消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

综合能力强化-20年10月22日

更新日期:2020年10月22日

  

第1题: 8              

某耐火等级二级歌舞娱乐建筑,地下一层,地上三层,地下一层为KTV,地上一层为歌舞厅,地上二至三层为网吧;每层建筑面积2000㎡;验收单位对该建筑进行验收前检查,下列检查结果中,不符合规范要求的是(   )。
A 厅室与其他部位之间采用耐火极限2.00h的防火隔墙分隔
B 相邻厅室之间设置有耐火极限为1.00h的防火门
C 地上二至三层网吧包间建筑面积为100㎡
D 地下一层与室外出入口的高差大于10m 


   

老妖精消防


  

第2题: 4              

对建筑物进行防火检查时,应注意检查建筑物的消防用电负荷的合理性。下列建筑中,消防用电应按一级负荷供电的是(   )。
A 每层建筑面积均为3500m2的三层商店建筑
B 建筑高度为24m的6层医院病房楼
C 建筑高度为32m的8层电信大楼,每层建筑面积1200m2
D 建筑高度18m的省级广播电视中心建筑


   

老妖精消防


  

第3题: 8              

某建筑高度52m的博物馆,上人平屋顶屋面板的耐火极限为1.50h,其室内设有自动喷水灭火系统、消防水炮和火灾自动报警系统,对该建筑的防火设计进行检查,下列检查结果中,不符合规范要求的是(   )。
A 外墙外保温系统采用石膏板,屋面外保温系统采用聚苯乙烯泡沫塑料
B 外墙外保温系统每层设置高度300mm的水平防火隔离带
C 外墙采用砖混结构,并采用水泥刨花板作为装饰层
D 建筑外墙在保温层外设置不燃材料作为防护层


   

老妖精消防


  

第4题: 9              

不属于消防重点部位的档案管理“四个一”的是(   )。
A 重点部位工作动态管理办法
B 消防重点部位基本情况照片成册图
C 消防重点部位灭火施救计划
D 消防重点部位防火安全制度


   

老妖精消防


  

第5题: 8              

下列关于屋顶高位消防水箱的安装要求中,错误的是()。
A 严寒地区的消防水箱设有保温措施,环境温度或水温保持在5℃以上
B 有人孔的水箱顶板面与其上面的建筑物本体板底的净空为0.8m
C 安装有管道的侧面,净距为1.5m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度为0.5m
D 无管道的侧面,净距为0.7m


   

老妖精消防


  

第6题: 8              

消防水泵在安装前进行检查时,主要检查内容有(   )。
A 外观质量要求:是否有缺陷、涂层质量、形状尺寸和安装尺寸是否与安装图样相符、型号、名称、特性是否与设计说明一致
B 材料要求:外壳为球墨铸铁、叶轮为青铜或不锈钢
C 结构要求:易于现场维修和更换零件、不松动、有旋转方向的箭头、有放水旋塞
D 机械性能要求:型号与设计一致、流量、扬程、功率符合要求、轴封密封良好
E 水泵控制柜的要求:能否直接启动消防泵


   

老妖精消防


  

第7题: 9              

消防设备应急电源的调试要求正确的是()。
A设备选型为交流输出应急电源时,应能显示输入电压和输出电压、输出电流、主电源工作状态和电池组电压
B接通消防设备应急电源的备用电源,使消防设备应急电源处于正常工作状态
C应急电源主电源恢复后,应在10s内切换到主电源供电状态,并发出声提示信号
D应急电源主电源断电后,应在10s内切换到蓄电池组供电状态,并发出声提示信号


   

老妖精消防


  

第8题: 8              

某消防设施检查机构对建筑物内安装的火灾自动报警系统进行检查,下列关于火灾探测器的安装质量检查结果中,符合安装要求的是()。
A安装在宽度为2m的内走道顶棚上相邻两个点型感温探测器间距为12m,距端墙的距离为5m
B安装在顶棚上的点型感烟探测器距多孔送风顶棚孔口的水平距离为1m
C有部分探测器倾斜安装,安装倾斜角大约60°
D安装在顶棚下方的线型感温火灾探测器与墙壁的距离为1.2m
E探测器底座连接导线留有100mm的余量


   

老妖精消防


  

第9题: 6              

对某民用建筑内的防火墙进行防火检查,下列防火墙的做法中,错误的是()。
A 防火墙的耐火极限为3.00h
B 与防火墙相连的顶梁耐火极限为2.50h
C 防火墙内转角两侧的乙级防火窗最近边缘的水平距离为1m
D 防火墙横截面中心线距天窗端面的水平距离为5m,未采取防火分隔措施


   

老妖精消防


  

第10题: 9              

某大型飞机库采用高倍数泡沫灭火系统。根据现行国家标准《泡沫灭火系统及验收规范》(GB 50218),下列周期性检查项目说法,不正确的是(   )。
A 每周应对消防泵和备用动力进行一次启动试验
B 每月对储罐上的泡沫混合液立管应清除锈渣
C 每月应对固定式泡沫炮的回转机构、仰俯机构或电动操作机构进行检查
D 每两年在防护区内进行喷泡沫试验,并对系统所有组件、设施、管道及附件进行全面检查


