消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

技术实务强化-20年5月14日

更新日期:2020年05月14日

  

第1题: 56              

某星级酒店建筑高度54m,采用室内临时高压消防给水系统,未进行分区,消防水泵房相对主体楼独立建造,位于地上一层,下列消火栓泵的额定扬程和流量符合要求的有(   )
A 扬程100m,流量35L/s
B 扬程75m,流量40L/s
C 扬程120m,流量40L/s
D 扬程80m,流量35L/s
E 扬程100m,流量40L/s

   

鸣乐消防


  

第2题: 5              

某临时高压消防给水系统,消防水泵设计扬程为80m,则水泵零流量时的压力允许范围为(   )
A 0.96 ~1.12
B 0.80 ~ 0.96
C 0.80 ~ 1.12
D 0.96 ~ 1.12

   

鸣乐消防


  

第3题: 16              

某建筑室内消防给水采用临时高压系统,消防水泵设计流量为25L/s,设计扬程为90m,关于该消防水泵的性能描述中,不正确的是(  )
A 水泵出流量达到37.5L/s时,水泵出口压力不应低于0.585MPa
B 泵轴的密封方式和材料应满足低流量的运转要求
C 消防水泵驱动器不宜采用柴油机直接传动
D 当选择电动机驱动时,不应选择潜水泵

   

鸣乐消防


  

第4题: 13              

下列关于消防水泵选择和运用的说法中,不正确的是(  )
A 消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量压力要求
B 多台消防水泵并联时,应校核流量叠加对消防水泵出口压力的影响
C 消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过5台
D 零流量时的压力不应小于设计工作压力的140%
E 消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上高效段运行所需功率的要求

   

鸣乐消防


  

第5题: 9              

关于消防水泵的串联与并联,下列说法中正确的有( )
A 水泵串联时,扬程不变,流量增大
B 水泵并联时,扬程不变,流量增大
C 水泵串联时,扬程增大,流量增大
D 水泵串联时,串联不得大于两级

   

鸣乐消防


  

第6题: 11              

消防水泵应采取自灌式吸水,对于立式消防泵而言,应当( )
A 最低有效水位应高于泵壳顶部放气孔
B 最低有效水位应低于泵壳顶部放气孔
C 最低有效水位应高于水泵出水管中心线
D 最低有效水位应低于水泵出水管中心线

   

鸣乐消防


  

第7题: 11              

下列关于消防水泵吸水的说法中,表述不正确的是( )
A 当吸水口处无吸水井时,吸水口处应设置旋流防止器
B 消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵吸水管上设置有空气隔断的倒流防止器
C 自灌式吸水是为了保证消防水泵随时启动并可靠供水
D 消防水泵吸水管布置应避免形成气囊

   

鸣乐消防


  

第8题: 11              

某广播电视中心设有室内消防给水系统,两台离心式水泵,一用一备,下列关于该系统消防水泵进出水管设计方案中,正确的是(  )
A 2台消防水泵的2条DN150的吸水管通过一条DN250的总吸水管接入消防水池
B 2台消防水泵的2条DN150的出水管汇总到一条DN200的总出水管上接入室内管网
C 2台消防水泵的2条DN150的吸水管均采用同心异径管件与水泵吸水口相连接
D 2台消防水泵的2条DN150的吸水管上均设有柔性接头,穿越消防水池时采用刚性防水套管

   

鸣乐消防


  

第9题: 19              

某室内消防给水系统,采用离心式消防水泵,吸水管管径DN200,出水管管径DN150,下列关于该系统消防水泵进出水管组件的设置要求,说法正确的是(  )
A 吸水管的流速宜为1.0m/s-1.2m/s;出水管的流速宜为1.2m/s-1.6m/s
B 吸水管上可不设置止回阀,出水管上应当设置止回阀
C 吸水管上宜设置电动阀,出水管上可设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀
D 吸水管上可设置过滤器,过水面积应大于管道过水面积的4倍,孔径不宜大于3mm

   

鸣乐消防


  

