消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

综合能力强化-20年10月10日

更新日期:2020年10月10日

  

第1题: 8              

消防应急标志灯具低位安装在疏散走道及其转角处时,灯光疏散指示标志的间距不应大于()m;在走道转角区不应大于()m。
A 10;2
B 15;1.5
C 10;1
D 25;0.5


   

老妖精消防


  

第2题: 5              

下列关于七氟丙烷气体灭火系统模拟喷气过程及试验结果不符合规范要求的是()。
A 采用所充装的灭火剂进行模拟喷气试验
B 模拟喷气试验采用自动启动方式
C 信号反馈装置动作后,气体防护区门外的气体喷放指示灯点亮
D 试验气体喷入被试防护区内,且能从每个喷嘴喷出


   

老妖精消防


  

第3题: 17              

某商场地上6层,建筑高度30m,建筑内设置一个连通上下各层且带有回廊的中庭,该中庭首层建筑面积9000m2,二至五层建筑面积均为5000 m2,二层布设有商场、餐厅、儿童活动场所等。消防机构对该商场进行防火检查,下列检查结果不正确的是( )
A 与中庭相连通的门窗,采用火灾时自行关闭的甲级防火门窗
B 中庭回廊设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统
C 中庭未设置防排烟设施
D 中庭内布置有供顾客休息用的简易桌凳和供儿童娱乐的摇摇车、旋转木马
E 中庭与二层周围连通的空间均采用耐火极限为3h的防火卷帘进行防火分隔


   

老妖精消防


  

第4题: 14              

下列关于生产火灾危险性分类的叙述中,正确的有()。
A 闪点为28℃的液体的火灾危险性为乙类,闪点为60℃的液体为丙类
B 爆炸下限为10%的气体的火灾危险性为乙类
C 易燃固体的火灾危险性都为甲类
D 可燃固体以及使用可燃固体进行的生产作业,其火灾危险性为丙类
E 强氧化剂的火灾危险性为甲类,非甲类的氧化剂火灾危险性为乙类


   

老妖精消防


  

第5题: 3              

的建筑高度为25m的旅馆,耐火等级为二级,已按现行有关国家工程建设消防技术标准设置了消防设施。下列关于该建筑内疏散走道的消防设计中,表述错误的是()。
A 楼板采用现浇的整体式梁板,耐火极限为1.00h
B 疏散走道的吊顶,耐火极限为0.25h
C 屋顶承重构件的耐火极限为1.00h
D 疏散楼梯的耐火极限为0.5h


   

老妖精消防


  

第6题: 7              

建筑主要构件的燃烧性能和耐火极限不得低于建筑相应耐火等级的要求。在不考虑特殊调整的情况下,下列关于建筑耐火等级检查要求中,不正确的是()。
A 一级耐火等级建筑的主要构件的燃烧性能都是不燃性
B 二级耐火等级建筑的主要构件,除吊顶的燃烧性为难燃性外,其余构件的燃烧性能都是不燃性
C 三级耐火等级建筑的主要构件,吊顶和房间隔墙为难燃性,民用建筑的屋顶承重构件还可以采用可燃性
D 四级耐火等级建筑的主要墙体,可全部采用难燃性或可燃性


   

老妖精消防


  

第7题: 9              

根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)(2018版),某一级耐火等级的木器厂房,层高4m,共三层;采用自动喷水灭火系统进行全保护,下列关于该厂房各构件的燃烧性能正确的是(   )。
A 楼板可以采用耐火极限为1.25h的不燃材料
B 梁可以采用耐火极限为1.50h的不燃材料
C 屋顶承重构件可以采用耐火极限为1.20h的不燃材料
D 柱可以采用耐火极限为2.50h的不燃材料


   

老妖精消防


  

第8题: 3              

某检测机构对地下电子计算机房的气体灭火系统防护区安全进行检测,下列检测结果不符合规范要求的是()。
A 经现场测试防护区内人员在25s内经防护区出口疏散完毕
B 测得通风换气次数为每小时6次
C 地下储瓶间设有机械排风装置,排风口设在上部
D 该场所配置有空气呼吸器


   

老妖精消防


  

第9题: 11              

下列关于干粉灭火系统的组件说法不正确的是()。
A 对同一规格的干粉储存容器,其高度差不超过20mm
B 信号反馈装置设置在选择阀的出口部位,对于单元独立系统则设置在集流管或释放管网上
C 对同一规格的启动气体储瓶,其高度差不超过10mm
D 对同一规格的驱动气体储瓶,其高度差不超过10mm


   

老妖精消防


  

第10题: 4              

某新建工程设置有应急照明及疏散指示系统,在系统竣工验收时施工单位可以不用提交的资料是()。
A 项目可行性分析报告
B 工程质量事故处理报告
C 系统调试记录
D 系统部件的检验报告


   

老妖精消防


  

