消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

技术实务强化-20年06月08日

更新日期:2020年06月08日

  

第1题: 4              

某工业园区有一座耐火等级二级的高层家具生产厂房,地上7层,厂房长150m,宽40m,每层划分为2个防火分区,该厂房根据国家标准配置消防设施。下列供消防人员进入厂房的救援窗口的设计方案中,不符合国家标准的是(   )。
A  厂房从二层开始设置救援窗口
B  防火分区内相邻两个救援窗的间距为20m
C  救援窗口的净宽度为1.0m
D  救援窗口下沿距室内地面1.2m


   

老妖精消防


  

第2题: 7              

下列建筑的疏散楼梯,可采用封闭楼梯间的是(   )。
A  7层且建筑高度28.7m的电信大楼,每层建筑面积1200m2
B  8层且建筑高度32m的医院门诊楼
C  高层办公建筑的裙房,高层主体与裙房之间设置防火墙
D  4层且建筑高度18m的沥青加工厂房
E 建筑高度33m的石棉加工厂房,每层人数15人


   

老妖精消防


  

第3题: 20              

某净空高度为4.6m的单层数据计算机房,建筑面积为600m2,设置七氟丙烷管网气体灭火系统保护,下列关于该气体灭火系统的做法中,不正确的是(   )。
A  储存装置操作面距墙面的距离为1.5m 
B  增压压力为4.2MPa的储存容器,采用焊接容器
C  管道的公称直径为70,采用螺纹连接
D  喷头的安装高度为4.0m


   

老妖精消防


  

第4题: 19              

下列建筑中,室内采用临时高压消防给水系统,当设置高位消防水箱确有困难且采用安全可靠的消防给水形式,设置稳压泵后可不设高位消防水箱的是(   )。
A  建筑高度为50m的住宅建筑
B  建筑面积为20000m2的3层办公建筑
C  建筑面积为15000m2的5层综合楼
D  建筑高度为27m的多层仓库


   

老妖精消防


  

第5题: 17              

下列关于消防水泵选用的说法中,正确的有()。
A  消防水泵的性能应满足消防给水系统所需用水量和压力的要求
B  消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上高效段运行所需功率要求
C  流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线
D  消防水泵泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在低流量时运转的要求
E  多台消防水泵并联时,不用考虑流量叠加对消防水泵出口压力的影响


   

老妖精消防


  

第6题: 12              

下列关于疏散门的设置,说法中正确的是(   )。
A  樟脑油提取车间人数不超过60人的房间且每樘门的平均疏散人数不超过30人时,其门可向内开启
B  重油仓库首层靠墙的外侧可采用推拉门或吊门
C  人员密集场所内平时需要控制人员随意出入的疏散门和设置门禁系统的住宅、宿舍、公寓建筑的外门,应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从外部易于打开
D  人员密集的公共场所、观众厅的入场门、疏散出口不应设置门槛,且紧靠门口内外各1.4m范围内不应设置台阶,疏散门应为推闩式外开门

   

老妖精消防


  

第7题: 4              

下列有关消防用电设备配电设计的说法,正确的是(   )。
A  消防水泵、防排烟风机的两路低压电源应在消防控制室内自动切换
B  消防负荷的配电线路要设置剩余电流动作保护和过、欠电压保护
C  消防水泵、防排烟风机和正压送风机等设备不能采用变频调速器作为控制装置
D  消防负荷的配电线路应具有短路保护和过负荷保护装置


   

老妖精消防


  

第8题: 3              

某建筑高度为126m的办公建筑,首层室内地面标高为±0.000m,消防车登高操作场地的地面标高为﹣0.600m,首层层高为6.0m,地上其余楼层的层高均为4.8m。下列关于该建筑避难层的做法中,错误的是(   )。
A  第二个避难层与第一个避难层相距10层设置
B  第一个避难层的避难净面积按其担负的避难人数乘以0.25m²/人计算确定
C  将第一个避难层设置在第十二层
D  通向避难层的疏散楼梯在避难层分隔、同层错位


   

老妖精消防


  

第9题: 4              

某大型地下商场,内部设置自动灭火系统,相邻区域采用避难走道进行连通。下列关于避难走道的设置,正确的是(   )。
A  任一防火分区通向避难走道的门至该避难走道最近直通地面的出口的距离不大于60m
B  顶棚、墙面装修材料为A级,地面装修材料为B1级
C  避难走道防火隔墙的耐火极限为2.50h,楼板的耐火极限为1.50h
D  开向前室的门采用乙级防火门,前室开向避难走道的门采用甲级防火门


   

老妖精消防


  

第10题: 13              

某建筑地下式消防泵房内设有消防水池,消防水池最低有效水位是-6.5m,水泵吸水管直径为DN350(未设置旋流防止器),下列关于消防水泵吸水管路的设置中,不正确的是()。
A  消防水泵吸水喇叭口标高为-7.0m
B  消防水泵吸水管路上设置电动阀门
C  消防水泵的吸水管穿越消防水池时采用柔性套管
D  消防水泵吸水管流速为1.5m/s


