线的余量段长度为160mm
环境噪声大于60dB时,火灾警报器声警报的A计权声压级应高于背景噪声()dB。A 60B 45C 25D 15
火灾自动报警系统布线过程中,若管路敷设出现下列现象,应在便于接线处装设接线盒的是()。A 管子长度每超过30m,无弯曲时B 管子长度每超过20m,有1个弯曲时C 管子长度每超过10m,有2个弯曲时D 管子长度每超过8m,有3个弯曲时E 管子长度每超过5m,有4个弯曲时
下列关于火灾自动报警系统系统布线的说法中正确的是()。A 导线在管内或线槽内不应有接头或扭结,接头应在接线盒内焊接或用端子连接B 引出的连接设备的管线,采用金属软管保护,长度不应大于3mC 吊装线槽或管路的吊杆直径不应小于8mmD 线槽始端终端和接头处、线槽转角或分支处、直线段不大于3m处设置吊点或支点E 应用500V绝缘电阻表测量导线对地绝缘电阻,电阻值不大于20MΩ
消防设施检查机构的人员对建筑物内安装的火灾自动报警系统进行检查时,对引入火灾报警及联动控制器的电缆和导线进行检查,下列检查结果中,符合现行国家消防技术标准要求的有()。A 报警总线采用阻燃电缆B 24V供电的控制线路采用电压等级为300V/500V的铜芯电缆C 接地导线采用截面积25mm2铝芯导线D 每根电缆芯和导线留有150mm的余量E 消防联动控制线路采用耐火铜芯电线
下列关于火灾自动报警系统供电及接地要求的说法中正确的是()。A 火灾自动报警系统应设置交流电源和蓄电池备用电源B 备用电源可采用火灾报警控制器和消防联动控制器自带的蓄电池电源C 消防用电设备可以与其他用电设备合用供电回路,其配电设备应设有明显标志。其配电线路和控制回路宜按防火分区划分D 消防控制室内的电气和电子设备的金属外壳、机柜、机架和金属管、槽等,应采用等电位连接E 消防控制室接地板与建筑接地体之间,应采用线芯截面面积不小于20mm2的铜芯绝缘导线连接
民用建筑内,设置在走道和大厅等公共场所的火灾应急广播扬声器的额定功率不应小于3W,对于其距离的要求。下列的表述中哪一项不符合规范的规定()。A 从一个防火分区的任何部位到最近一个扬声器的直线距离20mB 从一个防火分区的任何部位到最近一个扬声器的直线距离25mC 从一个防火分区的任何部位到最近一个扬声器的直线距离30mD 从一个防火分区的任何部位到最近一个扬声器的直线距离15m
关于火灾报警装置的设置,下列哪几项符合规范规定()。A 设置火灾自动报警系统的场所,应设置火灾警报装置B 警报装置距地安装高度2.5mC 火灾警报装置设置的位置宜设在有人值班的值班室D 警报装置距地安装高度1.5mE 每个防火分区至少应设置两个火灾警报装置
在宽度小于3m的建筑物内走道顶棚上设置探测器时,下列关于火灾探测器的安装质量查结果中,不符合安装要求的是()。A 感温探测器的安装间距不应超过10mB 感烟探测器的安装间距不应超过15mC 感温及感烟探测器的安装间距均不应超过20mD 探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半
在火灾自动报警系统工程质量验收判定准则中,下列情形中,可判定为B类不合格的是( )。A 设备无国家相关证书和检验报告B 控制器无法发出报警信号C 无法实现联动功能D 施工过程质量管理检查记录不符合要求
下列关于火灾自动报警系统的检测操作的说法中,不正确的是( )。A 手动报警按钮安装数量在100只及以下者,抽验20只B 模块的安装数量超过100只,按实际安装数量30%~50%的比例抽验,但抽验总数不应少于20只C 用于保护防火卷帘的水幕系统的联动控制功能,防火卷帘实际安装数量在5樘及以下者,全部检验D 防火卷帘控制器实际安装数量在5台及以下者,全部检验
消防设施检测机构对某仓库进行验收前的消防设施检测,检查了火灾探测器的类别、型号、适用场所、安装高度等,发现的下列情况中,不符合现行国家消防技术标准要求的是( )。A 点型感烟火灾探测器安装高度为20mB 类别为A2的点型感温火灾探测器安装高度为6mC 类别为D的点型感温火灾探测器安装高度为4mD 类别为F的点型感温火灾探测器安装高度为4m
下列关于火灾自动报警系统工程质量验收判定标准的说法中,正确的是( )。A 火灾探测器无法发出火灾报警信号属于B类不合格B 检测资料缺少工程质量事故处理报告属于A类不合格C 探测器安装位置与设计图纸不一致属于C类不合格D 合格判定标准为A=0且B≤2,且B+C≤4
下列关于系统现场功能性检测的描述中,不正确的是( )。A 系统的布线应符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收标准》(GB 50166)的相关规定B 系统调试前,应按设计文件的规定对设备的规格、型号、数量、备品备件等进行查验C 采用对照图样、尺量、观察等方法对系统设备的安装进行检查D 采用对照设计文件、仪表测量、观察等方法对系统设备的功能进行检查
下列关于消防控制室内采用了双列布置设备,设备面盘前的操作距离为1.5m,值班人员侧离墙的距离为4m,设备留有维修距离为1.5m空间,消防检测验收时未通过,其中设置不符合规范要求的是( )A 消控室采用双列布置设备B 设备面盘操作距离为1.5mC 值班人员侧离墙的距离为4mD 设备留有维修距离为1.5m空间
某建筑物内设有管路吸气式火灾探测器,下列不符合安装要求的是()。A 探测器的采样管宜采用水平和垂直结合的布管方式,并应保证至少有两个采样孔在16m以下,并宜有2个采样孔设置在开窗或通风空调对流层下面1m处B 一个探测单元的采样管总长为250mC 在回风口处设置起辅助报警作用的采样孔。D 每个防火分区的采样管独立设置
下列关于火灾自动报警系统组件设置的做法中,错误的是( )。A 手动火灾报警按钮的底边距离楼地面1.4mB 壁挂式火灾警报器的底边距离地面2.2mC 壁挂消防联动控制器的主显示屏距离楼地面1.5mD 墙上安装的消防专用电话插孔的底边距离楼地面1.3m
某一项消防设施施工安装工程,火灾报警控制器安装在消防控制室墙上,其主显示屏高度为1.6m,其靠近门轴的侧面距离为0.4m,正面操作距离为1.2m。有台消防设备电源监控器落地安装,其底边高出地面为0.15m,验收时认为不合格,其原因是( )。A 消防设备电源监控器落地安装底边高出地面为0.15mB 火灾报警控制器靠近门轴的侧面距离为0.4mC 火灾报警控制器正面操作距离为1.2mD 火灾报警控制器主显示屏高度为1.6m
每日一练,功力自见!
消防资源网-倾情奉献!
培训机构合作:微信cn-00119