返回试题列表
消防安全重点部位是指容易发生火灾,一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全,以及对消防安全有重大影响的部位,下列不属于消防安全重点部位的是( )。A 某小区停放自行车的自行车棚B 某办公楼的消防水泵房C 某小区地下汽车库D 某大型超市的商品货场
老妖精消防
消防给水系统安装前要对采用的主要设备、系统组件、管材管件及其他设备、材料进行现场检验。根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974),下列说法中,正确的是( )。A 流量开关应经国家产品质量监督检验中心检测合格B 压力开关、消防水箱应经国家产品质量监督检验中心检测合格C 报警阀组应经国家产品质量监督检验中心检测合格D 自动排气阀应经国家产品质量监督检验中心检测合格
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014),下列关于水泵接合器的施工安装要求中,不正确的是( )。A 地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的直径B 消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行C 墙壁消防水泵接合器,设计无要求时,其安装高度距地面宜为0.7mD 墙壁消防水泵接合器,与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m
消防给水管网(钢管)系统工作压力为1.0MPa,施工完成后进行试压和冲洗,下列不正确的是( )。A 消防给水系统管网水压严密性试验压力为1.0MPaB 消防给水系统管网水压强度试验压力为1.5MPaC 消防给水系统气压密性试验压力为0.28MPa,稳压24hD 水压强度试验达到试验压力,稳压30min,压力降不应大于 0.01MPa
某建筑高度88m的商业大厦,地下2层,地上22层,地上一、二层为商场建筑。下列关于设备用房平面布置的做法中错误的是( )。A 地下一层设置的消防控制室与其他部位之间,采用耐火极限2.00h的防火隔墙和耐火极限1.50h的不燃性楼板进行分隔,隔墙上开设的门采用甲级防火门B 燃气锅炉房的燃料供给管道,在进入建筑物前和设备间内的管道上均设置了自动和手动切断阀 C 柴油发电机房布置在地下一层D 柴油发电机房和锅炉房设储油间,总储量1m³,储油间采用耐火极限3.00h防火隔墙进行分隔
在对建筑外墙装饰材料进行的防火检查中,下列不符合相关规范要求的是( )。A 某星级酒店,建筑高度70m,建筑外墙采用难燃玻璃钢平板装饰B 某建筑面积20000m2的商场建筑,地上4层,层高6m,建筑外墙采用铝扣板装饰C 某超高层大厦的裙房建筑外墙采用大理石装饰D 某建筑高度36m的老年人照料设施,地上一至四层的建筑外墙采用多彩涂料装饰
消防水带安装前的压力试验:截取( )长的水带,使用手动试压泵或电动试压泵平稳加压至试验压力,保压( ),检查是否有渗漏现象,有渗漏则不合格。在试验压力状态下,继续加压,升压至试样爆破,其爆破时压力应不小于水带工作压力的3倍。A 1.2m,5min B 1.0m,3minC 1.0m,5min D 1.2m,3min
下列关于消防给水系统供水设施维护管理的说法,不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)的规定的是( )。A 每日应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数进行检查B 每月应手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况C 每季度应对减压阀组进行一次放水试验,并应检测和记录减压阀前后的压力D 每季度应对系统所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验
根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014),对系统过滤器应( )进行一次排渣,并应检查过滤器是否处于完好状态,当堵塞或损坏时应及时检修。A 每月 B 每半年 C 每季度 D 每年
