返回试题列表
消防应急照明及疏散指示系统应保持连续运行,不得随意中断,依据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309,下列有关维护管理的内容不符合规范要求的是( )。A 集中控制型系统应保证每月、季度进行一次手动应急启动功能检查B 集中控制型系统应每月分批抽检灯具在蓄电池电源供电状态下的持续应急工作时间C 非集中控制系统应每月检查每一台灯具在蓄电池电源供电状态下的持续应急工作时间D 非集中控制型系统应保证每月、季度进行一次手动应急启动功能检查
薇薇消防
某城市全年最小频率风向为东北风。对该市一个大型石油化工企业进行防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家相关消防技术标准的是( )。A 将可能散发可燃气体的工艺装置、罐组、装卸区布置在明火或散发火花地点的东北侧B 将全厂性的高架火炬布置在生产区的东北侧C 采用架空电力线路进出厂区的总变电所布置在厂区中心,不影响消防车道的净高和净宽。D 将消防站布置在生产区的西南侧
根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974),下列有关消防水泵和稳压泵等供水设施的维护管理,不符合规范要求是( )。A 每月手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源情况B 每日检测柴油机消防水泵的启动电池的电量,每周检查储油箱的储油量C 每周检查和记录稳压泵的停泵起泵压力和起泵次数D 每季度对消防水泵的出流和压力进行一次试验
某消防验收检测机构对下列建筑进行消防验收,防火间距的设置不符合规范要求的是( )。A 某民用建筑与10kV及以下的预装式变电站的防火间距为3mB 两座高层公共建筑通过底部的建筑物相连,其上部建筑之间的防火间距为13mC 两座高层公共建筑相邻较低的一面为防火墙,其防火间距为3.5mD 一座三层商业楼与附近单独建造的耐火等级为三级的单层的蒸发量为4t/h的燃煤锅炉房的防火间距为 7m
消防技术服务人员对某商店建筑设置的湿式消火栓系统维护管理,高位消防水箱出水干管流量开关动作信号直接连锁启动消防水泵,现场检查发现消防水泵控制柜处在手动状态,询问值班人员解释说一旦转为自动,消防水泵经常误启动,造成此种故障现象的不可能的原因是( )。A 控制柜交流接触器故障B 流量开关设定值不合理 C 系统管网试水阀关闭不严D 流量开关失灵
依据《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB50444-2008),建筑灭火器配置缺陷将分为三类,分为严重、重、轻。下列灭火器配置中,属于重缺陷项的有( ) A 手提式灭火器顶部距离地面1.80 mB 服装商场营业厅内配置 MFT20型灭火器C 灭火器箱被遮挡、拴系或者上锁D 专用电子计算机房内配置MF/ABC4型灭火器
某大型商场制定了消防应急预案,内容包括初期火灾处置程序和措施和应急疏散的组织程序和措施。下列处置程序和措施中,错误的是( )。A 发现火灾时,起火部位现场员工应当于1min内形成灭火第一战斗力量,若火势扩大,于3min内形成第二战斗力量B 发现起火时,应立即打119电话报警C 发现起火时,安全出口或通道附近的员工应在第一时间负责引导人员进行疏散D 发现火灾后,把安全救护作为应急预案制定和演练的重点
闭式自动喷水灭火系统施工安装前,需对已进场的闭式喷头进行密封性能试验。某施工现场新进一批800只喷头,下列施工单位的做法,符合《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261)的是( )。A 选取8只试验,有1只不合格,再抽10只喷头试验,全部合格,使用该批喷头B 选取5只试验,全部合格,使用该批喷头C 选取8只试验,有两只不合格,不再使用该批喷头D 试验压力为3.0MPa,保压1min,无渗漏、无损伤为合格
根据《建筑设计防火规范》要求,下列关于消防电梯的检查结果中,正确的是( )。A 消防电梯井底设置排水设施,排水井容量 2.0m2,排水泵的排水容量 5.0L/SB 电梯的动力与控制电缆、电线、控制面板应采取了防尘措施C 消防电梯井与相邻电梯井之间的隔墙上的门应采用乙级防火门D 经测量,首层消防电梯间通向室外的安全通道长度为31.25m。
