消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

技术实务强化-20年4月02日

更新日期:2020年04月02日

  

第1题: 16              

消防车登高操作场地是消防灭火救援的重要设施。下列关于消防车登高操作场地设置的说法中,错误的是(   )。
A 高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的1/4连续布置消防车登高操作场地
B 消防车登高操作场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不应大于10m
C 消防车登高操作场地的坡度不宜大于3%
D 建筑高度不大于50m的建筑,连续布置消防车登高操作场地有困难时,可间隔布置,但间隔距离不宜大于30m,且消防车登高操作场地的总长度仍应符合要求

   

老妖精消防


  

第2题: 10              

根据《自动喷火灭火系统设计规范》(GB 5084-2017),下列关于自动喷水灭火系统的说法中,正确的是(   )。
A 并联设置雨淋报警阀组的雨淋系统,其雨淋报警阀控制腔的入口应设过滤器
B 快速排气阀入口前的电动阀应在启动消防水泵之后开启
C 每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处应设末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为25mm的试水阀
D 末端试水装置排水立管宜设伸顶通气管,且管径不应小于100mm

   

老妖精消防


  

第3题: 18              

系统响应时间不大于120s的水喷雾灭火系统,应设置雨淋报警阀组,下列关于采用传动管启动水喷雾灭火系统的做法中错误的是(   )。
A 雨淋报警阀组可通过电动开启
B 雨淋报警阀组可通过气动开启
C 系统利用闭式喷头来探测火灾
D 雨淋报警阀组可通过液动开启

   

老妖精消防


  

第4题: 6              

下列关于建筑消防电梯设置的说法,错误的是(   )。
A 建筑层数7层,层高4m的服装厂,可不设消防电梯
B 建筑高度为24m的门诊楼可不设消防电梯
C 埋深10m,总建筑面积3000m2的地下室可不设消防电梯 
D 建筑高度32m的8层电信大楼,每层建筑面积1200m2,可不设消防电梯

   

老妖精消防


  

第5题: 36              

某5层金属抛光厂房,建筑高度为24m,耐火等级为二级。该金属抛光厂房与其周围建筑之间防火间距设置合理的是(   )。
A 与东面建筑高度为29m的住宅楼防火间距为30m
B 与西面一类高层公共建筑裙房的防火间距为30m
C 与南面建筑高度为6m的单层医院防火间距为30m
D 与北面耐火等级为三级单层锅炉房防火间距为12m

   

老妖精消防


  

第6题: 19              

水喷雾灭火系统的基本设计参数根据其防护目的和保护对象确定。水喷雾灭火系统用于液氨储罐的防护冷却目的时,系统的响应时间不应大于(   )s。
A 60
B 90
C 120
D 300

   

老妖精消防


  

第7题: 3              

关于用电设备防火,下列说法中错误的有(   )。
A 卤钨灯和额定功率不小于100w的白炽灯泡的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯,其引入线应采用瓷管、矿棉等不燃材料作隔热保护
B 36V以下和220V以上的电源插座应有明显区别,低压插头不能插入较高电压的插座内
C 照明电压一般采用220V,携带式照明灯具的供电电压不应超过24V
D 插座不宜和照明灯接在同一分支回路

   

老妖精消防


  

第8题: 15              

下列关于水喷雾灭火系统喷头布置的设计方案中,不正确的是(   )。
A 当按矩形布置时,水雾喷头之间的距离为水雾喷头水雾锥底圆半径的1.2倍
B 当保护对象为可燃气体储罐时,水雾喷头与保护储罐外壁之间的距离为0.8m
C 当按菱形布置时,水雾喷头之间的距离为水雾喷头的水雾锥底圆半径的1.6倍
D 水雾喷头与保护对象之间的距离为水雾喷头的有效射程

   

老妖精消防


  

第9题: 16              

细水雾系统的选型与设计,应综合分析保护对象的火灾危险性及其火灾特性、设计防火目标、保护对象的特征和环境条件以及喷头的喷雾特性等因素确定。下列场所宜选择全淹没应用方式的开式系统的是(   )。
A 润滑油站
B 配电室
C 柴油发电机房
D 油浸变压器室

   

老妖精消防


  

第10题: 7              

下列建筑中,消防用电应采用一级负荷的是(   )。
A 建筑高度为45m的饲料加工厂房 
B 建筑高度为50m的白兰地成品仓库                                                                              
C 建筑高度为54m的住宅 
D 建筑高度为25m的独立建造的老年人照料设施  

