消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

技术实务强化-20年05月25日-2

更新日期:2020年05月25日

  

第1题: 8              

某建筑设置了湿式自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统和室内消火栓系统,设置了高位消防水箱,下列(  )部件不能直接启动消防泵。
A  消防水泵出水干管上的压力开关
B  报警阀压力开关
C  高位消防水箱出水管上的流量开关
D  消火栓按钮
E  水流指示器

   

张工教育


  

第2题: 10              

根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018版),关于某室内步行街设置符合规范要求的有(  )。
A  步行街呈“U”型,总长度为500m
B  步行街两侧建筑的商铺,其面向步行街一侧的维护构件采用耐火完整性为0.50h的非隔热性防火玻璃墙,同时设置了闭式自动喷水灭火系统进行保护
C  步行街两侧建筑的耐火等级均为二级
D  步行街每层楼板的开口均匀布置,面积为步行街地面面积的35%
E  步行街两侧建筑商铺之间设耐火极限为2. 50h的防火隔墙,每间商铺面积不等,最小50m2,最大200m2

   

张工教育


  

第3题: 25              

爆炸性粉尘混合物根据粉尘的特性可分为ⅢA、ⅢB、ⅢC三级。下列爆炸性粉尘混合物属于ⅢA级的是(  )。
A  棉花纤维
B  面粉
C  本料粉末
D  石墨粉
E  杨絮

   

张工教育


  

第4题: 3              

由燃烧或热解作用产生的全部物质称为燃烧产物,分为完全燃烧产物和不完全燃烧产物,下列属于不完全燃烧产物的是(  )。
A  CO
B  SO2
C  NH3
D  H2O
E  CO2

   

张工教育


  

第5题: 10              

根据《建筑防火设计规范》(GB50016-2014),有爆炸危险的厂房或厂房内有爆炸危险的部位应设置泄压设施。下列关于厂房防爆的叙述中,表达正确的是(  )。
A  有爆炸危险的甲、乙类厂房的分控制室宜独立设置,当贴邻外墙设置时,应采用耐火极限不低于3. 00h的防爆墙与其他部位分隔
B  有爆炸危险区域内的楼梯间、室外楼梯或有爆炸危险的区域与相邻区域连通处,应设置门斗等防护措施。门斗的隔墙应为耐火极限不应低于2. 00h的防火隔墙,门应采用甲级防火门并应与楼梯间的门错位设置
C  厂房的泄压面积宜按下式计算,但当厂房的长径比大于2时,宜将建筑划分为长径比不大于2的多个计算段
D  长径比为建筑平面几何外形尺寸中的最长尺寸与其横截面周长的积和4. 0倍的建筑横截面积之比
E  作为泄压设施的轻质屋面板和墙体的质量不宜大于100kg/m²

   

张工教育


  

第6题: 7              

下列有关于建筑平面布置的说法不正确的是(   )。
A  某住宅小区的消防控制室单独建造,其耐火等级不应低于二级
B  某常(负)压燃气锅炉设置于屋顶上,距离安全出口的距离为5m
C  某超高层建筑,地下室水泵房布置在地下二层,地下二层地面与室外出入口地坪高差为8m,采用耐火极限为2. 00h 的隔墙和1. 50h 的楼板与其他部位隔开
D  某住宅地下一层为汽车库,布置一间柴油发电机房,采用耐火极限不低于 2. 00h 的防火隔墙和不低于 1. 50h的不燃性楼板与其他部位隔开,门应采用甲级防火门
E  某办公建筑的地下室设置一间采用相对密度(与空气密度的比值)为1的可燃气体为燃料的锅炉间

   

张工教育


  

第7题: 19              

下列设置闭式系统的场所,洒水喷头类型和场所的最大净空高度设计方案中,正确的有(  )。

A  方案1
B  方案2
C  方案3
D  方案4
E  方案5


   

张工教育


  

