消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
用户名    密码     注册用户忘记密码

技术实务强化-20年3月30日

更新日期:2020年04月16日

  

第1题: 53              

楼梯间是重要的竖向安全疏散设施。下列建筑设置的楼梯间,符合相关防火规范要求的是()。
A 某建筑,高度为30m,一至三层是酒店,四层以上是办公,每层建筑面积1000㎡,设置封闭楼梯间
B 某综合楼,建筑高度为52m,与裙房之间采用防火卷帘进行分隔,裙房采用封闭楼梯间。
C 某建筑高度40m的膨胀珍珠岩仓库,采用封闭楼梯间
D 某建筑高度32m的制砖车间,每层工作人数15人,采用封闭楼梯间
E 某地下建筑三层,室内地面与室外出入口地坪高差为9m,采用封闭楼梯间

   

鸣乐消防


  

第2题: 33              

下列建筑可以设置1个安全出口或1部疏散楼梯的是()。
A 某独立建造的单层老年人照料设施,建筑面积为190m2,人数最多为40人
B 某二级耐火等级的老年人照料设施,共三层,每层建筑面积160㎡,第二、三层的人数之和为40人
C 某独立建造的三层幼儿园,首层建筑面积为180m2,人数最多为45人
D 某地下防火分区的建筑面积为300m2的设备间
E 某二级耐火等级的中学教室,共三层,每层建筑面积180㎡,第二、三层的人数之和为50人

   

鸣乐消防


  

第3题: 63              

下列房间可以设置一个疏散门的是()。
A 某位于地下一层的KTV包厢,建筑面积为50m2,一般停留人数为10人
B 某位于袋形走道尽端的中学教室,建筑面积为50m2
C 某位于袋形走道两侧的病房,建筑面积为50m2
D 某位于袋形走道两侧的酒店客房,建筑面积为130m2
E 某位于四层袋形走道尽端的电影院观众厅,建筑面积为190m2,房间内任意一点到达最近疏散门的距离13m,疏散门的宽度为1.6m

   

鸣乐消防


  

第4题: 24              

下列关于住宅安全出口的做法中,正确的是()。
A 某住宅建筑高度24m,每个单元的建筑面积为620㎡,户门至最近安全出口的距离为15m,每个单元设置一座疏散楼梯。
B 某住宅建筑高度50m,每个单元的建筑面积为640㎡,户门至最近安全出口的距离为11m,户门采用乙级防火门,每个单元设置一座疏散楼梯,且单元之间的疏散楼梯应能通过屋面连通
C 某住宅建筑高度56m,每个单元的建筑面积为600㎡,户门至最近安全出口的距离为9m,户门采用乙级防火门,每个单元设置一座疏散楼梯,且单元之间的疏散楼梯应能通过屋面连通
D 某建筑高度为20m的住宅,与电梯井相邻布置的楼梯采用敞开楼梯间
E 某建筑高度33m的住宅,户门为乙级防火门,采用敞开楼梯间

   

鸣乐消防


  

第5题: 42              

下列做法中不正确的有()。
A 某写字楼剪刀楼梯间的前室共用,使用面积为10㎡
B 某住宅单元的疏散楼梯分散设置有困难,最远户门至最近楼梯的距离为11m,该住宅建筑采用剪刀楼梯间
C 某办公楼的剪刀楼梯间的梯段之间设置耐火极限为1.00h的防火隔墙
D 某住宅的剪刀楼梯间采用封闭楼梯间,最远户门至最近楼梯的距离为9m,
E 某综合楼剪刀楼梯间的前室共用,和消防电梯的前室合用,合用前室的使用面积为15㎡,短边为2.5m


   

鸣乐消防


  

第6题: 52              

某二级耐火等级且设置自动喷水灭火系统的教学楼,建筑高度为20m,“一”字形疏散内走道的东、西端外墙上均设置采光、通风窗,在走道的两端各设置了一座封闭楼梯间,其中一座紧靠东侧外墙,另一座与凹侧外墙有一定距离。建筑在该走道西侧两端的教室内任一一点至最近一座疏散楼梯间的允许最大直线距离为(  )m
A 22 
B 27.5
C 44
D 55