第10题: 15              

某消防工程从市政管网直接吸水,消防水泵出水管的管径为DN200,该出水管上应设置的组件有(  )
A 止回阀  
B 空气隔断的倒流防止器
C 暗杆闸阀
D 电动阀
E 带自锁装置的蝶阀

   

鸣乐消防


  

第11题: 18              

某消防工程建筑高度50m,设置有消防水池、消防水泵均设置在地下一层水泵房内,该出水管上不需要设置的阀门是(   )
A 空气隔断的倒流防止器
B 明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀
C 水锤消除设施
D 止回阀

   

鸣乐消防


  

第12题: 22              

某消防给水系统采用两路消防供水,市政允许系统消防水泵直接吸水,下列关于该系统的要求中,说法正确的是(  )
A 每一路消防供水应满足消防给水设计流量和火灾时必须保证的其他用水
B 消防水泵扬程应按室外给水管网的平均水压计算
C 火灾时室外管网的压力从地面算起不应小于0.15MPa
D 应以室外管网的最低水压校核消防水泵的工作工况

   

鸣乐消防


  

第13题: 25              

临时高压消防给水系统应采取防止消防水泵低流量空转过热的技术措施,如设置超压泄压阀、旁通管等技术措施,当水泵出水管上设置超压泄压阀时,泄压值不应小于设计扬程的(    )
A 100%
B 120%
C 140%
D 150%

   

鸣乐消防


  

第14题: 11              

某临时高压消防给水系统,水泵设计扬程90m,设计流量20L/s,则消防水泵出水管上压力表的最大量程不应低于(      )
A 1.8MPa
B 1.6MPa
C 0.9MPa
D 1.2MPa

   

鸣乐消防


  

第15题: 6              

关于消防水泵吸水管和出水管上压力表的设置,说法正确的是(  )
A 出水管上可设置真空表,其最大量程宜为-0.1MPa
B 吸水管上的压力表最大量程不应低于1.6MPa
C 压力表的表盘直径不应小于80mm
D 吸水管上宜设置真空表、压力表或真空压力表

   

鸣乐消防


  

第16题: 6              

下列储水场所或容器中,采用旋流防止器时,要求最低有效水位以下的淹没深度不小于200mm的是(   )
A 消防水池
B 水井
C 高位消防水箱
D 减压水箱

   

鸣乐消防


  

第17题: 5              

消防水泵应在其出水管上设置(       )的试水管道
A DN50
B DN65
C DN75
D DN75

   

鸣乐消防


  

第18题: 8              

单台消防水泵的设计压力和流量分别不大于(  )时,泵组应在泵房内预留测量用的流量计和压力计接口。
A 0.50MPa     25L/s
B 1.00MPa     25L/s 
C 1.00MPa     20L/s
D 0.50MPa     20L/s 

   

鸣乐消防


  

第19题: 20              

某消防工程室内消火栓系统,泵组为一用一备,设计扬程为120m,设计流量为40L/s,关于该泵组出水管上的组件进行设计,方案中错误的有(  )
A 泵组在出水管上设置流量和压力测试装置
B 每台泵在出水管上设置DN65的试水管道
C 流量测试装置的量程为100L/s
D 压力测试装置的量程为2.5MPa

   

鸣乐消防


  

第20题: 26              

某消防工程室内消火栓系统,泵组为用二备一,每台泵设计扬程为80m,设计流量为25L/s,关于该泵组出水管上的组件进行设计,方案中正确的有(  )
A 泵组在出水管上预留测量用的流量计和压力计接口
B 泵组在出水管上设置流量和压力测试装置,精度皆为0.5级
C 每台消防水泵均在出水管上设置了流量和压力测试装置
D 每台泵分别设置试水阀,试水排水管泵组合用
E 试水管道安装在了出水管止回阀后

   

鸣乐消防


  

第21题: 5              

消防水泵应在水泵房内设置流量和压力测试装置,下列关于流量和压力测试装置的说法错误的是( )
A 流量测试装置的计量精度不低于4‰
B 压力测试装置的计量精度不低于5‰
C 流量测试装置的最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计值的165%
D 压力测试装置的最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计值的165%

   

鸣乐消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0