某展览建筑高度23m,室内净高4.2m,地上5层,每层划分一个防火分区,设有集中电源集中控制型消防应急照明及疏散指示系统,集中电源设在每个防火分区的消防配电间内,消防技术服务人员测试系统非火灾状态下控制功能,依据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309,下列检查结果符合规范要求的是( )。 A 随机切断1个灯具与集中电源之间的通讯连线,灯具显示故障,无其他异常 B 切断集中电源的主电源,集中电源转入蓄电池输出,配接的所有灯具转入应急状态,30min后灯具自动熄灭 C 切断某个防火分区内的正常照明,配接该防火分区应急灯具的集中电源自动转入蓄电池电源输出,防火分区内所有应急灯具转入应急状态 D 切断集中电源与应急照明控制器之间的通讯线,系统内所有灯具自动转入应急状态
|