上海新建一座大型综合体建筑,地下3层,地上26层,一至四层为裙房,建筑高度23.5m,五层以上为塔楼(共四个塔楼),总建筑高度为98.5m,总建筑面积约11万m2(其中裙房部分的建筑面积约3.2万m2)。该建筑各层功能用途如下:地下一至三层为设备用房及地下车库,地上一至二层为商场,三层为娱乐城,包含一个KTV、一个电子游艺城和一个电影院(放映厅净空高度9米)。四层为超市(层高5.6m,储物高度3.8m),五层至二十六层为酒店。 超市内采用通透率85%的格栅类吊顶,开口净宽85mm,开口厚度18mm。电影院放映厅及地下车库不设吊顶,其余部位均为石膏板吊顶。 该建筑内设置有湿式自动喷水灭火系统。该商业建筑在地下二层设有750m3的消防水池一座,水池的有效容积和补水时间均符合要求,屋顶消防水箱间内设有消防稳压装置及50m3消防水箱一座。 现场检测中发现: 1. 该建筑所有场所均使用同一种响应时间指数RTI=80(m·s)0.5的标准覆盖面积洒水喷头,喷头型号为ZSTX15-68(℃)。所有吊顶场所均采取下垂式安装于吊顶下方,未吊顶场所用直径20mm的短立管直立向上安装于配水管上方。喷头溅水盘与顶板的距离均符合设计及规范要求。 2. 除超市内的配水管采用PVC—C管外,其余管道均采用镀锌钢管,连接方式均符合规范要求。所有设置吊顶的场所均有使用洒水软管调节喷头位置的情况存在,但软管长度均未超过1.8m。 3. 该建筑每一层均在盥洗间拖把池上方设有末端试水装置,利用拖把池排水。为防止有人利用末端试水装置涮洗拖把,故把试水阀设置在距地面2.1m高处,把试水接头的流量设置为0.3L/s。为了方便测试时读取压力表数据,把压力表设置在距地面1.5m的位置。 4. 每个塔楼设置一个报警阀组,所有报警阀组(包括保护裙房的阀组)所控制的喷头数均不超过800只。所有报警阀组及其配件均集中设置在地下一层的消防水泵房内,阀组间距及操作空间均满足规范要求。 5. 功能测试时,开启第23层的末端试水装置4min后,有两个报警阀组的水力警铃同时鸣响,但消防水泵未启动。检测人员关闭末端试水装置,将火灾报警控制器(联动型)调至自动状态,喷淋泵启动并反馈信号。 根据以上材料,回答以下问题: 1. 喷头的选型是否正确?如不正确,请给出合理的选型方案。
|