消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
用户名    密码     注册用户忘记密码

综合能力强化-20年08月31日

更新日期:2020年08月31日

  

第1题: 8              

某商场按照要求设置了火灾自动报警系统和自动灭火系统,在对该商场中庭进行检查时,下列做法中错误的是(   )。
A 中庭内在不影响人员流动的前提下放置了装修时尚未使用完的大理石
B 与中庭相通的过厅、通道等,采用耐火极限3.00h的防火卷帘分隔
C 中庭顶棚、墙面、地面都采用A级装修材料,其他部位采用B1级
D 中庭与周围相连通的空间采用耐火完整性为0.50h的非隔热性防火玻璃墙进行防火分隔


   

老妖精消防


  

第2题: 5              

某高层住宅建筑,建筑首层为层高2.2m的自行车库,二至十六层为住宅,建筑首层室内地坪标高+1.200m,室外地坪标高±0.000m,屋顶平屋面面层标高+48.000m,屋顶女儿墙标高+49.000m,根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,该建筑的建筑高度为()。
A 46.8m
B 44.6m
C 45.6m
D 47.8m


   

老妖精消防


  

第3题: 3              

以下()的火灾危险性类别属于甲类。
A 白酒液态法酿酒车间
B 酒精蒸馏塔
C 白兰地蒸馏车间
D 酒精度为40°的勾兑车间
E 酒精度为37°的灌装车间


   

老妖精消防


  

第4题: 4              

某单层玻璃制品仓库,玻璃采用可燃固体进行包装,该仓库内玻璃本身的体积大约为500m3,可燃固体的体积大约为300m3;玻璃本身的重量为800kg,可燃固体的重量为100kg。该仓库的火灾危险性属于(   )。
A 乙类
B 丁类
C 丙类
D 戊类    


   

老妖精消防


  

第5题: 10              

消防设备应急电源的调试要求正确的是()。
A 设备选型为交流输出应急电源时,应能显示输入电压和输出电压、输出电流、主电源工作状态和电池组电压
B 接通消防设备应急电源的备用电源,使消防设备应急电源处于正常工作状态
C 应急电源主电源恢复后,应在10s内切换到主电源供电状态,并发出声提示信号
D 应急电源主电源断电后,应在10s内切换到蓄电池组供电状态,并发出声提示信号


   

老妖精消防


  

第6题: 5              

某二级耐火等级的厂房,建筑高度15米,采用防烟楼梯间,该楼梯间前室的隔墙燃烧性能应为()。
A 不燃性,耐火极限为1.00h
B 不燃性,耐火极限为2.00h
C 难燃性,耐火极限为2.00h
D 难燃性,耐火极限为1.50h


   

老妖精消防


  

第7题: 10              

根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)(2018版),某一级耐火等级的木器厂房,层高4m,共三层;采用自动喷水灭火系统进行全保护,下列关于该厂房各构件的燃烧性能正确的是(   )。
A 楼板可以采用耐火极限为1.25h的不燃材料
B 梁可以采用耐火极限为1.50h的不燃材料
C 屋顶承重构件可以采用耐火极限为1.20h的不燃材料
D 柱可以采用耐火极限为2.50h的不燃材料


   

老妖精消防


  

第8题: 3              

对民用建筑内的设备用房进行防火检查,下列检查结果中,符合现行国家消防技术标准的是(   )。
A 布置在地下二层的油浸变压器采用耐火极限2.00h的防火隔墙和甲级防火门分隔
B 布置在地下一层的消防水泵房采用耐火极限2.00h的防火隔墙和乙级防火门分隔
C 布置在地上一层的消防控制室采用耐火极限2.00h的防火隔墙和乙级防火门分隔
D 布置在锅炉房内的储油间,采用耐火极限2.00h的防火隔墙和甲级防火门分隔


   

老妖精消防


  

第9题: 11              

某二级耐火等级的综合楼,建筑高度32m,地上一至二层为商场,三层为电影院,四层为KTV,五至九层为公寓,地下一层为设备间,建筑室外设计地面标高+1.200m,地下一层室内地面标高-9.000m;根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,下列关于该民用建筑的防火要求中,错误的是(   )。
A 地上四层每个厅室之间采用耐火极限2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板进行分隔
B 地上三层的电影院采用2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位进行分隔
C 设置在地下一层的消防控制室采用2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位进行分隔
D 设置在地下一层的消防水泵房采用2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位进行分隔


   

老妖精消防


  

第10题: 7              

某消防单位对民用建筑的屋面外保温系统进行检查,下列建筑屋面外保温系统的保温材料,不符合规范要求的是(   )。
A 屋面板耐火极限0.50h的住宅,屋面外保温材料采用B2级材料
B 屋面板耐火极限0.50h的公寓,屋面外保温材料采用B1级材料
C 屋面板耐火极限1.00h的医院,屋面外保温材料采用B2级材料
D 屋面板耐火极限1.00h的宿舍,屋面外保温材料采用B1级材料


   

老妖精消防


  

