消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

技术实务强化-20年05月31日

更新日期:2020年05月31日

  

第1题: 6              

下列报警装置中,属于水喷雾灭火系统的是(   )。
A 湿式报警阀
B 预作用报警阀
C 干式报警阀
D 雨淋报警阀


   

作强消防


  

第2题: 5              

细水雾灭火系统不适用于扑救( )。
A 木制家具表面火灾
B 液化天然气火灾
C 汽油火灾
D 电缆火灾


   

作强消防


  

第3题: 2              

下列火灾不能使用气体灭火系统扑救的是(   )。
A 电气火灾
B 液体火灾
C 固体表面火灾
D 硝化纤维火灾


   

作强消防


  

第4题: 4              

某单位的信息机房采用七氟丙烷灭火系统保护。下列关于七氟丙烷灭火系统的说法中,不正确的是(    )。
A 七氟丙烷灭火剂的灭火机理有化学抑制
B 七氟丙烷灭火系统的惰化设计浓度不应小于惰化浓度的1.1倍
C 七氟丙烷灭火系统扑灭图书资料库的火灾,灭火设计浓度宜采用8%
D 七氟丙烷灭火系统在通信机房的设计喷放时间不应大于8s


   

作强消防


  

第5题: 1              

根据《气体灭火系统设计规范》(GB50370),下列可以用气体灭火系统扑救的火灾是(   )。
A 固体表面火灾
B 活泼金属火灾
C 可燃固体物质的深位火灾
D 过氧化氢的火灾


   

作强消防


  

第6题: 26              

某2层数据计算机房,层高5m,每层建筑面积2000㎡,一层设置七氟丙烷组合分配气体灭火系统保护,二层设置预制灭火系统,该建筑的一层气体灭火系统防护区最少应划分为(   )个,二层的一个防护区最多可以设置(   )套预制灭火系统。
A 4,8 
B 4,10 
C 3,10 
D 3,8


   

作强消防


  

第7题: 17              

下列关于储罐区泡沫灭火系统喷射方式及泡沫液选择的说法,正确的是(   )。
A 乙醇固定顶储罐采用低倍数泡沫灭火系统,液上喷射并选用水成膜泡沫液
B 原油外浮顶储罐采用低倍数泡沫灭火系统,液下喷射并选用氟蛋白泡沫液
C 煤油内浮顶储罐采用低倍数泡沫灭火系统,液上喷射并选用蛋白泡沫液
D 柴油固定顶储罐采用中倍数泡沫灭火系统,液上喷射并选用专用8%型蛋白泡沫液


   

作强消防


  

第8题: 23              

1982年10月,山西某煤矿运输大巷发生火灾,大火燃烧约30h,整个矿井充满浓烟,人员无法靠近,火源点难以找到。矿井配置下列哪种泡沫灭火系统,可以对扑救矿井火灾、抢险、降温、排烟和清除瓦斯等起到很大作用()
A 中倍数全淹没泡沫灭火系统
B 中倍数移动式泡沫灭火系统
C 高倍数全淹没泡沫灭火系统
D 高倍数移动式泡沫灭火系统


   

作强消防


  

第9题: 7              

某油库储罐区,新建4个固定顶汽油罐,3个外浮顶柴油罐,均为钢质储罐,该储罐区采用固定式低倍数泡沫灭火系统保护,计算柴油罐的保护面积时,应按(  )确定。
A 储罐的横截面积
B 储罐罐壁与泡沫堰板之间的环形面积
C 防火堤内的地面面积
D 储罐的表面积


   

作强消防


  

第10题: 2              

磷酸铵盐干粉灭火剂不适合扑救()火灾。
A 汽油
B 石蜡
C 镁
D 木制家具


   

作强消防


  

第11题: 9              

下列场所中,可以不设置火灾自动报警系统的是(   )。
A 占地面积为950㎡的卷烟仓库
B 总建筑面积为650㎡的地下商店
C 藏书为70万册的图书馆
D 座位数为2500个的体育馆


   

作强消防


  

第12题: 3              

下列关于火灾自动报警系统形式的选择不正确的是(   )。
A 仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用区域报警系统
B 设置两个消防控制室的保护对象应采用集中报警系统
C 不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备,且只设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象,应采用集中报警系统,并应设置一个消防控制室
D 已设置两个集中报警系统的保护对象应采用控制中心报警系统


   

作强消防


  

第13题: 9              

某商场设置了格栅吊顶,吊顶的总面积为1200㎡,其中镂空部分的面积为300㎡,则关于感烟火灾探测器的设置部位,下列说法正确的是(  )。
A 吊顶上方                 
B 吊顶下方  
C 吊顶上方和下方均需设置   
D 根据实际试验结果确定


   

作强消防


  

第14题: 9              

关于可燃气体探测报警系统的说法,下列选项不正确的是(  )。
A 探测一氧化碳的气体探测器可设置在被保护空间的顶部
B 当无消防控制室时,可燃气体报警控制器应设置在保护区域附近
C 线型可燃气体探测器的保护区域长度不宜大于60m
D 可燃气体探测器的保护半径过大可能会降低探测器的灵敏度


   

作强消防


  

第15题: 2              

关于消防控制室的值班应急程序,下列选项符合要求的是(  )。
A 接到火警后值班人员确认火灾→火灾确认后,将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外)、同时拨打“119”报警→启动单位内部应急疏散和灭火预案,同时报告单位负责人
B 接到火警后值班人员确认火灾→确认火灾后,报告单位负责人→将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外)、同时拨打“119”报警→启动单位内部应急疏散和灭火预案
C 接到火警后拨打“119”报警→值班人员确认火灾、将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外)→启动单位内部应急疏散和灭火预案,同时报告单位负责人
D 接到火警后报告单位负责人→值班人员确认火灾→确认火灾后,将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外)、同时拨打“119”报警→启动单位内部应急疏散和灭火预案


   

作强消防


  

第16题: 2              

预作用系统的联动控制设计应由同一报警区域内两只及以上独立的( )火灾探测器或一只( )火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为预作用阀组开启的联动触发信号。 
A 感烟,感温  
B 感温,感烟  
C 感烟,感烟  
D 感温,感温


   

作强消防


  

第17题: 12              

一个建筑面积为80㎡的房间,房间净高度为3.2m,屋顶为平屋顶,现在要用一个高度为3m的隔断将房间平均分隔成两个部分,经计算后该房间内至少应设置(  )只感烟火灾探测器。
A 1
B 2
C 3
D 4


   

作强消防


  

第18题: 3              

下列场所不宜安装点型感烟火灾探测器的是()。
A 通信机房
B 书库
C 列车载客车厢
D 需要联动熄灭“安全出口”标志灯的安全出口内侧


   

作强消防


  

第19题: 36              

某超高层建筑内避难层的防烟系统采用自然通风方式,该避难层地面面积为500㎡,在东南西北四个方向的外墙上分别设有可开启外窗,东、南、西三个方向的每侧外墙上设置的外窗面积均为3㎡,则北侧外窗的面积不得小于(  )㎡。
A 1  
B 2  
C 3  
D 4


   

作强消防


  

第20题: 6              

根据现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251),机械排烟系统以下()部位可以不设置排烟防火阀。
A 垂直风管与每层水平风管交接处的垂直管段上
B 穿越防火分区处
C 排烟风机入口处
D 一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上

   

作强消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0