消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

综合能力强化-20年08月20日

更新日期:2020年08月20日

  

第1题: 10              

灭火器日常检查中,只要达到或超过维修期限即使灭火器未曾使用过,也应送修。建筑使用管理单位应按照规定程序及时送修。(    )的灭火器应及时送修。
A  手提式水基型灭火器出厂满3年
B  推车式水基型灭火器首次维修以后满2年
C  手提式(贮压式)干粉灭火器出厂期满5年
D  推车式(贮压式)干粉灭火器首次维修以后满1年
E  手提式二氧化碳灭火器出厂期满3年

   

老妖精消防


  

第2题: 7              

某多层汽车库地上3层,每层建筑面积3000m2,每层停车数量为90辆;其屋面设有露天停车场,停车数量为50辆,屋面露天停车场与下部汽车库共用汽车坡道。该汽车库分类为(   )。
A  Ⅰ类      
B  Ⅱ类      
C  Ⅲ类      
D  Ⅳ类


   

老妖精消防


  

第3题: 9              

下列关于汽车库、修车库防火间距的做法正确的是(   )。
A  耐火等级均为二级的汽车库与高层办公楼之间的防火间距为12m
B  甲类物品运输车与民用建筑之间的防火间距为25m
C  甲类物品运输车的汽车库与明火或散发火花地点的防火间距为25m
D  高层汽车库与甲类厂房的防火间距为12m


   

老妖精消防


  

第4题: 11              

某多层斜楼板式汽车库,总建筑面积48000㎡,当设有自动喷水系统时,该汽车库至少应划分(   )个防火分区。
A  5       
B  10      
C  15       
D  20


   

老妖精消防


  

第5题: 6              

某地新建修车库,车位数为15辆,总建筑面积为3100m2,则该修车库的类别和耐火等级的说法正确的是(   )。
A  Ⅰ类修车库,二级耐火等级       
B  Ⅰ类修车库,一级耐火等级
C  Ⅱ类修车库,一级耐火等级       
D  Ⅱ类修车库,二类耐火等级


   

老妖精消防


  

第6题: 8              

下列关于人防工程内防火分隔的做法中,正确的是(   )。
A  电影院的观众厅与舞台之间采用耐火极限为2.0h的防火隔墙
B  人防工程中允许使用的可燃气体管道穿过柴油发电机房与其储油间之间的防火墙
C  柴油发电机房的储油间设置常闭的甲级防火门,并设置120mm高的不燃烧、不渗漏门槛
D  消防控制室采用耐火极限2.0h的防火隔墙和1.5h的楼板与其他区域分隔,墙上设置常闭乙级防火门


   

老妖精消防


  

第7题: 4              

根据现行国家标准《人民防空工程防火设计规范》(GB 50098)的规定,下列关于人防工程防火设计的做法正确的是(   )。
A  油浸电力变压器设置在地下一层
B  残疾人员活动场所设置在地下二层
C  人防工程内不应设置儿童游乐场所
D  水泵房、污水泵房、水池、厕所、盥洗间等房间,其面积不计入防火分区的面积之内
E  病房设置在地下二层,并划分为独立的防火分区,其疏散楼梯与其他防火分区的疏散楼梯不共用


   

老妖精消防


  

第8题: 5              

对人防工程的防火分区设置情况进行检查,下列情况不符合规定的是(   )。
A  肉食品库房防火分区建筑面积为300m2
B  设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统的商业服务网点,防火分区的最大允许建筑面积为2000m2
C  电影院、礼堂的观众厅防火分区最大允许建筑面积为1000m2,设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统后,防火分区最大允许建筑面积不变
D  水泥刨花板库房防火分区最大允许建筑面积为500m2,设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统后,每个防火分区面积设置为1000m2


   

老妖精消防


  

第9题: 5              

某人防工程内设有商店营业厅、展览厅、电影院和礼堂等多个场所,场所内均设有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统,并采用A级装修材料装修,下列防火分区的划分中,错误的是(   )。
A  商店营业厅的防火分区最大允许建筑面积不应大于1000m2
B  展览厅的防火分区中最大一个的建筑面积为1000m2
C  电影院的防火分区最大允许建筑面积不应大于1000m2
D  礼堂观众厅的防火分区中最大一个的建筑面积为1000m2


   

老妖精消防


  

第10题: 6              

地铁建筑设计防火要求中,设备与管理用房区与站厅站台划分为不同的区,且每个防火分区面积最大为(   ),地下换乘车站当共用一个站厅时,站厅公共区建筑 面积最大为(   )。
A  1500m2,1500m2               
B  1500m2,5000m2
C  5000m2,1500m2               
D  5000m2,5000m2


   

老妖精消防


  

