返回试题列表
某二级耐火等级的多层焦化厂焦油厂房,其周边布置有多座二级耐火等级建筑,下列关于该车间与周边建筑防火间距的做法中,正确的有( )A、与油浸变压器室(建筑高度6m)的防火间距为10mB、与保温瓶胆厂房(建筑高度25m)的防火间距为12mC、与建筑面积1000㎡的植物油加工厂的浸出车间(建筑高度4米)的防火间距为10mD、与甲酚厂房(建筑高度12m,层数两层)的防火间距为10mE、与白兰地成品库(建筑高度25m)的防火间距为12m
顺利消防
某建筑高度为54m的综合楼,使用功能为办公、儿童幼儿园、商业和娱乐。四楼及以上楼层为办公区,地下一层为夜总会。该建筑按照规范要求设置消防设施,下列建筑的设计中,正确的是( )A、地下一层夜总会楼板耐火极限为1.50hB、商场内采用耐火极限为0.15h的不燃性吊顶 C、儿童幼儿园布置在1到4层的裙房内D、五楼办公室两个房间之间的隔墙耐火极限为0.50h
南通消防支队对其辖区某服装加工厂房进行检查,下列检查结果中,符合规范要求的是( ) A、厂房一层设置员工宿舍,采用防火墙和甲级防火门与生产区间分隔B、厂房内设置休息室,休息室通过厂房内的疏散走道疏散C、厂房内设置办公室,采用耐火极限为2.50h的防火隔墙和1.50h楼板与生产车间分隔D、厂房内设置了布料中间仓库,采用耐火极限3.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与生产车间分隔
下列防火分隔中应采用甲级防火门的是( )A、消防控制室B、老年人照料设施C、商场中的电影院D、医院走道上的常开防火门
根据《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版),建筑采用瓶装液化石油气瓶组供气时的相关设置说法不正确的是( )A、瓶组间与住宅建筑贴邻布置时采用防火墙分隔B、液化石油气气瓶的总容积不大于1m3的瓶组间与所服务的其他建筑贴邻时,应采用自然气化方式供气;C、在瓶组间的总出气管道上应设置紧急事故自动切断阀D、瓶组间应设置可燃气体浓度报警装置
某高层综合大楼中设置了不同类型的场所,下列关于各类场所的平面布置的做法中正确的是( )A、电影院设置在地下一层,采用耐火极限2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔,每个观众厅面积为420㎡B、某KTV设置在地上8层,采用2.00h防火隔墙分隔为若干包间,规格分为260㎡、120㎡、60㎡C、在9层设置的礼堂与多功能厅共用一部疏散楼梯D、地上四层设有儿童游乐场所,设置了单独的疏散楼梯和安全出口
根据《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版),下列柴油发电机房布置民用建筑内时,下列布置错误的是( )A、柴油发电机宜设置在首层、地下一层或二层,不应布置在地下三层及以下B、柴油发电机房内设置的储油间总存储量为0.9m3,储油间采用3.00h防火隔墙与发电机房分开,隔墙上的门采用甲级防火门C、柴油发电机房应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃楼板与其他部位隔开,隔墙上采用甲级防火门D、柴油发电机房与人员密集场所贴邻布置时应采用防火墙隔开
根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2018),下列选项不可以布置在地下二层的是( )A、采用相对空气密度为0.8的可燃气体的燃气锅炉房B、采用丙类液体作为燃料的负压燃油锅炉房C、采用柴油为燃料的柴油发电机房D、干式变压器
当乙类厂房专用的10kV及以下的配电站必须在防火墙上开窗时,应采用( )防火窗A、甲级B、乙级C、丙级D、以上都可以
某消防机构对人防工程内地下商店、歌舞娱乐放映游艺场所、医院病房等进行检查,下列检查结果中,符合国家工程建设消防技术标准要求的是( )A、地下二层设置了一个建筑面积为200m2的歌舞厅,并采取了相应的防火分隔措施B、设置了一个建筑面积为2000m2的超市,并采取了相应的防火分隔措施C、设置了一个建筑面积为200m2的托儿所,并采取了相应的防火分隔措施D、设置了一个建筑面积为150m2的餐厅,其操作间采用液化石油气燃料
根据《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版),下列有关建筑平面布置的说法,错误的是( )A、电影院观众厅布置在一、二级耐火等级建筑的四层及以上楼层时,每个观众厅的面积不宜大于400㎡,且一个厅、室的疏散门不少于2个B、设置在屋顶上的燃油锅炉房,距离通向屋面的安全出口不应小于6m。采用相对密度(与空气密度的比值)不小于0.75的可燃气体为燃料的锅炉,不得设置在地下或半地下C、布置在民用建筑的发电机机房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3,储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机间分隔;确需在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门D、附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔
