消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

技术实务强化-20年09月23日

更新日期:2020年09月23日

  

第1题: 11              

消防应急照明和疏散指示系统根据应急供电方式可分为自带电源型和集中电源型,根据控制方式可分为非集中控制和集中控制型,下列关于自带电源非集中控制型系统的描述中不正确的是()。
A自带电源非集中控制型系统的消防灯具均为自带电源型,灯具内部自带蓄电池
B自带电源非集中控制型系统的工作方式为独立
控制,无集中控制功能
C系统正常工作状态时,市电通过应急照明配电箱为灯具供电,用于正常工作和蓄电池充电
D发生火灾时,应急照明配电箱动作,切断消防应急灯具的市电供电线路,灯具由自带蓄电池供电,由应急照明控制器控制进入应急状态


   

老妖精消防


  

第2题: 15              

下列火灾中,不可以采用IG541混合气体灭火剂扑救的是()。
A硝化纤维、硝酸钠火灾
B精密仪器火灾
C钾、钠、镁火灾
D联胺火灾
E变压器火灾


   

老妖精消防


  

第3题: 32              

关于气体灭火系统采用均衡系统的优点,下列叙述中错误的是()。
A灭火剂在防护区里容易做到喷放均匀,利于灭火
B可不考虑灭火剂在管网中的剩余量,做到节省
C减少设计工作的计算量
D减少管材


   

老妖精消防


  

第4题: 11              

下列对气体灭火系统操作与控制要求的说法中错误的是()。
A管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。预制灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式
B气体灭火系统的操作与控制,应包括对开口封闭装置、通风机械和防火阀等设备的联动操作与控制
C喷放灭火剂前,防护区内所有开口应能自行关闭
D采用自动控制启动方式时,根据人员安全撤离防护区的需要,应有不大于30s的可控延迟喷射


   

老妖精消防


  

第5题: 16              

可能产生阴燃火或发生火灾不及时报警将造成重大损失的场所,不宜选择()火灾探测器。温度在0℃以下的场所,不宜选择()探测器。
A 点型感烟、定温
B 点型光电感烟、具有差温特性
C 点型感温、定温
D 点型火焰探测器、具有差温特性


   

老妖精消防


  

第6题: 7              

集中报警系统区别于区域报警系统,不可缺少的组件是()。
A 区域显示器
B 消防联动控制器
C 消防控制室图形显示装置
D 火灾声光警报器


   

老妖精消防


  

第7题: 19              

下列关于火灾自动报警系统工作原理的说法中,不正确的是()。
A 发生火灾时,火灾现场会有烟雾、热量和光辐射等火灾特征参数
B 火灾探测器或手报可以将火灾产生的特征信号转变为电信号
C 火灾报警控制器可以判断和处理接收的电信号
D 消防联动控制器根据火灾报警控制器提供信号进行逻辑判断并发出指令


   

老妖精消防


  

第8题: 11              

某工厂拟在配电室设置气体灭火系统对电气进行保护,在管网设计过程中,下列关于气体灭火系统的叙述中,错误的是()。
A同一防护区各管网上喷头流量均应按同一灭火设计浓度、同一喷放时间进行设计
B同一防护区,当设计2套管网时,集流管、启动瓶应分别设置
C管网上不应采用四通管件进行分流
D管网可以采用三通管件进行分流


   

老妖精消防


  

第9题: 14              

某防护区平时有人工作,采用管网式七氟丙烷气体灭火系统进行保护,下列关于该系统的操作与控制的说法不正确的是()。
A 该系统应有不小于30s的延迟
B 该系统设置自动、手动和机械应急操作三种启动方式
C 气体灭火控制器在接收到第一个探测器火灾报警信号之后,启动防护区内部的声警报器
D 气体灭火控制器在接收到第二个探测器火灾报警信号之后,发出指令关闭防护区开口封闭装置、通风机械和防火阀等设备


   

老妖精消防


  

第10题: 29              

气体灭火系统的灭火机理与气体灭火剂属性有密不可分的关系,下列关于不同的气体灭火剂的灭火机理说法正确的是()。
A 七氟丙烷灭火的气化冷却作用在于灭火剂分解需要吸收大量热量,从而降低了燃烧区的温度
B IG541灭火在于其能够有效抑制自由基的产生和降低火焰中自由基的浓度
C 二氧化碳的窒息作用在于气态二氧化碳密布于燃烧物的周围,能够稀释空气中的氧含量
D 上述三种灭火剂中,不会对保护对象造成任何毒性损害的是IG541


   

老妖精消防


  

第11题: 12              

根据《人民防空工程防火设计规范》,下列关于人防工程内防火设计的描述中,正确的是(   )。
A 油浸电力变压器设置在地下一层
B 残疾人员活动场所设置在地下二层
C 人防工程内不应设置儿童游乐场所
D 水泵房、污水泵房、水池、厕所、盥洗间等房间,其面积不计入防火分区的面积之内
E 病房设置在地下二层,并划分为独立的防火分区,其疏散楼梯与其他防火分区的疏散楼梯不共用


