消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

技术实务强化-20年09月03日

更新日期:2020年09月03日

  

第1题: 30              

某商业建筑中庭的防火玻璃墙采用防护冷却系统保护,喷头设置高度为8m,下列关于防护冷却系统设的置要求中,正确的是()。
A系统喷水强度为0.8L/(s·m)
B应采用标准响应洒水喷头
C喷头溅水盘与防火分隔设施的水平距离为0.2m
D喷头间距应为2.0m~3.0m


   

老妖精消防


  

第2题: 37              

某净空高度为9m的食品超级市场,货架为单、双排布置方式,室内最大储物高度为8m,根据规范要求,设置湿式自动喷水灭火系统等,系统采用K80普通喷头,下列关于该湿式自动喷水灭火系统的做法中,正确的有()。
A系统的喷水强度为20L/min·㎡
B设计持续喷水时间取1.0h
C应设置货架内置洒水喷头
D系统的作用面积为160㎡
E货架内喷头工作压力为0.35MPa


   

老妖精消防


  

第3题: 19              

下列哪些场所不需要设置自动喷水灭火系统()。
A占地面积1000㎡的木器厂房
B单层占地面积为2000㎡的棉花库房
C总建筑面积为5000㎡的二层展览馆
D建筑高度为54m的办公楼
E敞开式汽车库


   

老妖精消防


  

第4题: 11              

北方地区某商业综合体,建筑高度为21m,地上5层,地下一层,每层面积1000㎡。三层设有展览馆,四层设有一个300㎡的歌舞娱乐场所和一个购物中心。地下一层为一个1500个座位的剧院。下列场所必须设自动喷水灭火系统的是()。
A展览馆
B歌舞娱乐场所
C剧院
D购物中心


   

老妖精消防


  

第5题: 5              

自动喷水灭火系统设置场所的危险等级应根据建筑规模、高度以及火灾危险性、火灾荷载和保护对象的特点等确定。下列建筑中,自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级为中危险级Ⅱ级的是()。
A 幼儿园
B 老年人建筑
C 2000个座位剧场的舞台
D 总建筑面积4500㎡的商场


   

老妖精消防


  

第6题: 7              

某总建筑面积为2500㎡的地下商场,其营业厅的室内净高为5.8m,所设置的自动喷水灭火系统的设计参数应按火灾危险等级不低于()确定。
A中危险Ⅱ级
B严重危险Ⅱ级
C严重危险Ⅰ级
D中危险Ⅰ级


   

老妖精消防


  

第7题: 17              

火灾报警控制器属于火灾报警装置的一种,其基本功能包括()。
A 为火灾探测器提供电源
B 监视探测器及系统自身的工作状态
C 接收、转换、处理火灾探测器输出的报警信号
D 接收来自现场设备的反馈信息
E 进行声光报警


   

老妖精消防


  

第8题: 8              

根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)的规定,下列关于消防控制室设备布置的做法中正确的是()。
A 消防控制室内设备面盘前的操作距离为1.8m
B 值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离为2.5m
C 设备面盘后的维修距离1.5m
D 设备面盘排列长度大于4m时,其两端通道的宽度为0.8m


   

老妖精消防


  

第9题: 3              

下列关于消防控制室的设置要求的说法中,错误的是()。
A 具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室
B 消防控制室内设置的消防控制室图形显示装置应能按规定显示建筑物内设置的相关消防系统及系统中的各类消防设备运行的动态信息和消防安全管理信息
C 主消防控制室应能控制各分消防控制室的重要的消防设备
D 分消防控制室之间可以相互传输、显示状态信息,也可以互相控制


   

老妖精消防


  

第10题: 25              

某商业综合体建筑,火灾自动报警系统设置控制中心报警系统。下列关于控制中心报警系统的设计的说法中,正确的是()。
A 有两个及以上消防控制室时,应确定至少一个主消防控制室,对其他消防控制室进行管理
B 主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,并应能控制所有的消防设备
C 各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息,也可互相控制
D 在控制中心报警系统里,消防控制室图形显示装置是必备设备


   

老妖精消防


  

第11题: 6              

根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)的规定,下列有关消防控制室的要求说法中,错误的是()。
A 具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室
B 消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、应急预案、值班制度、维护保养制度及值班记录等文件资料
C 消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路
D 消防控制室送、回风管的穿墙处应设排烟防火阀。


   

老妖精消防


  