   

鸣乐消防


  

第7题: 26              

某建筑高度为22m的医院病房楼,二级耐火等级,全楼设有敞开式外廊和自动喷水灭火系统,位于两座敞开楼梯间之间的一间病房,其室内任一点到疏散门的距离最大为()m。
A 12
B 15
C 20
D 25

   

鸣乐消防


  

第8题: 31              

某医院的门诊楼,建筑高度28m, 一级耐火等级,设置防烟楼梯间和自动喷水灭火系统,位于两部楼梯间之间的诊室内任一点至最近防烟楼梯间的直线距离不应大于()m
A 30
B 36
C 45
D 56.25

   

鸣乐消防


  

第9题: 34              

某五层的办公楼,建筑高度16m,二级耐火等级,设置敞开楼梯间和自动喷水灭火系统,位于两部楼梯间之间的办公室内任一点至最近敞开楼梯间的直线距离不应大于()m
A 62
B 77.5
C 72.5
D 75.5

   

鸣乐消防


  

第10题: 127              

某酒店,共二层,二级耐火等级,采用敞开楼梯间,与敞开式外廊向连通,整栋建筑设置自动喷水灭火系统,二楼位于袋形走道尽端的一间客房,建筑面积为160㎡,设置一个疏散门,宽度为1.5m,楼梯间在首层不能直通室外,该客房内最远点至首层直通室外的疏散门的直线距离不应大于()m
A 47.5
B 45.5
C 62.5
D 75


   

鸣乐消防


  

第11题: 42              

下列关于建筑内疏散楼梯间的做法中,错误的是()。
A 某设置敞开式外廊的3层老年人照料设施,每层核定人数400人,设置2部梯段净宽度均为1.20m的敞开式疏散楼梯间
B 某建筑高度为10m的单层展览厅,总建筑面积为6000㎡,二级耐火等级,根据国家标准设置消防设施,采用B1级以上材料装修,设置20个净宽度为1.40m向外开启的平开门
C 某销售家具的商场,地上3层,地下2层,地下每层建筑面积1000㎡,每层高度为4m,设置两座封闭楼梯间通向室外地面,每座楼梯的净宽度为1.1m
D 某建筑高度为33m的住宅建筑,每个单元的建筑面积为600㎡,户门至楼梯间的最大水平距离为8m,户门采用乙级防火门,每个单元设置一座梯段净宽度为1.1m的敞开楼梯间,疏散楼梯通至屋面,单元之间的疏散楼梯可以通过屋面连通
E 某建筑高度为25m的医院病房楼梯,走道两侧都布置有病房,走道的净宽度为1.4m

   

鸣乐消防


  

第12题: 23              

下列关于建筑中疏散门宽度的说法中,错误的是()。
A 某医院的门诊大厅的疏散门,其净宽度不应小于1.3m
B 某18层的住宅,一边设置栏杆的疏散楼梯,其净宽度不应小于1.0m                        
C 某建筑高度为25m的办公楼,疏散楼梯的净宽度不应小于1.3m                         
D 某建筑高度为20m的办公楼,疏散楼梯的净宽度不应小于1.1m
E 某木器加工厂的首层疏散外门的净宽度不应小于1.2m

   

鸣乐消防


  

第13题: 20              

某二级耐火等级的电影院观众厅,有1500个座位,请确认楼梯间的最小总净宽度为(   )m
A 11.25
B 12.38
C 9.75
D 10.73

   

鸣乐消防


  

第14题: 34              

某大型体育馆,座位数为11200人,阶梯地面,请确认疏散门所需的最小总净宽度()m
A 41.44
B 42
C 43
D 45.59

   

鸣乐消防


  

第15题: 14              

  
如下某电影院的设计中,正确的是(   )
A 观众厅内疏散走道的净宽度为1.05m                     
B 观众厅内边走道的净宽度为0.7m                   
C 前后排座椅的排距为1m,纵走道之间每排座位数为40个                    
D 前后排座椅的排距为0.7m,纵走道之间每排座位数为25个
E 前后排座椅的排距为0.9m,每排座位数为24个,仅一侧有纵走道

   

鸣乐消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0