市中心医院新建一座建筑高度为31.5m的病房楼,地上6层,地下2层。建筑整体采用框架剪力墙结构,耐火等级二级,采用玻璃幕墙作为外围墙体,外墙上、下层开口之间设置实体墙有困难,采用了耐火完整性为0.50h的防火玻璃墙,建筑幕墙与每隔一层楼板处的缝隙均采用了防火封堵材料封堵。 地上每层建筑面积为3000㎡,现每层划分为一个防火分区。 首层的主要使用功能为接待大厅、办公室;地上二层的主要使用功能为实验室、贵重精密医疗装备用房、洁净手术部,均采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他场所或部位分隔;地上三层至六层的主要使用功能为医务室、病房,采用双面布房,相邻护理单元之间采用耐火极限为1.00h的防火隔墙分隔,隔墙上的门采用双向弹簧门。相邻护理单元之间在疏散走道的隔墙上设置了方便人员进出的常开甲级防火门,疏散走道在防火分区处采用常闭乙级防火门。 每层病房楼均设置一个避难间,因楼层房间紧张,三层的避难间利用电梯前室的空间设置,避难净面积和其他设置均满足规范要求;三层以上的避难间均采用专用的房间在宽度为1.4m的袋形走道尽端设置,采用2.00h的防火隔墙和乙级防火门分隔,避难间入口处均设置了明显的指示标志,避难间净面积为25㎡,避难间内设置了消防专线电话、应急广播、机械排烟设施、消防应急照明,消防应急电源的备用电源连续供电时间为60min,地面照度为10lx。 地下一层的建筑面积2000㎡,主要使用功能为消防水泵房、柴油发电机房、通风空调机房、变配电室、燃油锅炉房等设备用房,划分为一个防火分区,上述设备用房与其他部位之间均采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板分隔。地下二层的使用功能为汽车库、消防控制室,汽车库通过建筑上部病房楼设置的封闭楼梯间通至地上部分。 建筑外墙为无空腔外墙外保温系统,采用燃烧性能为B1级的保温材料,保温材料用不燃材料做防护层,首层防护层的厚度为15mm,并在保温系统中每层设置水平防火隔离带,防火隔离带采用燃烧性能为A级的材料,防火隔离带的高度为500mm;屋面外保温系统采用燃烧性能为B2级的保温材料,并用不燃材料做防护层,防护层的厚度为5mm,屋面与外墙之间采用宽度为300mm的不燃材料设置了防火隔离带;建筑外墙的装饰层采用多彩涂料涂刷。 该病房楼均按照现行国家消防技术标准设置了相应的消防设施,其建筑防火设计的其他事项均符合国家标准。 根据以上材料,回答下列问题(共20分): 1.指出该建筑各层在平面布置中存在的问题,并给出理由。

|