消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

案例分析强化-20年06月22日

更新日期:2020年06月22日

  

第1题: 6              

下列建筑防排烟系统周期性检查维护项目中,属于每年检查项目的是(   )。
A 防烟风机的供电线路检查     
B 自动排烟窗功能检测启动试验      
C 排烟阀自动和手动启动试验       
D 排烟系统联动试验


   

老妖精消防


  

第2题: 6              

下列关于防火卷帘设置的叙述中,正确的有()。
A 除中庭外,当防火分隔部位的宽度为72m时,防火卷帘的宽度为22m
B 手动按钮盒安装在防火卷帘内外两侧的墙壁便于识别的位置,底边距地面高度为1.2m
C 设置在通道位置的防火卷帘由两只感温探测器联动启动
D 手动速放装置、防火卷帘控制器的手动控制、控制室手动控制分别指的是防火卷帘不同的控制方式


   

老妖精消防


  

第3题: 7              

某检测单位对建筑高度为54m的大楼进行消防检测,在对其消防水泵进行测试时,采用消火栓按钮联动启泵的方式进行测试, 测得消防水泵从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于(   )。
A 55s
B 1min
C 2min
D 5min

   

老妖精消防


  

第4题: 8              

下列关于建筑防排烟系统维护管理的说法不正确的是(   )。
A 建筑防排烟系统平时应使系统处于关闭状态,发生火灾时开启     
B 维护人员应熟悉防排烟系统的原理、性能和操作维护规程     
C 排烟窗的温控释放装置的易熔片应有10%的备用件,且不少于10只   
D 当防烟排烟系统采用无机玻璃钢风管时,应每年对该风管质量检查


   

老妖精消防


  

第5题: 2              

根据现行国家标准,《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251),属于每季度应对防排烟系统进行检查的项目是(   )。
A 活动挡烟垂壁功能检测启动试验
B 排烟防火阀自动启动试验 
C 排烟阀手动启动试验
D 排烟系统联动试验


   

老妖精消防


  

第6题: 2              

防烟排烟系统安装前检查主要对系统组件、材料、设备到场后,对其外观、规格型号、基本性能、严密性等进行检查。下列检查内容和要求不符合规定的是(   )。
A 风管的材料品种、规格、厚度等应符合设计要求和国家现行标准的规定
B 有耐火极限要求的风管的本体、框架与固定材料、密封垫料等必须为不燃材料,材料品种、规格、厚度及耐火极限等应符合设计要求和国家现行标准的规定
C 电动防火阀、送风口和排烟阀(口)的驱动装置,动作应可靠,在平均工作压力下工作正常
D 防烟、排烟系统柔性短管的制作材料必须为不燃材料


   

老妖精消防


  

第7题: 3              

下列关于防排烟系统组件现场检验的说法中,正确的是(   )。
A 按风管、材料加工批的数量抽查10%,且不得少于1件
B 有耐火极限要求的风管的本体、框架与固定材料、密封垫料等必须为不燃材料
C 防火阀、送风口和排烟阀或排烟口等的驱动装置按批抽查10%,且不得少于1件
D 活动挡烟垂壁按批抽查10%,且不得少于1件
E 防烟、排烟系统柔性短管的制作材料必须为不燃材料


   

老妖精消防


  

第8题: 4              

下列关于防排烟部件进场检验,检查中符合规范要求的是(  )。
A 风管规格检查按加工批的数量抽查10%,且不得少于5件
B 排烟防火阀、送风口等规格、型号检查数量按种类、批抽查10%,且不得少于2个
C 防火阀、送风口等的驱动装置检查数量按批抽查10%,且不得少于2件
D 风机规格型号应符合设计要求检查数量按批抽50%,且不少于1台
E 活动挡烟垂壁其规格、型号按批抽查10%,且不得少于1件


   

老妖精消防


  

第9题: 2              

排烟系统排烟口距可燃物或可燃构件的距离不应小于(   )m。
A 1.5
B 2.5
C 3.5
D 4.5


   

老妖精消防


  

第10题: 2              

风机的安装与检测要求风机外壳至墙壁或其他设备的距离不应小于(   )mm。
A 400
B 500
C 600
D 700


   

老妖精消防


  