第8题: 4              

关于报警阀组设置要求,下列叙述正确的是(  )。
A  自动喷水灭火系统应根据不同的系统型式设置相应的报警阀组
B  保护室内钢屋架等建筑构件的闭式系统,应设置独立的报警阀组
C  水幕系统应设置独立的报警阀组或感温雨淋阀
D  串联接入湿式系统配水干管的其他自动喷水灭火系统,应分别设置独立的报警阀组,其控制的喷头数可不计入湿式阀组控制的喷头总数
E  每个报警阀组供水的最高和最低位置喷头的高程差不宜大于80m


   

张工教育


  

第9题: 10              

下列关于自动喷水灭火系统的说法错误的是(  )。
A  干式系统的喷水强度为湿式系统的1. 3倍
B  干式系统的作用面积为湿式系统的1. 3倍
C  在装有网格、栅板类通透性吊顶的场所,系统的喷水强度应按湿式系统规定值的1. 3倍确定
D  在装有网格、栅板类通透性吊顶的场所,系统的作用面积应按湿式系统规定值的1. 3倍确定
E  雨淋系统中每个雨淋阀控制的喷水面积不宜大于160m2


   

张工教育


  

第10题: 12              

某固定顶储罐设置5000m³航空煤油,采用固定液下喷射方式,下列选项关于该系统对泡沫液选择正确的是(  )。
A  应选用蛋白、氟蛋白、成膜氟蛋白或水成膜泡沫液
B  用于辅助灭火的泡沫炮系统当采用吸气型泡沫产生装置时,应选用蛋白、氟蛋白、水成膜或成膜氟蛋白泡沫液
C  该系统无需采用抗溶泡沫液
D  该泡沫灭火系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量,应按罐内用量、该罐辅助泡沫枪用量、管道剩余量三者之和确定
E  不可选用海水等对泡沫灭火系统有破坏作用的水源


   

张工教育


  

第11题: 2              

气体灭火系统的灭火剂储存量根据下列哪些因素设计(  )。
A  防护区的灭火设计用量
B  储存容器内的灭火剂剩余量
C  管网内的灭火剂剩余量
D  管道泄漏量
E  储存容器泄露量


   

张工教育


  

第12题: 16              

 根据现行国家标准《石油库设计规范》(GB 50074),下列储罐形式正确的有(  )。
A  煤油采用固定顶储罐储存
B  轻柴油采用固定顶储罐储存
C  重柴油采用固定顶储罐储存
D  汽油采用内浮顶储罐储存
E  100号重油采用卧式储罐储存


   

张工教育


  

第13题: 11              

下列建筑均未设置敞开式外廊,应采用封闭楼梯间并符合经济要求的是(  )。
A  建筑高度为32m的住宅楼建筑,户门采用乙级防火门
B  建筑高度为54m的综合楼建筑,裙房与高层建筑主体之间设置防火墙,其裙房使用功能为展览中心,该建筑的裙房部分
C  建筑高度为24m的医院门诊楼建筑
D  建筑高度为32m独立建造的老年人照料设施建筑
E  建筑高度为54m综合楼,地上十五层,首层层高5m,其余各层层高3. 5m,其中第八层为老年人照料设施


   

张工教育


  

第14题: 5              

根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014),关于消防水泵接合器说法错误的是(  )。
A  城市交通隧道的室内消火栓给水系统,可不设置消防水泵接合器
B  泡沫灭火系统应设置消防水泵接合器
C  消防给水为竖向分区供水时,仅需在低区设置水泵接合器     
D  水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于5m,并不宜大于40m
E  水泵接合器处应设置永久性标志铭牌,并应标明供水系统、供水范围和额定压力


   

张工教育


  

第15题: 18              

关于建筑机械排烟系统联动控制的说法,错误的是(  )。
A  由同一防火分区内的两只独立的火灾探测器报警信号,作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号
B  排烟口的动作信号,作为排烟风机启动的联动触发信号
C  应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制排烟风机的启动或停止
D  手动控制盘可以直接启停排烟风机
E  280℃ 排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止


