消防技术服务机构对河北某公司的集成电路工厂的氧化扩散间开展消防设施检测工作。考虑生产产品的工艺需求,该厂房内未采取采暖措施,设置的消火栓系统为干式消火栓系统,设置的自动喷水灭火系统为干式自动喷水灭火系统。厂房建筑高度11. 2m,建筑面积4500m2,两层设置。室外设置独立的地下式消防水泵房及消防水池,泵房内设置干式报警阀组1组,该厂房的高位消防水箱、消防水池以及消防水泵房的设置均符合现行国家消防技术标准规定。检查中发现: 1. 一层水流指示器入口后设置信号阀,二层水流指示器前采用的阀门为普通阀门; 2. 打开干式报警阀组处试验阀后,在距离水力警铃5m远处测试水力警铃声强级为58dB,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,消防水泵未按要求正常启动; 3. 消防水泵故障消除后,通过末端试水装置检测系统时,控制室消防联动控制器不显示水流指示器的动作信号,系统其它动作信号正常;从消防水泵正常启动到末端试水装置出水的时间为90s;压力表表盘读数为0.03MPa; 4. 检查干式报警阀组压力表读数,供水侧压力表读数大于系统侧压力表读数。 根据上述材料,回答下列问题(共20分): 1. 该厂房一层干式自动喷水灭火系统信号阀的设置位置是否正确?简要说明理由。信号阀可以用普通阀门代替吗?为什么?
|