新研制的尚未制定国家标准、行业标准的消防产品,经( )符合消防安全要求的,方可生产、销售、使用。A 专家论证B 质量评定C 技术鉴定D 抽样检测
作强消防
某市每年3月份都会举办大型人才招聘会,在举办活动前,( )应当依法向有关部门申请安全许可。A 承办人B 场地产权单位C 场地建设单位D 活动赞助单位
关于建设工程的验收及备案制度,下列说法错误的是( )。A 应当申请消防验收的建设工程竣工,施工单位应当向住房和城乡建设主管部门申请消防验收B 除应当申请消防验收的建设工程以外的其他建设工程,建设单位在验收后应当报住房和城乡建设主管部门备案C 依法应当进行消防验收的建设工程,未经消防验收或者消防验收不合格的,禁止投入使用D 除应当申请消防验收的建设工程以外的其他建设工程,经依法抽查不合格的,应当停止使用
某建筑,二楼是小卖部、理发店等小型营业性用房,面积均为249㎡,采用耐火极限为2.5h的无门、窗洞口的防火隔墙进行分隔,其余楼层为住宅。其屋面为坡屋面,建筑室外设计地面至其檐口、屋脊的高度分别为55.2m和57.2m,则该建筑属于( )。A 一类高层公共建筑B 二类高层公共建筑C 一类高层住宅建筑D 二类高层住宅建筑
对工业建筑进行防火检查时,应注意检查工业建筑的火灾危险性、耐火等级和建筑面积,下列工业建筑中,可以采用三级耐火等级的是( )。A 建筑面积为350㎡的独立建造的氨压缩机房B 建筑面积为500m2的单层植物油精炼车间C 蒸发量为5t/h的燃煤锅炉房D 建筑面积为1000㎡的二层金属冶炼车间
某氯乙醇厂房专用的8KV配电站贴邻厂房设置,该厂房的下列防火防爆做法中,符合现行国家标准要求的是( )。A 生产厂房与配电站两面贴邻B 厂房与配电站连通开囗处设置了甲级防火窗C 厂房与配电站贴邻的墙采用防火墙D 配电站设在爆炸性气体的危险区域内
某总建筑面积为28000㎡的地下商场,分隔为两个建筑面积不大于20000㎡的区域,区域之间采用下沉广场进行连通。对下沉广场的下列检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。A 分隔后的不同区域通向下沉式广场的开口最近边缘之间的水平距离为14mB 下沉式广场用于疏散的净面积为177m2C 下沉式广场仅设置1部直通地面的疏散楼梯D 设置了不应完全封闭的防风雨篷,四周开口部位的面积为该空间地面面积的25%,开口高度为0.8m
对厂房、仓库进行防火检查时,应检查厂房、仓库的平面布置情况。某家具厂的下列做法中,不符合规范要求的是( )。A 厂房内设置员工宿舍,采用防爆墙和甲级防火门与生产车间分隔,并设置独立出口B 厂房内设置办公室,并采用耐火极限为2.5h的防火隔墙与生产车间分隔C 厂房内设置办公室,连通生产车间的门采用乙级防火门D 靠外墙设置存放家具半成品的中间仓库,采用防火墙与生产区分隔,且设置直通室外的出口
对某33层住宅建筑的消防电梯进行防火检查,下列属于防火检查内容的是( )。A 电梯的材质B 消防电梯内的安装摄像头C 首层设置的消防员专用操作按钮D 消防电梯的控制方式
某多层展览馆建筑耐火等级一级,按要求设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃及难燃材料装修,标准层面积为6500㎡,室内净高为6.5m,每层应至少划分( )个防烟分区。A 3B 4C 7D 13
下列有关防火门设置要求的说法中,正确的是( )。A 除特殊情况外,防火门门扇的开启力不应大于75NB 常闭防火门应装有闭门器,双扇和多扇防火门应装有顺序器C 防火插销安装在双扇门或多扇门相对活动一侧的门扇上D 防火门门扇与门框的搭接尺寸不小于10mm