第11题: 5              

关于地铁消防设施设计的说法中,不正确的是(   )。
A  长度大于40m的人行 通道应设置室内消火栓给水系统
B  地下车站的室内消火栓设计流量不应小于20L/s
C  建筑面积大于6000m2的地下停车库应设置自动喷水灭火系统
D  地铁站站台、站厅公共区、设备管理区等灭火器配置标准应符合《建筑灭火器配置设计规范》的相关规定 


   

老妖精消防


  

第12题: 8              

隧道长度小于 3000m的单洞单向隧道,宜采用(   )排烟方式。
A  分段                         
B  横向
C  纵向                         
D  自然


   

老妖精消防


  

第13题: 6              

下列关于木结构建筑防火的叙述中,正确的是(   )。
A  某木器厂房采用木结构组合建筑
B  某老年人照料设施设置在木结构建筑的三层
C  某总建筑面积为500m2 的商店采用二层木结构建筑
D  某丁类木结构厂房内任意一点至最近安全出口的疏散距离为50m


   

老妖精消防


  

第14题: 6              

关于总平面布局的要求,下列说法中正确的是(   )。
A  装运易燃易爆化学物品专用码头与其他码头之间的距离不小于最大装运船舶长度的1倍;装运易燃易爆化学物品专用码头与主航道之间的距离,不小于最大装运船舶长度的2倍
B  总变电所等重要设施应布置在相对高处
C  大中型石油化工企业、石油库、液化石油气储罐站应布置在城市河流的中上游,并采取防止液体流入河流措施
D  消防站宜布置在操作地点主导风向的上风侧


   

老妖精消防


  

第15题: 6              

下列关于建筑消防安全布局的叙述中,正确的有(   )。
A  可燃气体、可燃蒸汽、可燃粉尘等宜布置在明火或散发火花场所常年主导风向的下风侧或侧风侧
B  有害物质的工艺设备,宜布置在操作地点主导风向的上风侧
C  散发可燃气体、蒸汽和粉尘的工厂,需布置在城市 全年最小频率风向的上风侧
D  电石应该布置在地势较低并且开阔处,避免积聚产生危险
E  在城市建成区不宜建一级加油站、一级加气站、一级加油加气合建站、CNG加气母站


   

老妖精消防


  

第16题: 3              

下列关于消防安全布局的相关说法中,正确的是(   )。
A  火力发电厂,对于布置在厂区内的点火油罐区,其围栅高度不大于1.8m。当利用厂区围墙作为点火油罐区的围栅时,实体围墙的高度不大于2.5m
B  储存或使用甲、乙、丙类液体,可燃气体,明火或散发火花以及产生大量烟气、粉尘、有毒有害气体的车间,必须布置在厂区边缘或主要生产车间、职工生活区全年最小频率风向的下风侧
C  装运液化石油气和其他易燃易爆化学物品的专用码头,与其他物品码头之间的距离不小于最大装运船舶长度的一倍,距主航道的距离不小于最大装运船舶长度的两倍
D  钢铁冶炼企业的煤气罐区四周须设置围墙,实地测量罐体外壁与围墙的间距。当总容积不超过200000m3时,罐体外壁与围墙的间距不宜小于15.0m;当总容积大于200000m3时,罐体外壁与围墙的间距不宜小于18.0m


   

老妖精消防


  

第17题: 5              

关于甲、乙、丙类液体,气体储罐区的防火要求,错误的有(   )。
A  罐区应布置在城市的边缘或相对独立的安全地带
B  甲、乙、丙类液体储罐宜布置在地势相对较低的地带
C  液化石油气储罐区宜布置在地势平坦等不易积存液化石油气的地带
D  液化石油气储罐区四周应设置高度不小于0.8m的不燃烧性实体防护墙
E  钢质储罐必须做防雷接地,接地点不应少于1处


   

老妖精消防


  

第18题: 6              

洁净厂房任意一点到最近安全出口的距离,错误的是(   )。
A  耐火等级为一级,生产甲类物质的单层洁净厂房任意一点到安全出口25m
B  耐火等级为一级,生产乙 类物质的单层洁净厂房任意一点到安全出口75m
C  耐火等级为二级,生产乙类物质的多层洁净厂房任意一点到安全出口60m 
D  耐火等级为二级,生产丙类物质的单层洁净厂房任意一点到安全出口75m


   

老妖精消防


  

第19题: 4              

下列关于信息机房静电防护及接地措施中,错误 的是(   )。
A  主机房和辅助区使用防静电地面
B  信息机房内设备金属外壳进行等电位连接并接地
C  等电位联结网格采用截面积30m㎡的铜带
D  保护性接地与功能性接地分别设置不同组接地装置


   

老妖精消防


  

第20题: 3              

下列关于飞机库的耐火等级要求中,下列耐火等级不符合规范要求的是(   )。
A  停放2架中型飞机的飞机库,其耐火等级为二级
B  停放和维修多架大型飞机的飞机库,其耐火等级为二级
C  停放和维修小型飞机的飞机库,其耐火等级为二级
D  一 级耐火等级的飞机库地下室

   

老妖精消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0