消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

综合能力强化-20年5月1日

更新日期:2020年05月01日

  

第1题: 7              

根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)(2018版),某一级耐火等级的木器厂房,层高4m,共三层;采用自动喷水灭火系统进行全保护,下列关于该厂房各构件的燃烧性能正确的是(   )。
A 楼板可以采用耐火极限为1.25h的不燃材料
B 梁可以采用耐火极限为1.50h的不燃材料
C 屋顶承重构件可以采用耐火极限为1.20h的不燃材料
D 柱可以采用耐火极限为2.50h的不燃材料

   

老妖精消防


  

第2题: 3              

某耐火等级二级歌舞娱乐建筑,地下一层,地上三层,地下一层为KTV,地上一层为歌舞厅,地上二至三层为网吧;每层建筑面积2000㎡;验收单位对该建筑进行验收前检查,下列检查结果中,不符合规范要求的是(   )。
A 厅室与其他部位之间采用耐火极限2.00h的防火隔墙分隔
B 相邻厅室之间设置有耐火极限为1.00h的防火门
C 地上二至三层网吧包间建筑面积为100㎡
D 地下一层与室外出入口的高差大于10m 


   

老妖精消防


  

第3题: 4              

对民用建筑内的设备用房进行防火检查,下列检查结果中,符合现行国家消防技术标准的是(   )。
A 布置在地下二层的油浸变压器采用耐火极限2.00h的防火隔墙和甲级防火门分隔
B 布置在地下一层的消防水泵房采用耐火极限2.00h的防火隔墙和乙级防火门分隔
C 布置在地上一层的消防控制室采用耐火极限2.00h的防火隔墙和乙级防火门分隔
D 布置在锅炉房内的储油间,采用耐火极限2.00h的防火隔墙和甲级防火门分隔


   

老妖精消防


  

第4题: 4              

某二级耐火等级的综合楼,建筑高度32m,地上一至二层为商场,三层为电影院,四层为KTV,五至九层为公寓,地下一层为设备间,建筑室外设计地面标高+1.200m,地下一层室内地面标高-9.000m;根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,下列关于该民用建筑的防火要求中,错误的是(   )。
A 地上四层每个厅室之间采用耐火极限2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板进行分隔
B 地上三层的电影院采用2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位进行分隔
C 设置在地下一层的消防控制室采用2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位进行分隔
D 设置在地下一层的消防水泵房采用2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位进行分隔


   

老妖精消防


  

第5题: 2              

某消防单位对民用建筑的屋面外保温系统进行检查,下列建筑屋面外保温系统的保温材料,不符合规范要求的是(   )。
A 屋面板耐火极限0.50h的住宅,屋面外保温材料采用B2级材料
B 屋面板耐火极限0.50h的公寓,屋面外保温材料采用B1级材料
C 屋面板耐火极限1.00h的医院,屋面外保温材料采用B2级材料
D 屋面板耐火极限1.00h的宿舍,屋面外保温材料采用B1级材料


   

老妖精消防


  

第6题: 2              

某建筑高度52m的博物馆,上人平屋顶屋面板的耐火极限为1.50h,其室内设有自动喷水灭火系统、消防水炮和火灾自动报警系统,对该建筑的防火设计进行检查,下列检查结果中,不符合规范要求的是(   )。
A 外墙外保温系统采用石膏板,屋面外保温系统采用聚苯乙烯泡沫塑料
B 外墙外保温系统每层设置高度300mm的水平防火隔离带
C 外墙采用砖混结构,并采用水泥刨花板作为装饰层
D 建筑外墙在保温层外设置不燃材料作为防护层


   

老妖精消防


  

第7题: 2              

相关单位检查装修施工过程遵守有关规定的情况,下列说法中错误的是(   )。
A 进入施工现场的装修材料,应核查其燃烧性能、耐火极限或防火性能的检验报告是否符合防火设计要求
B 装修施工前,应对各部位装修材料的燃烧性能进行技术交底
C 装修施工过程中,装修材料必须远离引火源,并应指派专人负责施工现场的防火安全
D 装修施工过程中,建设单位自行更改的设计文件应向有关单位报备


   

老妖精消防


  

第8题: 4              

某棉纺厂区两座二级耐火等级的单层棉花加工厂房之间的防火间距为10米,由于生产需要,加工厂房将原材料存放在了两个厂房中间的位置,方便两个车间同时使用。相关部门在进行防火检查的过程中发现该问题,根据《中华人民共和国消防法》,下列对该厂的罚款中,正确的是(   )。
A 五千元以上一万元以下罚款
B 五千元以上五万元以下罚款
C 一万元以上五万元以下罚款
D 五万元以上十万元以下罚款


   

老妖精消防


  