第11题: 6              

下列关于建筑耐火等级对应燃烧性能、耐火极限的叙述中,正确的是(   )。
A 建筑构件的燃烧性能试验,在试件不变的情况下,试验条件越苛刻,耐火极限越高
B 耐火等级为一级的民用建筑及工业建筑,所有构件一般采用不燃性材料制作
C 耐火等级为三级的民用建筑,除屋顶承重构件外其他主要构件都不得采用难燃性材料制作
D 对于疏散走道两侧隔墙的耐火极限要求,耐火等级为一级的建筑要求比二级高


   

老妖精消防


  

第12题: 9              

某铝塑料材料加工厂房需在加工车间内设置中间仓库储存丙酮,生产所需每昼夜的需要量为1m3。下列设置要求中,符合规范规定的是(   )。
A 设置中间仓库储存丙酮,储量为2m3
B 中间仓库火灾危险性属于丙类
C 中间仓库采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和1.50h 的不燃性楼板与生产部位分隔
D 加工车间内可设置办公室、休息室


   

老妖精消防


  

第13题: 12              

下列关于气体灭火系统周期性检查维护的说法中不正确的是(   )。
A 低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位计检查,灭火剂损失10%时应及时补充
B 对于高压二氧化碳灭火系统,灭火剂和驱动气体储存容器内的压力,不得小于设计储存压力的90%
C 对于七氟丙烷管网灭火系统,灭火剂和驱动气体储存容器内的压力,不得小于设计储存压力的95%
D 对高压二氧化碳储存容器逐个进行称重检查,灭火剂净重不得小于设计储存量的90%


   

老妖精消防


  

第14题: 7              

下列关于气体灭火系统周期性检查维护管理,检查周期符合规范要求的是(  )。
A 每月应检查气体灭火系统储存容器内的压力,气动型驱动装置的气动源压力均不得小于设计压力的100%
B 每季度对高压二氧化碳进行称重检查,灭火剂净重不得小于设计储存量的95%
C 每年进行泄漏报警装置报警定量功能试验,检查钢瓶比例为100%
D 五年后,每两年应对金属软管进行水压强度试验和气密性试验


   

老妖精消防


  

第15题: 6              

某工业园区内的电视机装配厂房,建筑高度30m,共6层,该厂房的东西南北侧均有相应建筑,东侧为相同建筑高度的服装加工厂,西侧为二级耐火等级的多层办公楼,南侧为员工宿舍,建筑高度36m,耐火等级二级,北侧为三级耐火等级的2层商店建筑。现对该厂房周围的建筑进行防火检查,不符合国家标准要求的是(   )
A 东侧服装加工厂与厂房相邻侧为防火墙,且屋顶耐火极限为1.00h,防火间距为3m
B 西侧多层办公楼与该厂房相距13m
C 南侧员工宿舍与该厂房相距15m
D 北侧商店建筑与该厂房相距13m


   

老妖精消防


  

第16题: 9              

模拟喷放试验采用干粉灭火剂和自动启动方式,干粉用量不少于(   );当现场条件不允许喷放干粉灭火剂时,可采用(   )。
A 设计用量的30%,惰性气体
B 设计用量的30%(且不少于1个储罐),压缩空气
C 设计用量的30%(且不少于1个储罐),惰性气体
D 设计用量的30%,压缩空气


   

老妖精消防


  

第17题: 7              

某单位安装了一套干粉灭火系统,下列不属于每天对其进行的检查内容的是(  )。
A 驱动气体储瓶充装量
B 干粉储存装置外观
C 灭火控制器的运行情况
D 启动气体储瓶和驱动气体储瓶压力


   

老妖精消防


  

第18题: 9              

下列关于泡沫比例混合器的安装符合规范要求的是(   )。
A 泡沫比例混合器的标注方向应与液流方向一致                    
B 环泵式比例混合器的安装标高的允许偏差为±5mm
C 整体平衡式比例混合装置应竖直安装在压力水的竖直管道上                    
D 分体平衡式比例混合装置的平衡压力流量控制阀应水平安装


   

老妖精消防


  

第19题: 9              

维护管理人员需要每天对系统进行外观检查,并认真填写检查记录。下列选项中不属于泡沫灭火系统系统巡查内容的是(   )。
A 查看相关阀门启闭性能、压力表状态
B 查看泡沫产生器吸气孔、发泡网及暴露的泡沫喷射口是否有堵塞
C 查看消防泵及控制柜的工作状态,稳压泵、增压泵、气压水罐的工作状态
D 对低、中、高倍数泡沫产生器,泡沫喷头,泡沫比例混合器(装置)进行外观检查


   

老妖精消防


  

第20题: 5              

泡沫灭火系统现场组件的外观检查结果中,属于外观质量检查问题的有(   )。
A 泡沫消防泵涂层局部脱落   
B 管道过滤器接口裸露
C 压力表量程不符合设计要求 
D 阀门渗漏
E 固定式泡沫炮手动机构锈蚀

   

老妖精消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0