上海市某大型综合楼二层为室内商业街,由于某商铺用火不慎引发店面火灾,商铺业主及时报警。该综合楼消防控制室值班人员李某在接到报警后,采取应急程序处置火灾的各项做法中,错误的是( )。A 接到火灾警报后,值班人员马上赶往火灾现场扑灭火灾B 值班人员立即确认火灾报警联动控制开关处于自动控制状态,同时拨打“119”报警C 报警时说明着火单位地点,起火部位、着火物种类、火势大小、报警人姓名和联系电话等D 值班人员立即启动单位应急疏散和初期火灾扑救灭火预案,同时报告单位消防安全负责人
消防重点单位建立消防档案的范围中,不属于消防安全基本情况的是( )。A 消防安全重点部位情况B 消防安全制度C 消防设施定期检查记录D 消防管理组织机构
下列关于自动喷水灭火系统的说法中,错误的是( )。A 准工作状态时严禁管道充水的场所,宜采用仅有火灾自动报警系统直接控制的预作用系统B 干式系统和预作用系统的配水管道应设置快速排气阀C 雨淋系统应能有配套的火灾自动报警系统或传动管控制并启动雨淋系统D 单联锁预作用系统应由火灾自动报警系统自动开启雨淋报警阀并转换为湿式系统
以下关于自动喷水灭火系统喷头选型的叙述中,正确的是( )。A 防护冷却水幕应采用水幕喷头或者开式洒水喷头B 医院病房采用响应时间系数为RT1=80(m·s)0.5的喷头C 备用洒水喷头的数量不应少于总数的1%,且每种型号均不得少于10只D 25m办公楼内一只喷头(标准覆盖面积洒水喷头)的最大保护面积为20.0m2
为了保证报警阀组及其附件的安装质量和基本性能要求,报警阀组到场后,重点检查报警阀组外观、报警阀结构、报警阀组操作性能和报警阀渗漏等内容。下列关于报警阀组的现场检查要求,说法错误的是( )。A 阀体上设有放水口,放水口的公称直径不小于20mmB 排水流量为50.0L/min时,可报警也可不报警C 阀体的阀瓣组件的供水侧,应设有在不开启阀门的情况下测试报警装置的测试管路D 测试报警阀密封性能,试验压力为额定工作压力的1.5倍,保持时间不少于5min
根据现行国家消防技术标准,下列关于除尘器、过滤器等设施设置的说法,错误的是( )。 A 净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器应布置在系统的负压段上 B 净化或输送有爆炸危险粉尘和碎屑的除尘器应设置泄压装置C 净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器宜布置在厂房内的独立房间 D 对于遇水可能形成爆炸的粉尘,严禁采用湿式除尘器
某三层的商场建筑,耐火等级为二级,总建筑面积为1800m2,内部主要为电影院、餐厅、KTV及商店营业厅等,建筑内部根据国家标准配置消防设施。对该建筑的安全疏散设施进行防火检查,不符合规范要求的是( )。A 设有2个疏散门的商店营业厅,室内任一点至最近疏散门的距离为30mB 商场疏散走道的净宽度为1.1mC 电影院观众厅疏散门的净宽度为1.4m,厅内疏散走道的净宽度为1.1mD 建筑面积200m2KTV包间内任一点至房间疏散门的直线距离为11.25m
某商场建筑,内部设有避难走道,下列关于避难走道的防火检查结果中,错误的是( )。A 避难走道采用耐火极限3.00h的防火隔墙和耐火极限1.50h的楼板与其他区域进行分隔B 避难走道直通地面的出口不少于2个,并设置在不同方向C 前室开向避难走道的门采用甲级防火门,防火分区开向前室的门采用乙级防火门D 避难走道内部装修材料采用马赛克
某商场一层,有员工私自给电动车充电,电线故障导致起火引发火灾,火灾发生后,下列做法正确的是( )。A 第一个发现火灾的员工立即拨打了“119”电话报警B 发现火灾时,灭火器材附近员工利用现场灭火器进行扑救,发现无法扑救时拨打“119”报警C 消防控制室值班人员发现火灾报警控制器有报警信号后,查看了报警点位,认为是误报,消音处理D 商场员工在发现火灾后3min内组织了灭火第一战斗力量
西安市为宣传传统文化,拟在春节期间举办新春祈福活动,下列关于消防安全管理的做法,错误的是( )。A 在活动举办前至少进行一次演练B 在活动举办前2小时进行一次防火巡查C 在活动举办前12小时内进行防火检查D 在活动举办过程中每2小时进行一次防火巡查
对建筑的疏散楼梯进行工程验收时,下列关于疏散楼梯间检查的做法中,错误的有 ( )。A 检查疏散楼梯间在各层的位置是否改变B 沿楼梯全程检查安全性和畅通性C 测量疏散楼梯的净宽度,每部楼梯的测量点不少于3处,宽度测量值允许负偏差不得大于规定值的5%D 测量楼梯间疏散门的宽度,允许测量值负偏差不大于5%
每日一练,功力自见!
消防资源网-倾情奉献!
培训机构合作:微信cn-00119