   

老妖精消防


  

第11题: 10              

某高层病房楼的消防用电采用一级负荷,并采用柴油发电机组提供备用电源,下列说法中,不正确的是(   )。
A 工作电源与应急电源的负载容量按照由小到大的原则顺序启动
B 电动机类负载启动间隔宜在10s~20s之间
C 线路电压降应不大于供电电压的5%
D 工作电源与应急电源之间,要采用自动切换方式

   

老妖精消防


  

第12题: 7              

下列气体灭火系统分类中,按系统的结构特点方式进行分类的是(   )。
A 二氧化碳灭火系统、七氟丙烷灭火系统、惰性气体灭火系统
B 预制灭火系统和管网灭火系统
C 全淹没灭火系统和局部应用灭火系统
D 自压式气体灭火系统、内储压式气体灭火系统、外储压式气体灭火系统

   

老妖精消防


  

第13题: 10              

某净空高度为5m的文物资料库设置七氟丙烷气体灭火系统,下列关于系统的设计不符合要求的是(   )。
A 灭火设计浓度采用8%
B 设计喷放时间为10s
C 灭火浸渍时间采用20min
D 灭火设计浓度为灭火浓度的1.3倍

   

老妖精消防


  

第14题: 2              

某修车库设有15个修车位,面积3100m2。根据《汽车库、修车库、停车场
设计防火规范》,该修车库的防火分类应为(   )类。
A I
B II
C III
D IV

   

老妖精消防


  

第15题: 10              

下列关于二氧化碳灭火系统组件设置的说法中,错误的是(   )。
A 低压系统的储存容器的设计压力不应小于2.5MPa,储存容器上至少应设置两套安全泄压装置
B 选择阀可采用电动、气动或机械操作方式。选择阀的工作压力:高压系统不应小于12MPa,低压系统不应小于2.5MPa
C 公称直径等于或小于80mm的管道,宜采用螺纹连接;公称直径大于80mm的管道,宜采用法兰连接。
D 储存容器间的正常排风量宜按换气次数不小于5次/h确定,事故排风量应按换气次数不小于10次/h确定

   

老妖精消防


  

第16题: 12              

下列关于汽车库、修车库人员安全疏散出口的说法中,不正确的是(   )。
A III类和IV类汽车库、修车库可以设置1个安全出口
B 室内无车道且无人员停留的机械式汽车库可不设置人员安全出口,但应按照规定设置灭火救援用的楼梯间
C 设置在工业与民用建筑内的汽车库,其车辆疏散出口应与其他场所的人员安全出口分开设置
D 单层汽车库室内任一点至室外最近出口的疏散距离不应大于60m

   

老妖精消防


  

第17题: 14              

下列关于干粉灭火系统设计的说法中,不正确是(   )。
A 全淹没灭火系统的干粉喷射时间不应大于60s
B 室内局部应用灭火系统的干粉喷射时间不应小于30s
C 室外或有复燃危险的室内局部应用灭火系统的干粉喷射时间不应小于60s
D 组合分配系统保护的防护区与保护对象之和不得超过8个

   

老妖精消防


  

第18题: 10              

为汽车库服务的附属建筑中,满足一定的条件时,可以与汽车库贴邻。下列可以与汽车库贴邻的是(   )。
A 储存量为1.5t的甲类物品库房
B 总安装容量不大于10.0m3/h的乙炔发生器间
C 不大于2个车位的封闭喷漆间
D 建筑面积不大于400m2的充电间

   

老妖精消防


  

第19题: 15              

下列关于干粉灭火系统设置要求的说法中,正确的是(   )。
A 干粉储存容器应符合国家现行标准《气瓶安全监察规程》的规定
B 干粉储存容器增压时间不应大于15s
C 干粉储存容器的设计压力可取2.5MPa或4.2MPa压力级
D 驱动气体若选用二氧化碳,则含水率不应大于0.015%(m/m)

   

老妖精消防


  

第20题: 5              

某电力公司配电机房拟配置灭火器,设备电压均在600V以上。下列灭火器类型可以选用的是(   )。
A 二氧化碳灭火器
B 磷酸铵盐灭火器
C 抗溶泡沫灭火器
D 水基型泡沫灭火器

   

老妖精消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0