消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

技术实务强化-20年4月25日

更新日期:2020年04月25日

  

第1题: 10              

某钢筋混凝土结构的商住楼,建筑高度54m。其中,地上一层至地上五层为商业营业厅,五层以上为住宅,地下一层为商业,地下二层为汽车库和设备用房,每层层高4m,按照国家标准设置消防设施,并采用不燃性材料进行内部装修。下列关于防火分区划分的做法中,错误的是(   )。
A 地上一层商业营业厅防火分区面积最大为6000m2
B 地下一层商业营业厅防火分区面积最大为2000m2
C 地下二层汽车库防火分区面积最大为4000m2
D 地下二层的设备用房最大防火分区面积为2000m2

   

老妖精消防


  

第2题: 5              

消防水泵给消防灭火系统进行加压供水,以保证灭火时水量和水压的要求。以下关于消防水泵的说法正确的是(   )。
A 柴油机消防水泵应具备连续工作的性能,试验运行时间不应小于36h
B 当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机湿式安装的消防水泵
C 当出流量为设计流量的150%时,其出口压力为设计工作压力的75%
D 消防给水同一泵组的消防水泵的型号应当一致,且工作泵不宜超过2台


   

老妖精消防


  

第3题: 5              

下列建筑平面布置的做法中,正确的是(   )。
A 医院病房楼内护理单元之间采用耐火极限为1.50h的防火隔墙分隔
B 独立建造的3层老年人照料设施,耐火等级不应低于二级
C 设置在多层住宅建筑内的幼儿园,与住宅共用疏散楼梯和安全出口
D 电影院设置在地下三层


   

老妖精消防


  

第4题: 12              

某建筑高度为55m的住宅建筑,地下一层为汽车库,首层设有商业服务网点,其他楼层均为住宅。该住宅建筑的下列构件耐火极限设计方案中,符合要求的是(   )。
A 地上楼层楼板的耐火极限不低于1.00h
B 建筑内采用不燃材料的吊顶,耐火极限为0.20h
C 地下一层与首层之间的楼板耐火极限为1.50h
D 居住部分与商业服务网点之间的防火隔墙的耐火极限为2.00h


   

老妖精消防


  

第5题: 16              

下列关于室内消防给水管道的说法,错误的是(   )。
A 室内消火栓系统管网应布置成环状,但在某些情况下,当室外消火栓设计流量不大于20L/s,或室内消火栓不超过10个时,可布置成枝状
B 室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1根,当竖管超过4根时,可关闭不相邻的2根
C 室内消火栓给水管网与其他水灭火系统合用消防泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀前分开设置
D 室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量经计算确定,但不应小于DN100


   

老妖精消防


  

第6题: 6              

市政消火栓应布置在消防车易于接近的人行道和绿地等地点,且不应妨碍交通。应避免设置在机械易撞击的地点,下列关于市政消火栓设置要求的说法中,正确的是(   )。
A 严寒、寒冷等冬季结冰地区宜采用干式地下式室外消火栓
B 市政消火栓设置间距不应超过 150m,保护半径不应大于 120m
D 火灾时水力最不利市政消火栓的出流量不应小于15L/s,且供水压力从地面算起不应小于0.14MPa


   

老妖精消防


  

第7题: 3              

下列关于地下餐饮场所的内部装修材料中,允许采用B1级燃烧性能的是(   )。
A 地面
B 顶棚
C 隔断
D 墙面


   

老妖精消防


  

第8题: 7              

下列关于室外消火栓的设置,说法不正确的有(   )。
A 停车场的室外消火栓与最近一排汽车的距离不宜小于7m,距加油站或油库不宜小于B 甲、乙、丙类液体储罐区应在防火堤内、外分别设置室外消火栓,15m范围内的消火栓数量不计
C 工艺装置区采用高压消防给水系统的场所,其室外消火栓的布置间距不应大于60m
D 某建筑室外消火栓设计流量为40L/s,至少应设置3个室外消火栓


   

老妖精消防


  

第9题: 3              

某县城一面粉厂区碾磨车间内发生爆炸,导致8名工人受伤。下列关于该碾磨车间采取的防爆措施中,不符合要求的是(   )。
A 厂房采用敞开式,承重结构采用钢筋混凝土结构
B 采用绝缘材料作整体面层,并采取防静电措施
C 厂房内管、沟与相邻厂房连通处采用防火材料密封
D 分控制室贴邻外墙设置,采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔,墙上设置甲级防火窗观察设备运行情况


   

老妖精消防


  

第10题: 7              

下列关于室内消火栓设置或布置要求的相关说法中,错误是(   )。
A 某住宅建筑高度54m,每单元只设有一部疏散楼梯,室内消火栓布置间距为45m
B 某单层厂房室内消火栓栓口动压为0.35MPa 
C 某商业综合楼中设置的室内消火栓配置的水带长度为24.5m 
D 建筑高度为28m的办公楼中设置的室内消火栓其消防水枪充实水柱应按10m计算


