某建筑内安装的火灾自动报警系统进行调试时,使火灾报警控制器与探测器之间的连线断路,()且显示地址注释信息正确。在故障状态下,使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,()再使其他探测器发出火灾报警信号,检查控制器的再次报警功能。 A 控制器应在100s内显示故障部件的类型和地址注释信息;控制器应在10s内发出火灾报警声光信号,并记录报警时间 B 控制器应在120s内显示故障部件的类型和地址注释信息;控制器应在10s内发出火灾报警声光信号,并记录报警时间 C 控制器应在100s内显示故障部件的类型和地址注释信息;控制器应在1min内发出火灾报警声光信号,并记录报警时间 D 控制器应在120s内显示故障部件的类型和地址注释信息;控制器应在1min内发出火灾报警声光信号,并记录报警时间
|