某商场由于考虑使用功能的要求,在多处采用了防火卷帘作为防火分隔设施。消防救援机构在对防火卷帘进行检査时获取的下列信息,不符合规范要求的是( )。A 中庭连廊与商铺之间采用宽度超过20m的防火卷帘进行分隔B 消防电梯前室采用具有停滞功能的防火卷帘C 商场防火分区采用特级防火卷帘,未设自动喷水系统保护D 在外墙开口部位设置耐火极限为3.00h的钢制防火卷帘,采用火灾延续时间为3.00h的自动喷水灭火系统保护
对某高层民用建筑内的防火分隔设施进行检査,下列做法不符合规范要求的是( )。A 在转角处设置防火墙,两侧墙上乙级防火窗的水平距离为2mB 通风空调管道在穿越防火墙处采用不燃材料封堵C 封闭楼梯间由于经常有人出入,采用常开式防火门D 建筑外墙为不燃性墙体,紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离为1.5m
某人防工程中,在其地下一层设置KTV,有20个包间,每个包间建筑面积均为30㎡。该KTV内设一条内走道,走道宽3m,长60m,设有2个建筑面积25㎡的卫生间。经核定,该KTV的服务及管理人员为20人,则该KTV的最小疏散总净宽度应为( )m。A 5B 4.8C 3D 3.2
某建筑高度为48m的高层宾馆,地上12层,地下2层,疏散楼梯采用防烟楼梯间,设有消防电梯,消防电梯前室与部防烟楼梯间前室合用。下列关于该建筑的防火检查结果中,符合现行国家规范要求的是( )。A 合用前室的使用面积为10㎡,短边长度为2.2mB 疏散走道通向合用前室的门为乙级防火门C 消防电梯居中设置,2个防火分区共用一部D 消防电梯轿厢的内部装修采用木质人造板
对高层医疗建筑进行防火检查,下列检查结果中,不符合国家相关标准的是( )。A 位于袋形走道尽端的病房,建筑面积45㎡,可容纳10人,设2个向内开启的平开门B 疏散走道通向防烟楼梯间前室的门为乙级防火门,前室通向楼梯间的门为卷帘门C 楼梯间在首层直通室外,通向室外的门为向外开启的平开门D 首层疏散外门宽度为1.4m
安全疏散距离的长短直接影响疏散所需的时间,下列不符合规范规定要求的是( )。A 商场内全部设置自动喷水灭火系统时,安全疏散距离可增加25%B 敞开式外廊的房间,疏散门至最近安全出口的距离可按规定减少5mC 建筑采用敞开楼梯间,当房间位于两个楼梯间之间时,安全疏散距离可按规定减少5mD 建筑采用敞开楼梯间,当房间位于袋型走道两侧或尽端时,安全疏散距离可按规定减少2m
关于有爆炸危险的厂房总体布局的说法,错误的是( )。A 有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室应独立设置B 有爆炸危险的甲、乙类厂房的分控制室宜独立设置,当贴邻厂房外墙设置时,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与其他部位分隔C 净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器宜布置在厂房内靠外墙一侧D 有爆炸危险的甲、乙类厂房宜独立设置
在对建筑外墙装饰材料进行防火检查时,下列做法中,不符合现行国家消防技术标准规定的是( )。A 3层办公楼建筑,外墙的装饰层采用防火塑料装饰板B 20层的住宅楼,外墙的装饰层采用铝塑板C 建筑高度25m的医院,外墙的装饰层采用多彩涂料D 建筑高度55m的教学楼,外墙的装饰层采用大理石材料
某办公建筑,建筑高度为24m,建筑外墙采用外保温系统,保温材料的燃烧性能为B1级,下列做法中不符合规范要求的是( )。A 建筑外墙上门、窗的耐火完整性为0.25hB 在保温系统中每层设置防火隔离带,防火隔离带的燃烧性能为A级C 设置的防火隔离带的高度为300mmD 保温层外设防护层,首层采用厚度为10mm的A级材料