   

老妖精消防


  

第11题: 34              

一台功率为40KW的柴油消防水泵根据火灾延续时间计算出来所需油箱的体积为50L,那么柴油机消防水泵内储存燃料不应小于()
A  25L
B  30L
C  50L
D  60L


   

老妖精消防


  

第12题: 15              

某建筑高度为98m的大型商业综合体,设置了火灾自动报警系统。需要设置火灾探测器2800只,手动报警按钮200只,联动控制模块1600只,该办公楼至少需要设置(   )台火灾报警控制器(联动型)。
A  1
B  2
C  3
D  4


   

老妖精消防


  

第13题: 15              

建筑高度为54m的办公楼,地下一层设置KTV场所与消防控制室。该建筑按照国家相关规范要求设置消防设施。有关该建筑装修要求的说法中,符合国家现行消防技术标准的是(   )。
A  消防控制室应全部采用不燃材料装修
B  KTV场所的墙面装修材料不应低于B1级
C  该建筑内地上部分办公室墙面可采用B2级装修材料
D  该建筑内地上部分办公室隔断的燃烧性能不应低于B1级


   

老妖精消防


  

第14题: 8              

某机构的通信机房采用IG 541混合气体灭火系统,下列关于该机房灭火系统设计说法错误的是(   )。
A  灭火浸渍时间采用10min
B  系统的喷头工作压力为1.0Mpa
C  两个及以上的防护区采用组合分配系统时,一个系统所保护的防护区不应超过8个
D  当IG541混合气体灭火剂喷放至设计用量的95%时,其喷放时间为50s


   

老妖精消防


  

第15题: 19              

火灾自动报警系统的布线包括供电线路、信号传输线路和控制线路,这些线路是火灾自动报警系统完成报警和控制功能的重要组成部分,下列关于布线设计要求的说法中,正确的是(   )。
A  火灾自动报警系统的供电线路、报警总线应采用阻燃耐火电线电缆
B  不同防火分区的线路不应穿入同一根管内
C  消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆
D  消防应急广播和消防专用电话传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆
E  线路明敷设时,应采用金属管或B1级以上的刚性塑料管保护


   

老妖精消防


  

第16题: 6              

下列场所宜采用由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关控制的预作用系统的是(   )。
A  系统处于准工作状态时严禁误喷的场所
B  系统处于准工作状态时严禁管道充水的场所
C  用于替代干式系统的场所
D  闭式洒水喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域的场所
E  必须迅速扑救初期火灾的场所


   

老妖精消防


  

第17题: 6              

下列关于消防水泵设置要求的叙述中,()是错误的。
A  临时高压消防给水系统需设置消防泵
B  当消防给水分区供水采用串联消防水泵时,上区消防水泵宜在下区消防水泵启动后再启动
C  消火栓给水系统与自动喷水灭火系统宜分别设置消防泵
D  单台消防水泵的最小额定流量不应小于10L/s,最大额定流量不宜大于300L/s


   

老妖精消防


  

第18题: 11              

自然排烟是利用火灾烟气的热浮力和外部风压等作用,通过建筑物的外墙或屋顶开口将烟气排至室外的排烟方式。下列关于自然排烟的说法中,错误的是(   )。
A  设置在防火墙两侧的自然排烟窗之间最近边缘的水平距离不应小于3.0m
B  自然排烟窗宜分散均匀布置,且每组的长度不宜大于3.0m
C  走道的排烟窗可设置在建筑排烟空间室内净高的1/2以上
D  当房间面积不大于200m2时,自然排烟窗的开启方向可不限


   

老妖精消防


  

第19题: 8              

下列关于自动喷水灭火系统中喷头选型的说法,正确的是(   )。
A  顶板为水平面的医院病房内采用边墙型喷头
B  顶板为水平面且无障碍物影响喷头洒水的场所,可采用扩大覆盖面积洒水喷头
C  中庭环廊采用RTI=50(m·s)0.5的喷头
D  自动喷水防护冷却系统不应采用边墙型洒水喷头
E  设置在地下一层的购物商场应采用早期抑制快速响应喷头


   

老妖精消防


  

第20题: 4              

下列建筑中,建筑分类划分正确的有(   )。
A  某商场共五层,层高 5m,每层建筑面积1200m2,属于一类高层公共建筑 
B  某公共建筑的建筑高度为48m,层高4m,每层面积 1200m2,1~6层为办公,7~12 层为住宅,属于二类高层公共建筑
C  某市一座医院,建筑高度24m,该医院属于一类高层公共建筑 
D  某独立建造的7层老年人照料设施,建筑高度为28m,属于一类高层公共建筑 
E  建筑高度为33m的员工宿舍楼,属于二类高层住宅建筑

   

老妖精消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0