第9题: 2              

某公众聚集场所在投入使用前,向该场所所在地的县级以上地方人民政府消防救援机构申消防安全检查,按照规定,消防救援机构应当自受理申请之日起(   )内对该场所进行消防安全检查。
A 五个工作日
B 十个工作日    
C 七个工作日
D 十五个工作日


   

老妖精消防


  

第10题: 2              

下列关于可燃气体探测报警系统和电气火灾监控系统的相关描述中,不符合规定的是(   )。
A 可燃气体探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路
B 可燃气体的报警信号可以不接入火灾自动报警系统
C 独立式电气火灾监控探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路
D 当电气火灾监控系统的设置不应影响供电系统的正常工作时,不宜自动切断供电电源


   

老妖精消防


  

第11题: 2              

下列关于城市消防远程监控系统主要性能要求,说法错误的是(   )。
A 监控中心最多可同时处理3个联网用户的火灾报警信息
B 录音文件的保存周期不应少于6个月
C 备用电源的容量应能保证用户信息传输装置连续正常工作时间不小于8h
D 监控中心的火灾报警信息、建筑消防设施运行状态信息等记录应备份,其保存周期不应小于1年


   

老妖精消防


  

第12题: 2              

在宽度小于3m的建筑物内走道顶棚上设置探测器时,下列关于火灾探测器的安装质量查结果中,不符合安装要求的是()。
A 感温探测器的安装间距不应超过10m
B 感烟探测器的安装间距不应超过15m
C 感温及感烟探测器的安装间距均不应超过20m
D 探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半


   

老妖精消防


  

第13题: 2              

在火灾自动报警系统工程质量验收判定准则中,下列情形中,可判定为B类不合格的是( )。
A 设备无国家相关证书和检验报告
B 控制器无法发出报警信号
C 无法实现联动功能
D 施工过程质量管理检查记录不符合要求


   

老妖精消防


  

第14题: 1              

某商场按照要求设置了火灾自动报警系统和自动灭火系统,在对该商场中庭进行检查时,下列做法中错误的是(   )。
A 中庭内在不影响人员流动的前提下放置了装修时尚未使用完的大理石
B 与中庭相通的过厅、通道等,采用耐火极限3.00h的防火卷帘分隔
C 中庭顶棚、墙面、地面都采用A级装修材料,其他部位采用B1级
D 中庭与周围相连通的空间采用耐火完整性为0.50h的非隔热性防火玻璃墙进行防火分隔


   

老妖精消防


  

第15题: 1              

加强重点部位的消防安全管理是做好一个单位消防安全管理、确保单位消防安全、避免和减少重特大火灾事故发生的一项重要措施,下列不应确定为消防安全重点部位的有(   )。
A 锅炉房
B 休息室
C 通信设备机房
D 托儿所


   

老妖精消防


  

第16题: 3              

不属于消防重点部位的档案管理“四个一”的是(   )。
A 重点部位工作动态管理办法
B 消防重点部位基本情况照片成册图
C 消防重点部位灭火施救计划
D 消防重点部位防火安全制度


   

老妖精消防


  

第17题: 1              

下列消防安全职责中,不属于消防控制中心值班人员职责的是(   )。
A 记录消防联动控制器的运行情况
B 记录消防控制室室内消防设备的火警或故障情况
C 填写建筑消防设施巡查记录表
D 确认报警信号为误报时,应查找火警误报原因,填写建筑消防设施故障维修记录表


   

老妖精消防


  

第18题: 1              

消防控制室是整个消防系统的控制中心,在灭火过程中,起着非常重要的作用,下列关于消防控制系统的配备及功能的描述中,正确的是( )。
A 主消防控制室的消防设备能够对系统内共用消防设备进行控制,但不能显示各个分消防控制室内消防设备的状态信息
B 消防控制室内需要保存必要的文字、电子资料,存储相关的消防安全管理信息,并能够及时向监控中心传输消防安全管理信息
C 大型建筑群设置两个及两个以上的消防控制室,应采用集中报警系统来控制
D 各个分消防控制室的消防设备之间,可以互相传输、显示状态信息,可以互相控制消防设备


   

老妖精消防


  

第19题: 5              

在火灾自动报警系统工程质量验收判定准则中,下列情形中,可判定为A类不合格的是( )。
A 缺少竣工验收申请报告
B 缺少系统调试记录
C 消防应急产播控制设备无法实现联动控制功能
D 消防设备应急电源无法实现转换功能
E 可燃气体报警控制器无法实现可燃气体报警功能


   

老妖精消防


  

第20题: 6              

对火灾报警系统的调试过程中,下列不需要检查主备电源自动转换功能的是()。
A 火灾报警控制器
B 消防联动控制器
C 区域显示器
D 电气火灾监控设备

   

老妖精消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0