第11题: 6              

某建筑高度52m的博物馆,上人平屋顶屋面板的耐火极限为1.50h,其室内设有自动喷水灭火系统、消防水炮和火灾自动报警系统,对该建筑的防火设计进行检查,下列检查结果中,不符合规范要求的是(   )。
A 外墙外保温系统采用石膏板,屋面外保温系统采用聚苯乙烯泡沫塑料
B 外墙外保温系统每层设置高度300mm的水平防火隔离带
C 外墙采用砖混结构,并采用水泥刨花板作为装饰层
D 建筑外墙在保温层外设置不燃材料作为防护层


   

老妖精消防


  

第12题: 4              

相关单位检查装修施工过程遵守有关规定的情况,下列说法中错误的是(   )。
A 进入施工现场的装修材料,应核查其燃烧性能、耐火极限或防火性能的检验报告是否符合防火设计要求
B 装修施工前,应对各部位装修材料的燃烧性能进行技术交底
C 装修施工过程中,装修材料必须远离引火源,并应指派专人负责施工现场的防火安全
D 装修施工过程中,建设单位自行更改的设计文件应向有关单位报备


   

老妖精消防


  

第13题: 4              

某棉纺厂区两座二级耐火等级的单层棉花加工厂房之间的防火间距为10米,由于生产需要,加工厂房将原材料存放在了两个厂房中间的位置,方便两个车间同时使用。相关部门在进行防火检查的过程中发现该问题,根据《中华人民共和国消防法》,下列对该厂的罚款中,正确的是(   )。
A 五千元以上一万元以下罚款
B 五千元以上五万元以下罚款
C 一万元以上五万元以下罚款
D 五万元以上十万元以下罚款


   

老妖精消防


  

第14题: 2              

加强重点部位的消防安全管理是做好一个单位消防安全管理、确保单位消防安全、避免和减少重特大火灾事故发生的一项重要措施,下列不应确定为消防安全重点部位的有(   )。
A 锅炉房
B 休息室
C 通信设备机房
D 托儿所


   

老妖精消防


  

第15题: 7              

火灾风险评估是对目标对象发生火灾概率和发生火灾以后损失,进行综合判定的一个过程。下列描述中,不属于火灾风险评估的内容的是()。
A 分析区域范围内可能存在的火灾危险源,建立全面的评估指标体系
B 对评估单元建立火灾风险分析模型,进行风险分析及计算
C 对评估单元进行定性及定量分级,并结合专家意见建立权重体系
D 对区域的火灾风险做出客观、公正的评估结论


   

老妖精消防


  

第16题: 6              

某写字楼需要安装一批感烟火灾探测器,走廊宽度为2.4m,总长度为50m,检测时关于该办公走廊感烟火灾探测器的安装做法不符合规范要求的是()。
A 倾斜安装的探测器,测得斜角度为40°
B 在走廊顶棚上居中安装4个探测器
C 走廊的中间部位设有一个空调送风口,测得感烟探测器距空调送风口的水平距离距离为1.5m
D 经测量得知施工单位按距端墙7m处,间隔12m依次布置探测器


   

老妖精消防


  

第17题: 4              

相关消防机构对在建工程作业场所的临时疏散通道进行安全检查,获取的下列信息中,错误的是(   )。
A 设在地面的临时疏散通道,其净宽度为1.4m
B 疏散通道采用不燃材料建造
C 临时疏散通道坡度为20°,未修建楼梯和台阶踏步,也未设置防滑条
D 临时疏散通道采用爬梯,并采取了可靠固定措施


   

老妖精消防


  

第18题: 3              

某建筑高度18m的4层的商场建筑,耐火等级为二级,内部由电影院、餐厅、KTV及商店营业厅等组成。对该建筑的安全疏散设施进行防火检查,不符合规范要求的是(   )。
A 在首层设置的封闭楼梯间,其入口距直通室外的疏散门的距离为15m 
B 位于走道尽端的KTV包间,建筑面积60m2,设一个疏散门宽度为0.9m 
C 商场疏散走道的净宽度为1.1m 
D 电影院观众厅疏散门的净宽度为1.4m,厅内疏散走道的净宽度为1.1m


   

老妖精消防


  

第19题: 3              

下列有关细水雾灭火系统管网冲洗、试压的说法中,不正确的是(   )。
A 水压试验压力应为系统工作压力1.5倍
B 水压试验的测试点宜设在系统管网的最低点
C 采用氮气对管道进行吹扫,吹扫压力不应大于管道的设计压力,流速不宜小于20m/s
D 管道安装固定后,应进行冲洗,冲洗流速不应高于设计流速


   

老妖精消防


  

第20题: 7              

以下是某消防检测单位工作人员在对气体灭火系统中各组件安装的检查结果,该结果不符合规范要求的是(   )。
A 隐蔽场所内的管道,可涂红色油漆色环,色环宽度为60mm
B 集流管上的泄压装置的泄压方向未朝向操作面
C 手动启停按钮应安装在防护区入口便于操作的部位,安装高度为中心点距地面1.3m
D 管道末端采用防晃支架固定,支架与末端喷嘴间的距离为400mm

   

老妖精消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0