   

老妖精消防


  

第11题: 5              

下列自动喷水灭火系统关于控制方式中,说法错误的是(   )。
A 雨淋报警阀的自动控制方式可采用电动、液动或气动
B 预作用系统、雨淋系统及自动控制的水幕系统,应在火灾报警系统报警后,立即自动向配水管道供水
C 干式、预作用系统中,有压充气管道快速排气阀入口前的电动阀,应在启动供水泵之后开启排气, 以便于供水泵启动后能快速充水
D 对于雨淋系统来说通常是不设置水流指示器的


   

老妖精消防


  

第12题: 7              

下列关于与基层墙体、装饰层之间无空腔且每层设置防火隔离带的建筑外墙外保温系统的做法中,错误的是(   )。
A 建筑高度为23.8m的住宅建筑,采用B2级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0.25h
B 建筑高度为38m的办公建筑,采用B1级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0.5h
C 建筑高度为76m的住宅建筑,采用B1级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0.5h
D 建筑高度为24m的办公建筑,采用B1级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0.25h


   

老妖精消防


  

第13题: 6              

上海某大剧院设置了火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统,其舞台葡萄架下部,采用雨淋系统防护,采用火灾自动报警系统控制雨淋报警阀,共布置38只洒水喷头,下列设置中正确的是(   )。
A 该雨淋系统的防护区内采用不同热敏性能的洒水喷头
B 备用洒水洒头的数量为8只
C 该雨淋系统可由消防水泵出水干管上设置的压力开关直接启动消防泵
D 该雨淋系统共有自动控制和消防控制室远程控制两种启动方式


   

老妖精消防


  

第14题: 21              

建筑高度为54m的办公楼,地下一层设置KTV场所与消防控制室。该建筑按照国家相关规范要求设置消防设施。有关该建筑装修要求的说法中,符合国家现行消防技术标准的是(   )。
A 消防控制室应全部采用不燃材料装修
B KTV场所的墙面装修材料不应低于B1级
C 该建筑内地上部分办公室墙面可采用B2级装修材料
D 该建筑内地上部分办公室隔断的燃烧性能不应低于B1级


   

老妖精消防


  

第15题: 14              

某大型超市的储物仓库,储存物品主要为烟、酒,净空高度为12m,设置了9m的三层货架,根据国家标准《自动喷水灭火系统的设计规范》(GB 50084-2017),应设货架内置洒水喷头,下列关于喷头设置方案正确的是(   )。
A 自地面起每3.5m设置一层货架内置洒水喷头
B 洒水喷头间距为2.8m
C 当采用流量系数115的标准覆盖面积洒水喷头时,工作压力不应小于0.05MPa
D 设置两层货架内置喷头时,洒水喷头整齐布置


   

老妖精消防


  

第16题: 4              

某建筑高度20m的4层植物油加工厂房,厂房内有一植物油浸出车间,该植物油浸出车间宜设置在第(   )层靠外墙泄压设施附近。
A 一
B 二
C 三
D 四

   

老妖精消防


  

第17题: 6              

下列关于供暖、通风和空气调节系统的说法中,不符合规定的是(   )。
A 甲、乙、丙类厂房内的空气不应循环使用
B 输煤廊的散热器表面平均温度不应超过130℃
C 净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器应布置在系统的负压段上
D 在防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料

   

老妖精消防


  

第18题: 17              

采用自动喷水灭火系统的下列场所,喷头的选型正确的(   )。
A 总建筑面积为3000m2的地上商场可采用隐蔽式洒水喷头
B 歌舞厅采用预作用系统时,可选用快速响应喷头
C 设置吊顶的办公室采用直立型垂型喷头
D 自动喷水防护冷却系统采用水幕喷头

   

老妖精消防


  

第19题: 5              

某二级耐火等级的3层地上商店建筑,每层建筑面积为8000㎡,建筑内设置了湿式自动喷水灭火系统,采用标准覆盖面积洒水喷头,为每层楼设置了一个湿式报警阀组,则该系统总共应至少设置(   )个水流指示器。
A 2
B 4
C 6
D 8

   

老妖精消防


  

第20题: 6              

某商场建筑,地上6层,地下1层,耐火等级一级,建筑高度24m。地上各层为餐饮、服装、饰品及化妆品专柜,地下一层为超市。地下一层设计疏散人数为1200人,地上一至三层每层设计疏散人数为1800人,四层至六层每层设计疏散人数为1500人。地上一至三层疏散楼梯的最小总净宽度应是(   )m。
A 10
B 12
C 15
D 18

   

老妖精消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0