返回试题列表
按照施工过程质量控制要求,消防给水系统安装前应对采用的主要设备、系统组件、管材管件及其他设备、材料进行现场检验。根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974,下列说法中,正确的是()。A 压力开关应经相应国家产品质量监督检验中心检验合格B 电磁阀应经国家消防产品质量监督检验中心检验合格C 减压阀应经国家消防产品质量监督检验中心检验合格D 气压水罐应经国家消防产品质量监督检验中心检验合格
鸣乐消防
某消防工程施工单位在消火栓系统安装结束后对系统进行调试,根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974,关于消防水泵和稳压泵调试的说法中,不正确的是( )。A 对消防水泵和稳压泵的调试应进行全数检查B 以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时,应在55s内投入正常运行C 当消防主泵停止时,稳压泵应投入运行D 设计扬程为50m水泵,零流量时的压力不应超过0.7MPa
下列关于水雾喷头的设置的说法,不正确的是( )A 当保护对象为球罐时,水雾锥沿纬线方向应相接,沿经线方向应相交;B 当保护对象为油浸式电力变压器时,变压器绝缘子升高座孔口、油枕、散热器、集油坑应设水雾喷头保护;C 当保护对象为甲、乙、丙类液体储罐时,水雾喷头与保护储罐外壁之间的距离不应大于0.7m。D 当保护对象为电缆时,水雾喷头的布置应使水雾完全包围电缆。
根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》,对雨淋阀进行调试,下列调试结果中,不符合要求的是( )。A.公称直径为200mm的雨淋阀调试时,在15s时启动B.雨淋阀的调试全数进行C.当报警水压为0.05MPa时,水力警铃发出报警铃声D.雨淋阀动作后,压力开关在25s时发出动作信号
下列关于室外消火栓和水泵接合器的安装,说法正确的是:( )A 室外消火栓按数量抽查30%,且不少于10个B 水泵接合器按数量抽查30%,且不少于10个C 墙壁式水泵接合器与墙面上门、窗、孔洞的净距不小于于0.4m,且不应大于井盖半径D 地下式消火栓顶部进水口应与井口错开
下列关于气体灭火系统灭火剂输送管道强度试验与气密性试验的说法中,正确的是( )。A 气密性试验之前必须进行预试验,试验压力宜为0.2MPaB 低压二氧化碳灭火系统,水压强度试验压力为4.0MPaC 气密性试验时,在试验压力下保压3min,压力降不大于0.01MPa为合格D 吹扫应当在水压强度试验和气密性试验合格的基础上进行
某消防技术服务机构对某单位安装的双联锁预作用自动喷水灭火系统进行检测,检测结果如下:(1)开启末端试水装置,1min后系统侧管道未出水(2)采用快速响应喷头,直立安装(3)联动控制器在收到一只手报按钮和充气管道上低压压力开关的与逻辑信号后,开启系统(4)预作用阀组直接串联在湿式报警阀后的配水管道上,与其配水干管连接。上述检测结果中,可直接判定不符合现行国家标准要求的共有( )。A.1 个B.2 个C.4 个D.3 个
下列关于干粉系统的控制与操作,说法错误的是( ) A 当局部应用系统用于经常有人保护场所时,可以不设置自动控制启动方式B 预制灭火装置可以不设置机械应急操作启动方式C 延迟时间不大于30s,且不大于干粉储存容器的增压时间D 系统启动时,选择阀应在输出容器阀动作之前打开
对建筑防排烟系统验收时,若A=0且B≤2,B+C≤6时,则工程质量判定为合格,否则为不合格,下列在某超高层住宅小区验收时,严重缺陷项目、重缺陷项目和轻缺陷项目分别为( )个?①风口可调节部件不能正常动作②排烟阀不能正常手动开启和复位③消防电梯前室的可开启外窗面积为2㎡④启动补风机时,测试补风口的6m/s,设计值为8m/s⑤未提供竣工验收申请报告A A=1 ,B=3 ,C=1B A=3 ,B=1 ,C=1C A=3 ,B=2 ,C=0D A=2 ,B=2 ,C=1
某公共建筑内的油浸电力变压器室,设置单具灭火器时最小需配灭火级别为( )A 3AB 2AC 89BD 55B
某单层超市,占地面积2500㎡,储物高度为3.6m,最大净空高度8m,采用格栅吊顶,对该系统湿式自动喷水灭火系统的检测,下列情况符合现行国家标准要求的有( )。A 该超市的喷头采用标准流量洒水喷头B 该系统的作用面积为208㎡C 湿式报警阀前的控制阀未采用信号阀D 该系统未设置水流指示器
某油库采用低倍数泡沫灭火系统。根据现行国家标准《泡沫灭火系统施工及验收规范)》GB 50281,下列检查项目中,说法错误的是( )。A 每周应对消防泵和备用动力进行一次启动试验B 每天应对泡沫产生器、泡沫液储罐、泡沫比例混合器进行外观检查C 每月对储罐上的泡沫混合液立管进行清除锈渣D 每两年应对系统进行喷泡沫试验,并对系统所有组件、设施、管道进行全面检查
下列关于干粉系统防护区和储瓶间的检查,检查结果不符合要求的是( ) A 驱动气体压力大于干粉储存容器的最高工作压力B 泄压口设置在防护区净高2/3以上的外墙上C 选择阀设置了电动驱动方式,并设置了机械应急功能D 全淹没系统,灭火剂设计浓度设计为0.65kg/m³
某多层大厦,每层划分为一个防火分区,对该大厦设置的机械防烟系统进行验收,下列测试方法和结果中,不符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251)的是()。A.应当任选三个连续楼层模拟着火层及其上下层进行测试B.经现场测定,正压送风机的风量值、风压值分别为设计要求的97%,105%C.对楼梯间和前室的调试应单独分别进行,且互不影响D.测试楼梯间和前室疏散门的门洞断面风速时,应同时开启三个楼层的疏散门
每日一练,功力自见!
消防资源网-倾情奉献!
培训机构合作:微信cn-00119