消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

技术实务强化-20年4月18日

更新日期:2020年04月18日

  

第1题: 37              

下列建筑中必须设置消防水池的是( )
A 某临时高压消防给水系统,室外消火栓设计流量15L/s,采用一路消防供水
B 某25m的住宅,设置了干式消防竖管
C 某52 m高的住宅,采用了一路消防供水
D 某临时高压消防给水系统,室内消火栓设计流量15L/s,室外消火栓设计流量20L/s,市政消防给水设计流量为40L/s     

   

鸣乐消防


  

第2题: 28              

下列哪项不是市政供水作为两路消防供水的必要条件( )
A 市政管网应当为环状管网
B 应由两个市政给水厂给市政管网供水
C 应当保证连续供水
D 应至少有两条不同的市政给水干管上不少于两条引入管向消防给水系统供水

   

鸣乐消防


  

第3题: 25              

下列关于消防水源的表述中,不正确的是( )
A 消防给水管道内平时所充水的pH值应为6.0~9.0
B 严寒、寒冷等冬季结冰地区的消防水池、水塔和高位消防水池等应采取防冻措施
C 高压系统、临时高压系统 和 低压系统均需要设置消防水源
D 雨水清水池、中水清水池、水景和游泳池仅能作为备用消防水源

   

鸣乐消防


  

第4题: 22              

某市新建成一公寓楼区,含10幢公寓楼,每幢楼地上建筑面积为48000㎡,共用地下室,地下室建筑面积为50000㎡,共用室外消防给水系统,问该公寓楼区的室外消火栓设计流量不应小于(  )
A 40L/s
B 60L/s
C 60L/s
D 100L/s

   

鸣乐消防


  

第5题: 25              

下列关于高位消防水箱和高位消防水池的说法中,正确的是( )
A 高压系统应当设置高位消防水池,而临时高压系统应当设置高位消防水箱
B 高位消防水池常见于高压系统,其最低水位应满足最不利水灭火设施在准工作状态时的静压需求
C 高层民用建筑必须设置高位消防水箱,其最低水位应满足火灾时的工作压力的需求
D 高位消防水箱和高位消防水池都应当设置最高最低报警水位

   

鸣乐消防


  

第6题: 10              

利用江、河、湖、海等天然水源作为消防水源时,其设计枯水流量应根据火灾危险性、项目重要性等因素综合考虑,宜为(    )
A 50% - 70%
B 60% - 80%
C 80% - 90%
D 90% - 97% 

   

鸣乐消防


  

第7题: 33              

某高层丙类工业厂房,建筑高度36m,设置了自动喷水灭火系统全保护,则其室内消火栓设计流量不应小于( )
A 30L/s
B 40L/s
C 25L/s
D 35L/s 

   

鸣乐消防


  

第8题: 22              

某丙类仓储区设置有A、B、C三个仓库,成组布置,从南到北依次排开,体积分别是2000m³、1000m³、3000m³,则该仓储区的室外消火栓设计流量应至少为(  )
A 20L/s
B 30L/s
C 25L/s
D 35L/s 

   

鸣乐消防


  

第9题: 21              

某6层综合楼,建筑高度24m,每层建筑面积1800㎡,首二三层为办公楼,四五六层为旅馆,问该综合楼的室内消火栓设计流量为(  ) 
A 15L/s
B 20L/s
C 25L/s
D 30L/s 

   

鸣乐消防


  

第10题: 17              

下列影响工业建筑的室内消火栓设计流量的因素有那些( )
A 建筑高度 
B 体积
C 防火分区
D 火灾危险类别
E 自动水灭火系统的设置

   

鸣乐消防


  

第11题: 12              

下列关于临时高压消防给水的特点,说法正确的是( )
A 消防水泵和稳压泵是临时高压系统的必要组成部分
B 临时高压消防给水系统必须设置高位消防水箱等供水设施
C 火灾时必须通过启动消防水泵方能满足水灭火设施所需的压力和流量
D 储罐区室外必须采用临时高压系统

   

鸣乐消防


  

第12题: 17              

下列关于消防水池的设计方案中,正确的是( )
A 消防水池的进水管管径为DN80
B 消防水池的补水时间为56h
C 消防水池的溢流水管未设置阀门,采用了防虫鼠等技术措施
D 消防水池体积较大,设置为独立的两座,池壁间距为0.5m

   

鸣乐消防


  

第13题: 30              

某临时高压消防给水系统,设置了消防水池,两路供水,火灾时能够连续可靠补水,一条进水管DN100,一条进水管DN150,补水的流速按1.8m/s来设计,火灾延续时间为2h,问火灾时的补水量为多少( )
A 101.74m³
B 50.87m³
C 228.91m³
D 火灾时不能可靠补水

   

鸣乐消防


  

第14题: 23              

下列关于室外消防水池的说法中,正确的是(  )
A 室外消防水池是指露天的消防水池
B 室外消防水池的吸水高度是指取水口到最低有效水位之间的高度,不应大于6m
C 室外消防水池取水口到某石油储罐的距离不宜小于40m
D 室外消防水池取水口到某主体建筑外墙的距离不宜小于5m

   

鸣乐消防


  

第15题: 8              

某建筑的消防水池有效容积为2088m³,一条进水管补水,下列关于该消防水池的说法,不正确的是( )
A 该水池的补水时间不应大于96h
B 该水池发生火灾时可以考虑有效的可靠补水
C 该水池应设置为两座独立的消防水池
D 该水池在消防控制室和就近均应设置水位显示装置

   

鸣乐消防


  

第16题: 10              

下列关于消防水池分成两格分座的表述中,不正确的是( )
A 分格分座是主要是为了防止消防水泵吸水时互相影响
B 每格每座消防水池应设置独立的出水管
C 每格每座消防水池应当能彼此相互连通,且满足最低有效水位需求
D 分格分座是目的是当一格或一座检修时,另一水池仍可供应消防用水

   

鸣乐消防


  

第17题: 36              

下列火灾延续时间的设计方案中,设计错误的是( )
A 某一类高层医院,建筑高度30m,消火栓系统设计火灾延续时间2.5h
B 某白兰地成品库,消火栓系统设计火灾延续时间2h
C 某人防工程,消火栓系统设计火灾延续时间3h
D 某棉毛丝麻仓库,自动喷水灭火系统设计火灾延续时间为1h
E 某中庭,与周围场所之间采用防火玻璃相分隔,水幕冷却系统设计为1h

   

鸣乐消防


  

第18题: 14              

某仓库,储存陶瓷、玻璃工艺品,采用木箱、纸箱包装,可燃包装重量不超物品本身1/4,体积不超物品本身1/2,采用多排货架,储物高度为7m,问该仓库消火栓系统和自动喷水系统火灾延续时间分别不小于(   )和(   )
A 3h、1h
B 2h、1.5h
C 2h、2h
D 3h、1.5h

   

鸣乐消防


  

第19题: 9              

某仓库储存皮革制品,建筑高度为24m,三层,每层建筑面积为800㎡,问该仓库同时使用的消防水枪数为(  )
A 3支
B 5支
C 6支
D 8支

   

鸣乐消防


  

第20题: 13              

下列关于消防水池的设置的说法中,正确的是(   )
A 当市政管网不能保证室外用水量时,消防水池应当设置取水口
B 在溢流水位时,消防水池报警装置应当报警
C 消防水池的有效容积根据计算确定,但不应小于50m³
D 消防水池进水管流量应经水力计算确定,计算条件不具备时,进水管平均流速不宜大于1.0m/s
E 当消防水池的通气管和呼吸管应采取防止虫鼠进入水池的措施

   

鸣乐消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0