消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

综合能力强化-20年09月07日

更新日期:2020年09月07日

  

第1题: 7              

对防火卷帘进行自重恒速下降功能检查时,防火卷帘卷门机具有依靠防火卷帘自重恒速下降的功能,操作臂力不得大于()N。
A 80
B 70
C 100
D 50


   

老妖精消防


  

第2题: 10              

根据《火灾自动报警系统施工及验收标准》,消防联动控制系统中在对区域显示器进行功能检验中检验数量的说法中正确的是()。
A 如果实际安装数量为120只,可按5%的比例进行抽验
B 如果实际安装数量为20只,则抽验数量可为5只
C 如果实际安装数量为80只,则抽验数量可为24只
D 实际安装数量在50只以下者,抽验10只
E 实际安装数量在20只以下者,全部检验


   

老妖精消防


  

第3题: 13              

下列关于建筑物内建筑构件的耐火极限的说法,符合规范要求的是()。
A 二级耐火等级的某办公建筑,其吊顶采用不燃材料,耐火极限0.1h
B 三级耐火等级的某医疗建筑,其吊顶采用难燃材料,耐火极限0.25h
C 二级耐火等级的某建筑的门厅,其吊顶采用难燃材料,耐火极限0.25h
D 四级耐火等级的某住宅建筑,其吊顶采用可燃材料
E 三级耐火等级的某中学教学楼,其吊顶采用不燃材料,耐火极限0.15h


   

老妖精消防


  

第4题: 9              

下列关于可燃气体探测报警系统和电气火灾监控系统的相关描述中,不符合规定的是(   )。
A 可燃气体探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路
B 可燃气体的报警信号可以不接入火灾自动报警系统
C 独立式电气火灾监控探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路
D 当电气火灾监控系统的设置不应影响供电系统的正常工作时,不宜自动切断供电电源


   

老妖精消防


  

第5题: 7              

下列有关细水雾灭火系统管网冲洗、试压的说法中,不正确的是(   )。
A 水压试验压力应为系统工作压力1.5倍
B 水压试验的测试点宜设在系统管网的最低点
C 采用氮气对管道进行吹扫,吹扫压力不应大于管道的设计压力,流速不宜小于20m/s
D 管道安装固定后,应进行冲洗,冲洗流速不应高于设计流速


   

老妖精消防


  

第6题: 8              

在火灾自动报警系统工程质量验收判定准则中,下列情形中,可判定为A类不合格的是( )。
A缺少竣工验收申请报告
B缺少系统调试记录
C消防应急产播控制设备无法实现联动控制功能
D消防设备应急电源无法实现转换功能
E可燃气体报警控制器无法实现可燃气体报警功能


   

老妖精消防


  

第7题: 10              

某施工单位在进行消防给水系统施工的过程中,由于钢管材料价格上涨,将设计文件中要求使用的热镀锌加厚钢管用普通热镀锌钢管替代。根据《中华人民共和国消防法》,下列处罚决定中,正确的是(   )。
A 对该施工单位进行罚款三十万元
B 要求该施工单位立即改正,并处十五万元罚款
C 要求该施工单位停止施工,并处八万元罚款
D 对该施工单位项目经理行政拘留五日


   

老妖精消防


  

第8题: 8              

某施工单位在自动喷水灭火系统管网试压、冲洗合格后,对报警阀组进行施工安装,下列安装做法中,符合《自动喷水灭火系统施工及验收规范》相关要求的是(   )。
A 干式报警阀组安装完成后,向报警阀气室注入高度为80mm的清水
B 报警阀组正面与墙的距离不应小于0.5m
C 报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为1.3m
D 先连接报警阀辅助管道、安装水源控制阀,然后再安装报警阀


   

老妖精消防


  

第9题: 8              

某工程预作用自动喷水灭火系统的管网安装完成后,施工人员对其进行水压试验,该系统设计工作压力为1.3Mpa,下列关于该系统冲洗、试压的说法中正确的是(   )。
A 试验时环境温度为5℃,未采取防冻措施
B 该系统水压强度试验压力为1.5Mpa
C 该系统水压严密性试验压力为1.3Mpa
D 该系统未做气压严密性试验
E 采用生活用水进行冲洗,先室外后室内,先地下后地上


   

老妖精消防


  

第10题: 9              

下列关于消防稳压罐质量检查的说法中,不符合要求的是()。
A 消防稳压罐的型号和设计一致,工作压力不低于规定的压力
B 消防稳压罐的型号和设计一致,流量高于规定流量要求
C 应急消防气压给水设备其公称直径不宜小于100mm
D 气压罐的罐体及各种外露的罩壳、箱体均喷涂大红漆


   

老妖精消防


  