某展览建筑设有室内消火栓系统,系统工作压力为0.8MPa,室内消防给水管道采用钢管,施工完毕后,对该建筑内消防给水管道试验,依据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974),下列消防工程施工单位的做法符合规范要求的是( )。A 选择系统管网的最高点作为水压强度试验的测试点B 水压强度试验压力1.2MPa,稳压30min,观察管网是否泄漏、变形,压力降不大于0.05MPa,C 水压严密性试验压力为0.8MPa,稳压24h,观察是否泄漏D 水压试验时环境温度4℃
对某建筑进行火灾风险评估时,建筑防火性能评估单元包括建筑特性、被动防火措施和主动防火措施三个方面。下列防火措施中属于主动防火措施的是 ( )。A 耐火等级B 疏散通道C 消防扑救条件D 疏散诱导系统
消防技术服务机构对某建筑设置的防烟排烟系统验收检测,检查系统组件安装质量,依据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017,下列检查结果不符合要求的是( )。A 吊顶内排烟管道的不燃性隔热材料与可燃物的距离为200mmB 防火分区隔墙两侧的排烟防火阀距墙端面150mmC 排烟口距可燃物或可燃构件的距离2.0mD 活动挡烟垂壁与建筑结构面的缝隙100mm,连续性挡烟垂壁搭接宽度为60mm
消防技术服务机构对某建筑消防给水管道安装质量检查,依据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974),下列检查结果不符合规范要求的是( )。A 室内架空管道安装使用钢丝网骨架塑料复合管道,并采用电熔连接B 室内立管架空时在始端和终端均设置了防晃支架C 室内DN50配水管水平架空安装时两个防晃支架之间的距离为15mD 室内DN65的管道水平架空安装时拐弯、三通、四通处均设有防晃支架
根据《重大火灾隐患判断方法》,下列可直接判定为重大火灾隐患的有( )。A 城市建成区内建设油罐总容积为50m3的小型汽油加油站B 在人员密集场所违反消防安全规定使用、储存或销售易燃易爆危险品C 某歌舞娱乐场所,设置在二级耐火等级的多层建筑的首层和二层,每层建筑面250m2,未设置自动喷水灭火系统D 有粉尘爆炸危险场所未按规定设置防爆电气设备和泄压设施
某审图机构对下列工业园区的建筑防火设计图纸做审查,下列关于工业建筑的平面布置,不符合现行规范要求的是( )。A 某厂房内的氧气站,联通部位采用门斗,门斗为2.00h的防火隔墙和甲级防火门,错位设置B 与氧气站贴邻设置一间办公室,办公室采用砖木结构,设置独立的安全出口,采用3.00h防爆墙分隔C 厂房的总控制室独立建造,二级耐火等级,单层建造,距离氧气站25mD 专用10kV配电站与氧气站一面贴邻,并采用设有不可开启的甲级防火窗的防火墙分隔
某消防工程施工单位对已安装的消防水泵进行调试,系统设计流量40L/s,系统设计工作压1.0MPa。下列调试结果中,符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)的是( )。A 消防水泵出口流量为40L/s时,水泵出水口压力表的显示压力为0.9MPaB 直接自动启动消防水泵时,消防水泵在59s时投入正常运行C 消防水泵出口零流量时,水泵出口压力表的显示压力为1.3MPaD 消防水泵出口流量为60L/s时,出口处压力表显示为0.59MPa
二级耐火等级的高层的玻璃原料熔化厂房,全部设置自动喷水灭火系统,其防火分区最大允许面积为( )m2。A 4000 B 8000 C 1000D 不限答案:D解析:依据3.3.3 厂房内设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可按本规范第3.3.1条的规定增加1.0倍。当丁、戊类的地上厂房内设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积不限。厂房内局部设置自动灭火系统时,其防火分区的增加面积可按该局部面积的1.0倍计算。
某小区一15层单元式住宅,每单元设置为两梯四户,每户建筑面积为160-200m2,户门均采用乙级防火门且至最近安全出口的最大距离为10m,下列防火检查结果中,符合现行国家标准要求的有( )。 A 抽查任一住户的距离楼梯间最近的外窗,与楼梯间外墙上的窗最近边缘的水平距离为2.0m B 每栋楼每个单元设置一部疏散楼梯,其他事项均符合规范要求C 建筑内第一单元的封闭楼梯间的门采用双向弹簧门D 建筑内第二单元的弱电井在封闭楼梯间每层开门,且采用乙级防火门
每日一练,功力自见!
消防资源网-倾情奉献!
培训机构合作:微信cn-00119