   

老妖精消防


  

第11题: 7              

根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),下列关于消防水泵验收要求的说法中,正确的有()。
A 吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常闭位置
B 消防水泵就地和远程启停功能应正常
C 消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计工作压力的1.5倍
D 消防水泵应采用自灌式引水方式,并应保证全部储水能被利用

   

老妖精消防


  

第12题: 9              

上海市某一类高层办公楼,采用市政给水管网直接供水,下列不符合用作两路消防供水市政给水管网的条件是()。
A 市政给水管网应为环状管网
B 应至少有两条相同的市政给水干管上不少于两条引入管向消防给水系统供水
C 市政给水厂应至少两条输水干管向市政给水管网输水
D 市政给水管网可以连续供水


   

老妖精消防


  

第13题: 4              

消防水泵的外观质量要求说法错误的是(   )。
A 所有铸件外表面不应有明显的结疤、气泡、砂眼等缺陷
B 泵体以及各种外露的罩壳、箱体均不应喷涂油漆
C 消防水泵的形状尺寸和安装尺寸与提供的安装图纸应相符
D 查看铭牌上标注的泵的型号、名称、特性应与设计说明一致


   

老妖精消防


  

第14题: 5              

封闭消防水箱的水压试验时,水箱在试验压力下保持(   ),压力不降、不渗漏则封闭水箱的水压试验合格。
A 5min
B 10min
C 20min
D 30min


   

老妖精消防


  

第15题: 6              

对某民用建筑设置的消防水泵进行功能调试,根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974,下列关于消防水泵调试要求的说法中,正确的是(   )。
A 以自动直接启动消防水泵时,消防水泵应在2min内投入正常运行
B 以备用电源切换方式启动消防水泵时,消防水泵应在60s内投入正常运行
C 以备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应在2min内投入正常运行
D 消防水泵零流量时的压力应超过设计工作压力的120%
E 当出流量为设计工作流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%


   

老妖精消防


  

第16题: 4              

对工业建筑进行消防检查,要重点检查其安全出口的数量,下列建筑安全出口设置情况符合规范要求的是()。
A 甲类厂房,每层建筑面积为100m2,同一时间作业人数为10人,设置了一个安全出口
B 乙类厂房,每层建筑面积为125m2,同一时间作业人数为10人,设置了一个安全出口
C 丙类厂房,每层建筑面积为300m2,同一时间作业人数为20人,设置了一个安全出口
D 占地面积400m2的丙类多层仓库,设置了一个安全出口
E 占地面积300m2的单层乙类仓库,设置了一个安全出口


   

老妖精消防


  

第17题: 6              

以下(   )可设置1个安全出口或1部疏散楼梯。
A 防火分区建筑面积不大于200m²的地下或半地下设备间
B 除歌舞娱乐放映游艺场所外,防火分区建筑面积不大于50m²且经常停留人数不超过15人的其他地下或半地下建筑(室)
C 多层重要公共建筑(每层建筑面积5000m²)顶层局部升高2层,每层面积不超过200m²,每层人数均为40人的高出部分
D 建筑面积不大于200m²的地下或半地下设备间
E 建筑面积不大于50m²且经常停留人数不超过15人的位于地下一层的社区便利店


   

老妖精消防


  

第18题: 22              

由地理条件自然形成的,可供灭火救援时取水的场所称为天然水源,当井水作为消防水源时,下列采取的技术措施中,不正确的是(   )。
A 当消防车取水时,最大吸水高度不应超过6.0m    
B 应设置探测水井水位的水位探测装置
C 深井泵的供电均应采用一级供电负荷
D 深井泵最小出流量应满足消防要求
E 最小水泵扬程应满足消防要求


   

老妖精消防


  

第19题: 5              

下列关于消防给水及消火栓系统的试压和冲洗的说法中,正确的是(   )。
A 气压严密性试验中,管网内缓慢充入空气,达到试验压力0.28MPa后,稳压2h,压力降不大于0.01MPa
B 水压强度测试点应设置在系统管网的最低点,在达到强度试验压力后,稳压2h,管网无泄漏、无变形,且压力降不大于0.05MPa,则管道强度符合要求
C 管网冲洗顺序应先地下后地上,应按供水干管、水平管和立管的顺序进行
D 消火栓系统管网强度测试和严密测试后,对管网进行分段冲洗


   

老妖精消防


  

第20题: 3              

下列关于消防给水管网支吊架的描述中正确的是(   )。
A 管网支吊架上面的孔洞宜采用电钻,也可用氧乙炔割孔
B 管网支吊架上管卡、吊杆等部件的螺纹不应有断丝和毛刺
C 管网支吊架部件应先进行防腐处理,再进行成品加工
D 管卡应采用成型件,不可在现场加工

   

老妖精消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0