   

张工教育


  

第16题: 16              

下列建筑安全出口的设计方案中,正确的有(  )。
A  某办公楼地下一层为物业用房,设置为一个五人用办公室及库房,建筑面积500m2,设置有一个安全出口
B  某办公楼地下一层为水泵房,建筑面积200m2设置有一个安全出口
C  某健身中心为地上两层建筑,每层建筑面积200m2,设计使用人数为每层15人,设置有一部疏散楼梯、首层一个安全出口
D  某办公楼主体为地上四层,二级耐火等级,局部升高两层,每层均为建筑面积200m2人数为50人的会议室,主体设置两部疏散楼梯,局部升高部分设置一部疏散楼梯,并设有1个直通建筑主体上人平屋面的安全出口
E  某14层住宅建筑,设置一个单元,每层建筑面积600m2,任一户门(乙级防火门)至最近安全出口的距离最大为8m,设置一部疏散楼梯,该疏散楼梯直通屋面

   

张工教育


  

第17题: 10              

某城市新区规划建设中心商务区,下列关于建筑平面布置的说法,不符合规范要求的是(  )。
A  引入国外品牌开设体育用品大型商场,其中地下一层销售商品有羽毛球、乒乓球、篮球、足球等运动器材
B  在高度为56m的一座综合楼的五楼开设一家高档幼儿园,包括儿童活动房、休息室等,并设置了独立的安全出口和疏散楼梯
C  设立一座中心医院,将医院的传染病住院部分设置在建筑的地下部分
D  修建了一所三层楼的小学教学楼,耐火等级达到了三级
E  修建一座老年人照料设施,康复用房布置在地下一层,每间建筑面积为200㎡,使用人数为20人


   

张工教育


  

第18题: 4              

下列建筑中,属于一类高层民用建筑的有(  )。
A  一座建筑髙度为26m的7层图书馆,藏书120 万册,每层建筑面积1500m2
B  一座建筑高度为33m的11层住宅楼,每层建筑面积1200m2
C  一座建筑髙度为36m的8层商业建筑,每层建筑面积5500m2
D   一座建筑高度为28m的6层省级电力调度大厦,每层建筑面积3000m2
E   一座建筑高度为35米的10层银行建筑,每层建筑面积900m2


   

张工教育


  

第19题: 11              

某展览馆,地上4层,建筑高度24m,首层及二层为展览馆,三、四层为资料馆,设有火灾自动报警系统。自动喷水灭火系统和自然排烟系统。根据现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》(GB5022-2017),该展览馆的下列装修方案中,正确的有(  )。
A  展览厅设置燃烧性能为B2级的座椅
B  展览馆墙面粘贴燃烧性能为B1级的布质壁纸
C  展览馆安装燃烧性能为B1级的顶棚
D  资料馆室内装饰选用纯麻装饰布
E  资料馆地面铺设燃烧性能为B1级塑料地板


   

张工教育


  

第20题: 3              

一座多层商业建筑,设置“一”字形走道,地上一层部分房间用作物业管理办公用房,地上二层为英语培训中心,三层为网吧,地上四层为餐饮层。下列关于该场所疏散门设置的做法中,正确的是(  )。
A  物业管理用房中设置了可容纳60人开会的会议室,该会议室设置一个向内开启的疏散门
B  英语培训中心内建筑面积为150m2的办公室位于两个安全出口之间,设置1个1. 2m 的疏散门
C  餐饮层位于走道尽端的房间,建筑面积为40㎡,该房间设置一个净宽度为0.9m的疏散门
D  餐饮层位于走道尽端的房间,房间内最远点距离疏散门1. 5m,建筑面积200m2,设置一1. 4m宽的疏散门
E  网吧内建筑面积为50m2且容纳人数为15人的房间,设置一个疏散门

   

张工教育


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0