某大型人防工程,主要用途为商业经营使用,建筑面积为20000m2,平均划分为5个防火分区,该地下人防工程采用下沉式广场、避难走道等开敞空间进行连通。对该工程进行防火检查,下列检查结果中,不符合标准的是( )。 A 避难走道直通地面的出口为2个,分别设置在不同方向 B 防火分区至避难走道入口处应设置前室,前室面积为6m2,前室的门均为甲级防火门 C 下沉式广场顶部设置的防风雨棚,敞开面积大于下沉式广场投影面积的30% D 不同防火分区通向下沉式广场安全出口最近边缘之间的水平距离为15m,广场内疏散区域的净面积为180m2
|