某电视机装配厂房,建筑层数2层,建筑高度8m,每层建筑面积1200㎡,每层厂房内均设置一个用于储存糖醛的中间仓库,糖醛仓库的建筑面积为120㎡,则电视机装配厂房的最低耐火等级应为( )。A、一级 B、二级 C、三级 D、四级
某多层汽车装配厂房,地上三层,顶层设置一个煤油中间仓库,则中间仓库的建筑面积最大可以为( ),厂房的耐火等级至少为( )A、300㎡,二级B、500㎡,二级C、300㎡,三级D、500㎡,三级
某木器加工厂房,地上4层,耐火等级为二级,建筑高度为22m,建筑面积4000m2,在第4层靠外墙部位设置成品喷漆工段,建筑面积120m2,下列做法中,符合规定的是( )。A、将厂房一层原150m2的办公区改建为3间员工宿舍,用防火墙与其他部位分隔并采用自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统进行保护B、在厂房二层设置2间办公室,该办公区采用耐火极限2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并通过相邻车间的封闭楼梯间疏散C、丙类润滑油中间储罐容量为4.7m3,设置在厂房一层的单独房间内,该房间采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与其他部位分隔D、在厂房四层设置中间仓库,储存喷漆工段一昼夜生产所需的油漆,该仓库采用耐火极限为3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔
消防机构对某水泥刨花板仓库进行防火检查。下列检查结果中,符合相关规定的是( )A、仓库一层设有员工宿舍,并采用防火墙与其他部位进行分隔B、仓库一层设有办公室,办公室采用2.00h防火隔墙和1.50楼板与其他部位分隔C、办公室通过仓库内10m的走道通向室外D、该仓库设置了消火栓系统,应急照明系统
某建筑高度60m的写字楼,设有4层裙房,裙房与主体建筑之间采用防火墙完全分隔,则裙房的防火分区建筑面积最大可为( )㎡A、1500B、2500C、3000D、5000
除商业服务网点外,高层建筑内的住宅部分与其他使用功能的部分合建时,住宅部分与非住宅部分之间应采用( )完全分隔。A、无门、窗、洞口的防火墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板B、无门、窗、洞口的防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板C、耐火极限不低于3.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和 2.00 h的不燃性楼板D、耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板
下列关于办公室、休息室平面布置的做法中,错误的是( )A、某休息室设置在服装仓库内 ,采用2.00h防火隔墙,1.00h楼板与其他区域分隔,相互连通的门采用乙级防火门B、某办公室设置在谷物加工厂房内,采用2.50h防火隔墙,1.00h楼板与其他区域分隔,隔墙上门采用乙级防火门,并通过厂房的安全出口进行疏散C、某办公室与松节油仓库贴邻建造,并采用防火墙进行分隔D、某办公室贴邻氨压缩机房建造,其耐火等级二级,并采用耐火极限为3.00h的防火墙与氨压缩机房分隔,且设置独立的安全出口E、某办公室设置在水泥刨花板仓库内,采用2.50h防火隔墙,1.00h楼板进行分隔
对民用建筑实施防火检查时,检查人员应注意查看特殊功能场所,不应设置在地下或半地下,且不应设置在四层及四层以上的用房有( )。A、托儿所、幼儿园的儿童用房 B、医院的住院部分C、疗养院的住院部分 D、儿童游乐厅等儿童活动场所E、老年人活动场所
某办公建筑,地上建筑层数12层,层高3.5m,地下建筑层数3层,层高5.5m,根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列关于设备用房平面布置的做法中,不正确的是( )。A、燃气锅炉房布置在建筑的地下二层B、锅炉房内设置储油间,总储存量为4.8m3,储油间应采用耐火极限为3.00h的防火隔墙与锅炉间分隔;防火隔墙上开设甲级防火门C、消防控制室布置在地下一层靠外墙处,消防水泵房布置在地下二层靠外墙处D、消防控制室应采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和耐火极限为1.50h的楼板与其他部位分隔,开向建筑内的门采用乙级防火门E、锅炉房的燃料供给管道在进入建筑物前和设备间内的管道上设置了自动切断阀,储油间的油箱密闭且设置通向室外的通气管,通气管上设置了带阻火器的呼吸阀
每日一练,功力自见!
消防资源网-倾情奉献!
培训机构合作:微信cn-00119