第11题: 5              

某消防施工单位为一栋高层建筑安装消防水泵接合器。下列做法中,不符合规范要求的是()。
A 对组装式水泵接合器进行安装时,施工人员按接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行
B 水泵接合器的接口的位置应方便操作,安装在便于消防车接近的人行道或非机动车行驶地段,距离室外消防栓的距离为35m
C 地下水泵接合器进水口与井盖底面的距离为0.35m,其中井盖的半径为0.4m
D 地下消防水泵接合器井盖采用铸铁井盖,并铸有“消防水泵接合器”永久性标志


   

老妖精消防


  

第12题: 8              

下列关于消防给水系统管网试压和冲洗的说法中,不正确的是()。
A 干式消火栓系统可仅做气压强度试验
B 冲洗管道直径大于DN80时,应对其死角和底部进行振动,但不应损伤管道
C 水压试验时环境温度不宜低于5℃,当低于5℃时,水压试验应采取防冻措施
D 管网冲洗应在试压合格后分段进行。冲洗顺序应先室内,后室外;先地上,后
地下
E 系统试压过程中,当出现泄漏时,应停止试压,并应放空管网中的试验介质,消除缺陷后,应重新再试

   

老妖精消防


  

第13题: 14              

根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),下列选项中,属于消防水泵验收要求的是()。
A 出流量为设计工作流量的150%时,测得出口压力为设计工作压力的80%
B 消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计工作压力的1.4倍
C 以备用电源切换方式启动消防水泵时,消防水泵在55s投入正常运行
D 消防水泵零流量时的压力为设计工作压力的130%


   

老妖精消防


  

第14题: 5              

下列关于消防水泵控制柜的安装要求错误的是(   )。
A 控制柜的基座水平误差为1mm
B 控制柜与基座采用?10mm的螺栓固定
C 控制柜每个柜不少于4只螺栓
D 做控制柜的上下进线口时,不应破坏控制柜的防护等级


   

老妖精消防


  

第15题: 9              

某消防机构对新建成的工业区建筑进行防火检查,该工业区建设有不同火灾危险性的二级耐火等级的生产厂房,下列检查结果中,错误的是()。
A 多层赛璐珞厂房内任一点至最近安全出口的距离是45m
B 多层煤粉厂房内任一点至最近安全出口的距离为50m
C 高层焦化厂焦油厂房内任一点至最近安全出口的距离为50m
D 高层保温瓶胆厂房内任一点至最近安全出口的距离为45m
E 高层玻璃生产厂房内任一点至最近安全出口的距离为50m


   

老妖精消防


  

第16题: 7              

对某多层公共建筑的各种分隔构件进行防火检查,下列检查结果中,不符合规范要求的是()。
A 排烟系统支管上安装的排烟防火阀,自身温度达到280℃时自动关闭
B 防火卷帘的手动控制按钮底边距地面1.4m
C 在厨房的排油烟管道与竖向排风管连接的支管处设置动作温度70℃的防火阀
D 通风空调系统在穿越防火分区处设置防火阀


   

老妖精消防


  

第17题: 4              

甲级防火门的耐火完整性和耐火隔热性分别应不小于()。
A 1.50h,1.00h
B 1.00h,1.50h
C 1.00h,1.00h
D 1.50h,1.50h


   

老妖精消防


  

第18题: 5              

下列有关消防水泵接合器安装说法中,错误的是(   )。
A 墙壁水泵接合器安装高度距地面宜为0.7m
B 组装时消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行
C 止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统
D 消防水泵接合器的接口距离室外消火栓或消防水池的距离宜为5~40m


   

老妖精消防


  

第19题: 8              

下列关于消防给水管道架空安装的说法中,正确的是(   )。
A 穿过地下室外墙、构筑物墙壁以及屋面等有防水要求处时,应设置防水套管
B 穿过建筑物承重墙或基础时,预留洞口高度不宜小于0.2m
C 穿过墙体或楼板时,套管长度≥墙体厚度,或高出楼面或地面50mm
D 通过及敷设在有腐蚀性气体的房间内时,管外壁应刷防腐漆或缠绕防腐材料
E 穿过伸缩缝及沉降缝时,应设置波纹管和补偿器


   

老妖精消防


  

第20题: 6              

某消防机构对建筑外墙进行的消防检查,下列检查结果符合规范要求的是(   )。
A 建筑高度28m的集体宿舍,建筑外墙外保温采用B1级保温材料,其首层防护层厚度为10mm
B 建筑高度52m的公寓建筑,建筑外墙外保温采用A级保温材料,其首层防护层厚度为10mm
C 建筑高度120m的住宅建筑,建筑外墙外保温采用B1级保温材料,其首层防护层厚度为10mm
D 建筑高度23m的办公建筑,建筑外墙外保温采用B1级保温材料,其首层防护层厚度为10mm

   

老妖精消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0