第11题: 5              

气压水罐安装时其四周要设检修通道,其宽度不宜小于(   )m,消防气压给水设备顶部至楼板或梁底的距离不宜小于(   )m。
A 0.6,0.7
B 0.6,0.8
C 0.7,0.6
D 0.7,0.8


   

老妖精消防


  

第12题: 2              

吊顶内的排烟管道应采用不燃材料隔热,并应采取隔热防火措施或与可燃物保持不小于(   )mm的距离。
A 100 
B 150
C 200 
D 250


   

老妖精消防


  

第13题: 4              

下列可以作为排烟金属风管的隔热层的是(   )。
A 20mm的矿棉  
B 20mm的岩棉
C 40mm的硅酸铝
D 50mm的橡塑


   

老妖精消防


  

第14题: 3              

活动挡烟垂壁的手动操作按钮应固定安装在便于操作、明显可见处,距楼地面(   )m。
A 1.1~1.3   
B 1.3~1.5
C 1.5~1.7   
D 1.7~1.9


   

老妖精消防


  

第15题: 4              

下列关于消防水泵控制柜的安装要求错误的是(   )。
A 控制柜的基座水平误差为1mm
B 控制柜与基座采用?10mm的螺栓固定
C 控制柜每个柜不少于4只螺栓
D 做控制柜的上下进线口时,不应破坏控制柜的防护等级


   

老妖精消防


  

第16题: 6              

某建筑高度为27m的综合楼建筑,长度100m,宽度50m,每层建筑面积5000m2,设置有自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统和防排烟系统等消防设施。下列关于防排烟系统应满足要求的说法中,正确的有(   )。
A 防烟楼梯间和合用前室一定要设置机械加压送系统
B 地下室的加压送风机设置在风机房内时,风机房应采用2h的防火隔墙和1.5h的楼板及甲级防火门隔开
C 排烟口为常闭,应能现场手动或远程电动开启
D 当吊顶内有可燃物时,吊顶内的排烟管道应采用不燃烧材料进行隔热,并应与可燃物保持不小于200mm的距离


   

老妖精消防


  

第17题: 11              

对某建筑设置的水泵接合器进行验收检查,根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974,关于消防水泵接合器安装和检测验收的说法中,不正确的是(   )。
A 水泵接合器与给水系统之间设置可调式减压阀
B 水泵接合器止回阀的安装方向从接口指向控制阀方向
C 消防水泵接合器应采用固定或移动式消防加压泵进行充水试验
D 充水试验时,测试一楼室内消火栓压力,并符合设计要求
E 分区供水时应确定消防车的最小供水高度和接力泵的设置位置


   

老妖精消防


  

第18题: 3              

下列关于挡烟垂壁的安装,不符合规范要求的是( )。
A 挡烟垂壁的手动操作按钮应固定安装在距楼地面1.3m~1.5m之间
B 活动挡烟垂壁与建筑结构面的缝隙不应大于20mm
C 由两块或两块以上的挡烟垂帘组成的连续性挡烟垂壁,各块之间不应有缝隙搭接宽度不应小于100mm
D 挡烟垂壁的安装应进行全数检查


   

老妖精消防


  

第19题: 4              

下列关于建筑外墙外保温系统的做法中,符合规范要求的是(   )。
A 建筑高度45m的写字楼,基层墙体与保温层之间有空腔,外墙外保温系统采用纸面石膏板
B 建筑高度27m的住宅,基层墙体与保温层之间有空腔,外墙外保温系统采用胶粉聚苯颗粒
C 建筑高度33m的商场,基层墙体与保温层之间无空腔,外墙外保温系统采用岩棉装饰板
D 建筑高度28m的住宅,基层墙体与保温层之间无空腔,外墙外保温系统采用难燃酚醛塑料


   

老妖精消防


  

第20题: 6              

下列关于防火门安装要求的说法中,正确的是()。
A 钢质防火门门框与墙体应用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固,其固定点间距不宜大于800mm
B 防火门门扇与门框的搭接尺寸不应小于10mm
C 防火门门扇与下框或地面的活动间隙不应大于9mm
D 双扇、多扇防火门的门扇之间缝隙不应大于5mm

   

老妖精消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0