第12题: 29              

下列关于消防控制室的控制、显示要求的说法中,不正确的是()。
A 消防控制室图形显示装置中文界面图形显示装置界面对角线长度不得小于420mm
B 消防控制室图形显示装置3s内能显示输入的火灾报警信号和反馈信号
C 火灾报警控制器能够显示(火灾探测器、火灾显示盘、手动火灾报警按钮)的正常工作、火灾报警、屏蔽、故障4种状态信息
D 消防联动控制设备将(各类消防设施及其设备)的状态信息传输到图形显示装置
E 消防联动控制设备能够控制消防设备的启、停,并接收其反馈信号


   

老妖精消防


  

第13题: 9              

某医院高层病房楼地上9层,地下1层,建筑高度为43.50m,框架剪力墙结构,采用玻璃幕墙作为外围护墙体,耐火等级一级,共设有290床病床,首层至地上九层设有一个中庭。医院和疗养院的病房楼内相邻护理单元之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔,隔墙上的门应采用()防火门,设置在走道上的防火门应采用常开防火门。
A 乙级
B 甲级
C 丙级
D 常闭


   

老妖精消防


  

第14题: 5              

以下对多层住宅底层商业网点的要求,其中不正确的是()。
A 化学易燃品商店,严禁附设在民用建筑内
B 其安全出口,必须与住宅部分分开设置
C 采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙与住宅分隔
D 采用耐火极限不低于1.00h的不燃楼板与住宅分隔


   

老妖精消防


  

第15题: 13              

某设置商业服务网点的高层住宅,关于其平面布置与防火分隔的说法中,正确的是()。
A 居住部分与商业服务网点之间应采用耐火极限不低于2.00h且无门窗洞口的防火隔墙
B 住宅部分和商业服务网点应共用疏散楼梯
C 居住部分与商业网点之间应采用无门窗洞口的防火墙分隔
D 商业服务网点中每个分隔单元之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔


   

老妖精消防


  

第16题: 14              

老年人照料设施部分与其他场所进行防火分隔,且采用耐火极限不低于2.0h的防火隔墙和()h的楼板与其他场所或部位分隔,墙上必须设置的门、窗应采用()级防火门、窗。
A 1.0,甲
B 1.5,乙
C 1.0,乙
D 1.5,甲


   

老妖精消防


  

第17题: 11              

下列关于老年人照料设施中老年人公共活动用房、康复与医疗用房的说法中,正确的有( )。
A 当设置在地下、半地下时,应设置在地下一层,每间用房的建筑面积不应大于200㎡且使用人数不超过30人
B 当设置在地下、半地下时,宜设置在地下一、二层,每间用房的建筑面积不应大于400㎡且使用人数不超过30人
C 当设置在地上四层及以上时,每间用房的建筑面积不应大于400㎡且使用人数不应大于30人
D 当设置在地上四层及以上时,每间用房的建筑面积不应大于200㎡且使用人数不应大于30人
E 当设置在建筑的首层、二层和三层时,没有面积和使用人数的限制要求


   

老妖精消防


  

第18题: 4              

哈尔滨某地下一层商场,商场内设置吊顶,室内净高度为2m,总建筑面积为2800㎡,商场内全部设置干式自动喷水灭火系统,该干式自动喷水灭火系统的作用面积不应小于()㎡。
A 160
B 208
C 260
D 338


   

老妖精消防


  

第19题: 21              

当发生火灾时,消防车的水泵可迅速方便地通过该接合器的接口与建筑物内的消防设备相连接,并送水加压,从而使室内的消防设备得到充足的压力水源,用以扑灭不同楼层的火灾。下列关于消防水泵接合器的设置的说法中,不正确的是()
A超过2层或建筑面积大于10000m^2的地下建筑设置消防水泵接合器
B每座建筑应分别独立设置消防水泵接合器,不应混用
C消防水泵接合器的供水范围,应根据当地市政管网的供水流量和压力确定
D当建筑高度超过消防车供水高度时,应分别设置水泵接合器
E消防水泵接合器的控制阀门应处于关闭状态,火灾时自动打开


   

老妖精消防


  

第20题: 7              

城市消防远程监控系统能够对联网用户的建筑消防设施进行实时状态监测,实现对联网用户的火灾报警信息、建筑消防设施运行状态以及消防安全管理信息的接收、查询和管理,并为联网用户提供信息服务。下列关于城市消防远程监控系统相关说法中不正确的是()。
A 信息查询系统应设置在监控中心
B 监控中心由报警受理系统、信息查询系统、用户服务系统三个主要子系统组成
C 监控中心的火灾报警信息、建筑消防设施运行状态信息等记录保存周期不应小于2年
D 录音文件的保存周期不应少于6个月

   

老妖精消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0