   

老妖精消防


  

第12题: 22              

下列关于城市加油加气合建站建筑防火要求中,不正确的是(   )。
A 站内的站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级
B 罩棚顶棚的钢结构承重构件耐火极限不应低于0.50h,罩棚顶棚的其他部分应采用不燃烧体建造
C 站内建筑物的门、窗应向房间内开
D 站房与辅助服务区内的餐厅、锅炉房等合建时,应设置防火墙进行分隔
E 汽车加油、加气场地宜设置不燃烧材料的罩棚,其有效高度不应小于5m


   

老妖精消防


  

第13题: 25              

下列关于泡沫灭火系统各组件的描述不符合规范要求的是(   )。
A 泡沫液泵应能耐受不低于10min的空载运转             
B 当采用环泵式比例混合器时,泡沫混合液泵的额定流量宜为系统设计流量的1.5倍             
C 常压泡沫液储罐内应留有泡沫液热膨胀空间和泡沫液沉降损失部分所占空间              
D 常压泡沫液储罐出液口的设置应保障泡沫液泵进口为正压,且应设置在沉降层之上


   

老妖精消防


  

第14题: 18              

下列关于高倍数泡沫灭火系统相关设计描述不符合规范要求的是(   )。 
A 固定安装的高倍数泡沫产生器前应设置管道过滤器、压力表和手动阀门
B 固定安装的泡沫液桶(罐)和比例混合器应设置在防护区内
C 系统干式水平管道最低点应设置排液阀,且坡向排液阀的管道坡度不宜小于2‰ 
D 系统管道上的控制阀门应设置在防护区以外,自动控制阀门应具有手动启闭功能
E 用于扑救A类火灾时,全淹没系统泡沫淹没深度不应小于最高保护对象高度的1.1倍,且应高于最高保护对象最高点0.5m


   

老妖精消防


  

第15题: 8              

下列关于建筑消防电梯设置的说法,错误的是(   )。
A 建筑层数7层,层高4m的服装厂,可不设消防电梯
B 建筑高度为24m的门诊楼可不设消防电梯
C 埋深10m,总建筑面积3000m2的地下室可不设消防电梯 
D 建筑高度32m的8层电信大楼,每层建筑面积1200m2,可不设消防电梯


   

老妖精消防


  

第16题: 9              

南京某商业综合楼建筑,设有火灾自动报警系统和单联锁预作用自动喷水灭火系统,消防联动控制器和消防泵控制柜均处于自动状态。检测消防泵联动控制功能,启泵控制方式不正确的是(   )。
A 由同一报警区域内一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号
B 由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关控制
C 由同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器的报警信号
D 消防水泵出水干管上设置的压力开关


   

老妖精消防


  

第17题: 6              

下列关于防火墙、防火卷帘、防火门的设置描述中,错误的是(   )。
A 防火墙横截面中心线水平距离天窗端面大于4m,且天窗端面为可燃性墙体时,并采取防止火灾蔓延的措施
B 防火墙确需设置在内转角处,内转角两侧为乙类防火窗,窗口边缘距离为3.5m
C 防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭的功能,需在火灾自动降落的防火卷帘,应具有信号反馈的功能,防火卷帘应具有防火分隔功能,可不具备防烟性能
D 民用建筑和厂房的疏散门,应采用向疏散方向开启的平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门


   

老妖精消防


  

第18题: 8              

以下(   )场所宜设置泡沫-水喷淋灭火系统。
A Ⅰ类地上汽车库   
B Ⅰ类地下汽车库   
C Ⅰ类修车库
D Ⅱ类修车库       
E Ⅱ类地上汽车库


   

老妖精消防


  

第19题: 11              

防火分区是指在建筑内部采用防火墙和楼板及其他防火分隔设施分隔而成,能在一定时间内阻止火势向同一建筑的其他区域蔓延的防火单元。下列属于厂房防火分区主要划分因素的有(   )。
A 生产的火灾危险性类别
B 厂房的层数
C 厂房的建筑面积
D 厂房设置自动灭火系统的情况 
E 厂房的耐火等级 


   

老妖精消防


  

第20题: 12              

某商业建筑,地下2层,地上6层,建筑高度24m。地下为汽车库和设备用房,地上各层为商场、娱乐、餐饮等场所,建筑中仅设置自动喷水灭火系统。下列关于该建筑内各部位装修材料的选择,不符合规范要求的有(   )。
A 地上楼层疏散走道顶棚采用玻镁板装修
B 设置在六层的 KTV,室内墙面采用多彩涂料装修
C 商场营业厅的顶棚采用矿棉板装修
D 地上五层的餐饮场所,墙面采用玻璃棉板装修

   

老妖精消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0